Привет коллеги! Такая ситуация: есть регулятор оборотов вентилятора, сам вентилятор, одна линия, и калорифер 3 квт, другая линия, нужно при включении вентилятора включать калорифер, думал на контакторе сделать, от вентилятора сигнал на катушку подать, а там ведь будет регуляция, и как я понимаю напряжение меняется, и катушка, как я понял не втянется или ещё чо, как быть?
При обдуве ТЭНов обороты вентилятора не должны регулироваться, потому что при слабом обдуве тэны могут сгореть или еще хуже произойдет пожар...регулировать можно мощность тэнов...
Алгоритм работы прост
Тэны могут работать при работе вентилятора и при наличии воздушного потока создаваемого лопастями вентилятора, так же в схему должна быть встроена реле предохранитель максимальной температуры нагрева тэнов
Цепочка простая в цепи катушки контактора тэнов должны быть последовательно включены блок контакт пускателя вентилятора, блок контакт микровыключателя воздушного потока и блок контакт реле-температурного предохранителя.
Может как в ВДУ сделано там такая пластина есть на которую дует вентилятор и она нажимает микруху если вентилятор остановится и обдува не будет то микруха разомкнётся и первичка отключится