помещение - кухня до 15 кв.м пол кухни сделано ламинатом пол кухни кафелем соответственно и тёплые полы положили под ламинат плёночный а под кафель кабельный
Заказчик вообще купил плёночный на всю кухню, главное у половиков ума хватило сказать, что плёночный под кафель не пойдёт, а датчики заложить ума не хватило
Если пленочный теплый пол будет накрыт поверх ламината теплоизолирующей поверхностью (холодильник,тумба и так далее), то в этом месте будет местный перегрев и возможно прогорание ламината... надо решать проблему в комплексе.
Тепловизором определить как уложен теплый пол, разметить как будет стоять мебель, далее если есть накладки мебели на теплый пол то именно в этих местах ставить внутренние датчики.
я согласен что не у всех есть. на мой взгляд это самый простой и быстрый вариант, если нет тогда надо искать другие способы определения прокладки теплого кабеля и пленки, может подать генератор на оболочку и считывателем определить, может фазу подать и посмотреть индикатором, так-то вариантов куча
PS но и цена за доделку с переделкой тоже будет большой.
Категорически нельзя подключать оба этих нагревательных элемента под один регулятор. У них разный принцип работы.
Кабельный теплый пол работает с инерцией, долго греет, долго остывает, и только поддерживает температуру. А пленочный работает частыми включениями, ибо греет тоже долго, а остывает махом.
Я советую подключить только под плиткой, сбив одну у стены, и положив датчик, либо пользоваться воздушным датчиком, но это менее комфортная регулировка.
Под ламинат тп не нужен, только подогреть плитку, если это не основной источник обогрева.