Привет коллеги! Есть щит 15 кВт, три фазы, купили генератор 5 кВт, с автозапуском, и щитом в комплекте, как бы нам их поженить? И ещё прикол, при переключении питания на генератор, нужно отключить две линии, 1 фазная 16 А, бойлер, 3 фазная, 16 А котёл. Перед тем как начать ломать голову над схемой, решил спросить у вас, как поступали в таких условиях, если можно прикладывайте фото.
Добавляешь модульные контакторы на отключаемые группы и ставить управления на гор.сеть до системы АВР. Проходили,все работает в порядке. Модулька много не займёт места, а по коммутации надо 2 провода в основной шкаф добавить.
вполне, но схему авр надо менять, тебе необходимо 2 контактора. Основная сеть и щит должны коммутировать 3 фазную сеть,а генератор отдаёт 1ф, тебе её надо будет объединить все три на одну с генератора.я бы ещё реле времени добавил на задержку или мех.блокировку между пускателями.
ставишь модульные на отключаемые группы и коммутируешь через блок контакт пускателя генератора на любой полюс основного ввода.
остаётся только по средствам ркн организовать работу авр, тебе момент переключения что бы дать возможность генератору завестись и выйти на рабочие обороты.
Вот тут АВР, стандартный, 1 РКФ на сеть, 2 таймера, на задержку включения гены или сети, переключатели выбора режима управления. В этот шкаф приходит сила от генератора.
да понятно, уже закупился просто, я сделал так, РКН на ввод, с него идёт на щит генератора, типа питание с города, с РКН так же на реле времени, а с него на катушку пускателя главной сети, как напряжение пропадает, подаётся напряжение с генератора, оттуда же питается катушка контактора генератора, я правильно понял, не силён в написании схем) возвращается питание сети, сигнал идёт на щит АВР, но контактор сети не работает, задержка времени, генератор отключается, пауза, включается реле времени
схемы всегда рисовать нужно, и советую карандашом, так легче исправления вносить. Рисуй, скидывай, посмотрю. К вечеру голова пухнет от работы, а вчитываться в текст сложно.
ну и хорошо) Рад что помог, и что всё у тебя получилось!) Ты же знаешь, с каким я работаю оборудованием и на каких объектах, ереси не посоветую, и не советую то, в чем 0, тот же электромонтаж)
А в шкаф с мозгами я послал сигнал с РКФ, когда сеть пропадет, гена запуститься. И все. Щит с мозгами так и остался мозгами, + контактором он подключает гену на выход.
Иначе картина должна быть такая: в этот щит тянешь силу города, силу от гены, и уже контактором, тупо NO и NC контактами, коммутируешь нагрузку. Это очень ненадежная и опасная схема.
Вот схема АВР. Т.к. я ее затачивал под существующее оборудование, то не было возможности всунуть механическую блокировку и дополнительные приставки. KL1 и KL2 нужно убрать, и вместо этих реле использовать дополнительные контакты контакторов.