Большой пусковой ток электродвигателя вентилятора

Vasilev
Добавлено 14.05.2019 23:50
0
VasilevРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 592

Электромонтёры, приветствую, есть вентилятор радиальный пылевой BЦП 7-40-8 с электродвигателем 18,5 кВт 2925 об/мин, тип подключения 220/380( треугольник/звезда) 59,6/34,4 А, косинус фи-0,92, кпд-88,5%. Вопрос такой, при запуске на звезде с ремнями, но без опилок сила тока переваливает за 150А, когда двигатель разгонится то рабочий ток 50А, на х.х. без ремней попробовать возможности нет.

Почему может быть такая большая сила тока? и может ли такое быть из-за уменьшенного сечения питающего кабеля 6 мм2?

 

BЦП 7-40-8 с электродвигателем 18,5 кВт 2925 об/мин

 

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 15.05.2019 00:08
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

А надо снять ремни и попробовать, и вообще попробовать за вал прокрутить руками, а при работе подшипники послушать, температуру замерить, вскрыть их и состояние смазки глянуть. Кроме того проверить состояние подшипников самого вентилятора.

Заниженное сечение конечно может повлиять, но чтоб в полтора раза, как-то плохо верится.

Спуститься к концу Подняться к началу
Vasilev
Добавлено 15.05.2019 18:47
VasilevРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 592

я ещё думаю ему трудно раскрутится до 3000 об/мин, стандартный двигатель был 1500 об/мин. поэтому и пусковой ток очень большой. За вал крутил руками, крутится относительно легко, люфта с ремнями не посмотреть, а ремни снять пока нет возможности. Просто позвали подключить, всё уже было установлено и запихано так, что кожух с ремней снять проблема.

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 15.05.2019 18:54
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

Стоп, с этого места подробней.
То есть родной движок 1500, поставили 3000 оборотов, при этом рабочее колесо вентилятора, шкивы остались прежними? А мощность движка при этом меняли, и на сколько?

Спуститься к концу Подняться к началу
Vasilev
Добавлено 15.05.2019 19:00
VasilevРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 592

видимо так, они сказали, что родной движок скомуниздили и им сказали поставить этот, мощность движка осталась той же, обороты только в 2 раза больше,а на счёт шкивов не знаю. На двигателе стоит шкив меньше чем на вентиляторе.

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 15.05.2019 19:01
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

Ну и всё, приплыли, механический момент на валу вырос, а мощность прежняя, вот тебе и рост тока. Если движок не менять, нужно шкивами снижать обороты в два раза. То есть возвращать к прежним оборотом рабочего колеса. А потом уже смотреть остальное, менять кабель. Иначе ничего не выйдет, пусть даже не пытаются, проходили мы уже эти "эксперименты"

Спуститься к концу Подняться к началу
Travkin
Добавлено 15.05.2019 19:03
TravkinРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 979

обычно если двигатель ставят с большим оборотом в вашем случай в два раза больше, то и шкиф нужно ставить либо на вентиляторе в два раза больше, либо на двигателе в два раза меньше

Спуститься к концу Подняться к началу
Vafin
Добавлено 15.05.2019 19:17
VafinРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 110

В твоём случае нужно разгрузить мотор шкивами или частотник установить, такие пылесосы поставляются с моторами 1500 об/ мин, если ставить 3000, то нужно шкивы менять или сечение воздуховода менять. У меня была похожая проблема, поменял воздуховод и вентилятор установил с мотором 45 кВт вместо 30.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии