Контактор и пуск вентилятора и калорифера

Shihan
Добавлено 11.05.2019 23:13
0
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

Привет коллеги! Такая ситуация: есть регулятор оборотов вентилятора, сам вентилятор, одна линия, и калорифер 3 квт, другая линия, нужно при включении вентилятора включать калорифер, думал на контакторе сделать, от вентилятора сигнал на катушку подать, а там ведь будет регуляция, и как я понимаю напряжение меняется, и катушка, как я понял не втянется или ещё чо, как быть?

Спуститься к концу Подняться к началу
Drobot
Добавлено 11.05.2019 23:18
DrobotРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1874

Ты бы схему скинул своего вентилятора с регулятором. Какое там регулирование, ступенчатое или плавное?

Спуститься к концу Подняться к началу
Shihan
Добавлено 11.05.2019 23:24
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

а это имеет значение?

Спуститься к концу Подняться к началу
Drobot
Добавлено 11.05.2019 23:30
DrobotРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1874

вот пытаюсь разобраться)

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 11.05.2019 23:32
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

При обдуве ТЭНов обороты вентилятора не должны регулироваться, потому что при слабом обдуве тэны могут сгореть или еще хуже произойдет пожар...регулировать можно мощность тэнов...

Алгоритм работы прост

Тэны могут работать при работе вентилятора и при наличии воздушного потока создаваемого лопастями вентилятора, так же в схему должна быть встроена реле предохранитель максимальной температуры нагрева тэнов

Цепочка простая в цепи катушки контактора тэнов должны быть последовательно включены блок контакт пускателя вентилятора, блок контакт микровыключателя воздушного потока и блок контакт реле-температурного предохранителя.

Спуститься к концу Подняться к началу
Misuraev
Добавлено 11.05.2019 23:33
MisuraevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 376

Может как в ВДУ сделано там такая пластина есть на которую дует вентилятор и она нажимает микруху если вентилятор остановится и обдува не будет то микруха разомкнётся и первичка отключится

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии