в общем такой парадокс, подключаются электрокотел 9 квт, те 3 по 3 квт блок. Первоначально фазное 240/236/240, включают первую ступень 230/260/270, вторую 230/225/290, третью 230/230/230. Что за ерунда? Про токовую асимметрию то понятно,но что с напряжением происходит???это вообще нормально??
Объяснить доходчиво, те раньше с таким не сталкивался, даёшь нагрузку напряжение просачивается, а тут ересь какая то
может конечно и болотный газ, но ноль вроде как в норме. Подтянул его к контуру заземления,а он 3,45 ом к слову, ничего не изменилась. пляски с напряжением все те же!
Тоже думаю, что причина в ноле, гуляет.. чем больше асимметрия, тем больше гуляет, а как только нагрузка стала симметричной, то и фазное напряжение выправилось Основной симптом плохого 0 это фазное напряжение выше 255 В.
Та же и у меня мысля. Залез до учёта на опору, без нагрузки так же все в порядке с фазным. До нуля не дотянулся, те изоляторы разнесены сильно, и лезть меж фаз на когтях чет желания не особо.
Осмотрел ещё несколько 3-фазных выводов на улице, как под копирку, фазные проколами поджаты, а нули по полтора витка накручены, думаю причина та же, лезть к верхнему нолю не особо хотели.