Добрый день всем! Подскажите пожалуйста,живу в доме . Заведено в дом 3 фазы. На 1 фазе напряжение иногда бывает 203-206 В. В следствии чего срабатывает АВР на запуск дизельгенератора ( нижний предел у АВР 206 В ) . На 2 других фазах 220-230в.
Последнее время стало так часто напряжение на 1 фазе падать . Обычно на ней 210-215 В. Это проблемы со стороны ЭК? К ним обращаться?
добиться равномерной нагрузки на ВЛ, питающий частные дома, практически невозможно. Даже если с ТП будет выход 240 В по всем трем фазам, до потребителя оно дойдет уже не равномерное.
Вы сначала сделайте замер у себя, возможно одна из фаз сильно загружена, во вторых порог срабатывания АВР уменьшите хотя бы до 190 В. Нормальное напряжения считается 220 В+ -10%,хотя с 2015 г. приравняли к европейским стандартам-230 В.
Факторов создающих перекос напряжения очень много,и зачастую их создают сами потребители. Но энергоснабжающие организации должны контролировать уровень напряжения и устранять перекосы.