А к узо ещё автоматы и стоят они не 3 коп., а человек собирает из того, что есть.
Конечно так будет безопаснее но не все могут себе позволить такое удовольствие тем более что если будет сварочный аппарат, то есть вероятность, что будет срабатывать на утечку всё что может на неё сработать т. к. положил держак на землю или мокрую траву и автомат может принять это за утечку. Конечно многое зависит от сварочника и от условий.
А тут надо минимальными затратами получить адекватную по цене и надёжную и удобную систему. Да и кто мешает подключить свет до дифа или одну лампочку которая будет оставаться включенной когда остальной свет погаснет.
это когда 10+ групповых линий, где суммарная нормальная утечка превышает 15 мА, уже есть смысл ставить 100-300 на входе (а иногда и 300, и 500 бывает мало!) и дальше делить групповым УЗО, а тут всего три группы, причём из постоянной нагрузки только освещение, нечего плодить бесполезные сущности.
Использование любого устройства должно быть целесообразным, а не просто потому, что "обычно так делают".
это идеальный вариант. у самого так в деревне в гараже 20м пркс 3*4 от щита с тройной каучуковой розеткой (термостойкий провод в холодах мягкость сохраняет, не дубеет. удобно. )