Электродвигатель 11 квт, звезда, выбивает автоматы с32 с25

Bersenev
Добавлено 11.05.2019 12:08
0
BersenevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 215

Электродвигатель на 11 кВт подключен в звезду, при включении выбивает свой автомат на с 32 и на счётчике с 25, в чём проблема? либо автоматы не по номиналу и выбивают по пусковому току либо в движке... движок от руки крутится норм - легко, замерил мультиком сопротивление между фазами - 1,7 ом (везде) на корпус бесконечность.

 

11 кВт 5АИ 132М4

Спуститься к концу Подняться к началу
AAfon
Добавлено 11.05.2019 12:16
AAfonРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 455

До этого нормально работал? Клещами измеряй пусковые токи, Обмотки надо мегерить, а не мультиком проверять.

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 11.05.2019 12:21
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Типа С???? пусковой на движке насоса к примеру 7-12 номиналов ... есть поле срабатывания автомата у типа С 5-10 номиналов. Ну и смотрим считаем если поля в какой то части накладываются друг на друга, то и будет срабатывать.

Можно взять флюк и замерять пусковой ток двигателя дальше будет все понятно.

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 11.05.2019 12:26
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

Д серию надо! 7-10 номиналов, nElectro правильно написал. Может межвитковое, мегаомметр надо в первую очередь!

Спуститься к концу Подняться к началу
Litke
Добавлено 11.05.2019 12:45
LitkeРанг
5

Группа: Новичок
Пункты: 392

а как вы межвитковое мегаомметром меряете?

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 11.05.2019 12:46
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

Цитата

а как вы межвитковое мегаомметром меряете?

не, я про то что диагноз мультиком не ставится. Для виткового у нас Идо есть, но в первую очередь мегер всегда.

вот типа этого. там несколько моделей в серии, очень удобная вещь ИДО-07

ИДО-07

Спуститься к концу Подняться к началу
Litke
Добавлено 11.05.2019 12:54
LitkeРанг
5

Группа: Новичок
Пункты: 392

спс, понятно! А то я ненароком подумал какой-то метод новый существует.

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 11.05.2019 12:58
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

да может и существует. Было дело, электродвигатель спекся, сопротивление равное, на корпус не шьет, ИДО подключаешь и он сразу ассиметрию показывает по фазам, такое мультиком и мегером не пробить. Движки после перемотки таким проверяют, сам видел в ремонте.

Спуститься к концу Подняться к началу
Denya
Добавлено 11.05.2019 12:59
DenyaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1149

у нас есть мегер, который показывает разное сопротивление обмоток, если есть межвитковое

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 11.05.2019 13:01
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

ну зачет! Давай фото, мы по старинке ручку крутим, и от батареек не зависим

Спуститься к концу Подняться к началу
Denya
Добавлено 11.05.2019 13:07
DenyaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1149

Есть там функция "сопротивление контактов", мы ей металлосвязь замеряем. То есть. Вот на фото идеально нули при замыкании щупов. Типа хороший контакт.

Так вот если замерить обмотки рабочего двигателя, показания всех трех должны быть идеально ровными, если до 5 сотых в любую сторону разница, то движок греется в итоге с какой то стороны

 

сопротивление контактов металлосвязь замеряем

сопротивление контактов металлосвязь замеряем

 

сопротивление контактов металлосвязь замеряем

 

сопротивление контактов металлосвязь замеряем

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Denya
Добавлено 11.05.2019 13:08
DenyaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1149

три фото трёх обмоток рабочего двигателя

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 11.05.2019 13:12
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

он не сравнивает ассиметрию! Обмоток три и соединение и направление должно быть верным. При встречном включении он тоже самое покажет. Видел похожий, только в желтом бампере

Металлосвязь измерять да, хорошая штука. Я приставку для мультика для этого собрал, делитель напряжение на стабилизаторе. Самое дорогое крона в конструкции этот то небось кучу денег стоит. Хотя ИДО тоже не из дешевых

щупы зачет!

Спуститься к концу Подняться к началу
Denya
Добавлено 11.05.2019 13:14
DenyaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1149

это да. Ну в общем как то так) а прибор сейчас под 30к такой стоит)

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 11.05.2019 13:16
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

думаю если брать мфу, можно и пободрее за эту сумму, хотя... Наши денег не дадут, а в личное это перебор.

Спуститься к концу Подняться к началу
Denya
Добавлено 11.05.2019 13:18
DenyaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1149

да ты прав. Этому уже 10 лет. Сейчас можно взять такой же но с более расширенными функциями) это рабочий тоже.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии