Приветствую! Есть вопрос. В квартире стоит двухполюсной автомат 40А, затем счётчик, затем группа из однополюсных автоматов на 20А. При коротком замыкании любой из групп отключается автомат 20А и общий на 40А. Почему оба отключаются, а не автомат с меньшим номиналом?
потому что при коротком замыкании добиться на модульном оборудовании селективности практически не возможно. тут как повезет, моет быть и такое, что АВ 40А отработает, а на 20А нет, тут зависит от чувствительности АВ
хорошо. поясни заказчику, что ты можешь найти лабораторию, где АВ прогрузят, и сразу поясни, что цена за эту работу в десятки раз выше цены АВ. Мы на работе то модульки не прогружаем, знаем, что бесполезно.