Забыли установить датчики комбинированного теплого пола

Rostovcev
Добавлено 11.05.2019 10:34
0
RostovcevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 220

Всем привет. SOS

Ребята которые занимаются ламинатом и плиткой решили сами уложить тёплые полы. 

Один кабельный другой плёночный (комбинированный). И стянули это всё дело в один подрозетник. Датчики не проложили.

Итог: полы лежат, стены оштукатурены. Что делать? Только ломать?
Ламинат разобрать это ещё пол беды, а вот кафель...

Может можно проложить 1 датчик под ламинат и всё запитать с одного регулятра ?

Кто шарит хорошо в этом помогите..

Спуститься к концу Подняться к началу
Martovich
Добавлено 11.05.2019 10:59
MartovichРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 244

Не вижу катастрофы...

Решение 1. Применение терморегулятора в режиме контроля температуры воздуха.

Решение 2. Применение терморегулятора с ИК-датчиком температуры пола.

Спуститься к концу Подняться к началу
Rostovcev
Добавлено 11.05.2019 11:00
RostovcevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 220

А если в режиме температуры воздуха то получается ламинат может прогреваться выше допустимых 28 градусов?!

И ещё сразу вопрос: ни чего если посадить и плёночный и кабельный на 1 регулятор? Или лучше всё таки 2

Спуститься к концу Подняться к началу
Martovich
Добавлено 11.05.2019 11:02
MartovichРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 244

Я не в курсе максимальных температур покрытия.
Я говорю, что управление возможно!

Повторюсь: технически это решается без вскрытия покрытия благодаря двум вариантам.

второй вариант - датчик на стене и смотрит в пол.

Спуститься к концу Подняться к началу
Artemij
Добавлено 11.05.2019 11:04
ArtemijРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4423

управление да, а где гарантия, что под полом не накосячено такими "мастерами"?

Спуститься к концу Подняться к началу
Rostovcev
Добавлено 11.05.2019 11:05
RostovcevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 220

Я электрик . Человек меня позвал поставить регулятор. Бабки за полы и за монтаж отвалили.. прихожу а там такие дела.. теперь просит решить проблему

Спуститься к концу Подняться к началу
AAfon
Добавлено 11.05.2019 11:11
AAfonРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 455

ломай не стесняясь))

это как получается положили два разных теплых пола??? А площадь помещения большая или эти полы в разных помещениях?

Спуститься к концу Подняться к началу
Rostovcev
Добавлено 11.05.2019 11:19
RostovcevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 220

помещение - кухня до 15 кв.м пол кухни сделано ламинатом пол кухни кафелем соответственно и тёплые полы положили под ламинат плёночный а под кафель кабельный

Спуститься к концу Подняться к началу
AAfon
Добавлено 11.05.2019 11:19
AAfonРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 455

проще было везде кабельный и под тонкий слой стяжки, а так он может работать криво

Спуститься к концу Подняться к началу
Rostovcev
Добавлено 11.05.2019 11:21
RostovcevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 220

Заказчик вообще купил плёночный на всю кухню, главное у половиков ума хватило сказать, что плёночный под кафель не пойдёт, а датчики заложить ума не хватило

Спуститься к концу Подняться к началу
Nasretdinov
Добавлено 11.05.2019 11:24
Nasretdinov
0

Пункты: 15

Есть регуляторы со встроенным датчиком температуры. Включается по окружающей среде

Спуститься к концу Подняться к началу
prje
Добавлено 11.05.2019 11:26
prjeРанг
4.5

Группа: Любитель
Пункты: 1501

Я бы дифферинциальный соорудил бы и это бы работало

Тут только два раздельных датчика температуры ставить. Один на пол другой в объеме, где нет движения воздушных масс

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 11.05.2019 11:30
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Если пленочный теплый пол будет накрыт поверх ламината теплоизолирующей поверхностью (холодильник,тумба и так далее), то в этом месте будет местный перегрев и возможно прогорание ламината... надо решать проблему в комплексе.

Тепловизором определить как уложен теплый пол, разметить как будет стоять мебель, далее если есть накладки мебели на теплый пол то именно в этих местах ставить внутренние датчики.

Спуститься к концу Подняться к началу
Drobot
Добавлено 11.05.2019 11:32
DrobotРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1874

не у всех есть тепловизор

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 11.05.2019 11:33
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Цитата

не у всех есть тепловизор

я согласен что не у всех есть. на мой взгляд это самый простой и быстрый вариант, если нет тогда надо искать другие способы определения прокладки теплого кабеля и пленки, может подать генератор на оболочку и считывателем определить, может фазу подать и посмотреть индикатором, так-то вариантов куча

PS но и цена за доделку с переделкой тоже будет большой.

Спуститься к концу Подняться к началу
Drobot
Добавлено 11.05.2019 11:41
DrobotРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1874

тоже согласен

Спуститься к концу Подняться к началу
Osharov
Добавлено 11.05.2019 11:44
Osharov
0

Пункты: 20

Категорически нельзя подключать оба этих нагревательных элемента под один регулятор. У них разный принцип работы.

Кабельный теплый пол работает с инерцией, долго греет, долго остывает, и только поддерживает температуру. А пленочный работает частыми включениями, ибо греет тоже долго, а остывает махом.

Я советую подключить только под плиткой, сбив одну у стены, и положив датчик, либо пользоваться воздушным датчиком, но это менее комфортная регулировка.

Под ламинат тп не нужен, только подогреть плитку, если это не основной источник обогрева.

Спуститься к концу Подняться к началу
Skavish
Добавлено 11.05.2019 11:47
SkavishРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 437

Ещё общую мощность посчитай, выдержит ли регулятор.

В принципе, в одном помещении, можно и с одного датчика, который под ламинатом будет.

См чтоб в регуляторе было ограничение максимальной температуры, зашита от перегрева.

Спуститься к концу Подняться к началу
Drobot
Добавлено 11.05.2019 11:48
DrobotРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1874

Зачем тебе этот геморрой? Строителей возвращать на объект и пусть переделывают свои косяки.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии