Программа и методика испытания УЗО

Общие положения

 

Данная методика предназначена для проведения проверки срабатывания устройств защитного отключения – УЗО, управляемых дифференциальным (остаточным) током, при сертификационных испытаний электроустановок зданий.

В соответствии с пунктом 413 ГОСТ Р50 571.3-2009 защитное устройство, предназначенное для автоматического отключения питания цепи или электрооборудования, должно обеспечивать защиту от косвенного прикосновения при замыкании токоведущей части на открытую проводящую часть или защитный проводник цепи или электрооборудования таким образом, что время отключения питания должно обеспечивать электробезопасность человека при одновременном прикосновении к проводящим частям также в случае возможного превышения значений напряжения прикосновения 50В переменного тока (действующее значение) и 120В выпрямленного тока.

    Измерение величины тока срабатывания УЗО выполняется в соответствии с пунктом 26.7 Приложения 1. ПЭЭП, с приложением «В» стандарта ГОСТ Р 50571.16-2007

 

2. Устройства

Изделие «ВЕ1 А-100» содержит блок регулировки тока, переключатель типа проверяемого УЗО (А или АС), устройство защиты схемы от неправильного подключения, устройство защиты от перегрузки подключаемого к изделию измерительного прибора, индикатор подачи фазного напряжения на изделие-«работа» и индикатор неправильного подключения изделия к УЗО - «ошибка».

Расположение органов управления, индикации и гнезд подключения изображено на Рис

Испытание УЗО, программа и методика

 

 

Рис. 1 Расположение органов управления, индикации и гнезд подключения 1-гнездо подключения «фазного» провода, 2-гнездо подключения «нулевого» провода, 3-индикатор подачи фазного напряжения на изделие, 4-индикатор неправильного подключения изделия к УЗО, 5-ручка регулировки тока, 6-гнездо подключения сетевого провода, 7- гнезда подключения миллиамперметра, 8-клемма заземления, 9-переключатель типа УЗО

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 10.05.2019 12:44
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

При подключении изделия следует учитывать, что активные УЗО работоспособны только при подключении их к сети.

Схема подключения изделия «ВЕГА-100» для проведения измерений представлена на Рис. 2.

ВНИМАНИЕ! При проверке УЗО в составе действующих электроустановок, изделие «ВЕГА-100» работоспособно только при отключенном сетевом проводе.

Изделие отключается к УЗО, на которых нулевой проводник маркирован одним из способов по ГОСТ Р МЭК 60755-2012. Распределительный щит, в котором установлены проверяемые УЗО, обязательно должен иметь «нулевую» клемму или шину, для надежного заземления изделия.

Работа изделия без заземления может привести к получению не достоверных результатов проверки отключающего дифференциального тока УЗО или выходу изделия из строя

До подключения изделия к УЗО к клеммам изделия (~ мА) должен быть подключен измерительный прибор Ц4342 или ему аналогичный, с пределом измерения тока не менее 200 мА Ручку «Регулировка тока» на передней панели изделия перевести против часовой стрелки в положение «пип»

Схема подключения изделия для проверки активных и пассивных УЗО в составе действующих электроустановок.

РИС. 2. Схема подключения изделия для проверки активных и пассивных УЗО в составе действующих электроустановок

Для подключения изделия к проверяемому УЗО используются три многожильных провода с соответствующей маркировкой

Первым к «нулевой» шине в распределительном щите подключается провод заземления, снабженный разъемом типа «крокодил».

Вторым ко входу УЗО к любому фазному проводу подключается провод с маркировкой «ФАЗА». При этом на индикаторной панели изделия должен загореться индикатор «работа» зеленого цвета, что соответствует правильной подаче фазного напряжения на изделие.

Третьим к выходу УЗО к нулевому проводу подключается провод с маркировкой «N». В случае ошибочного подключения к УЗО на передней панели изделия загорается индикатор «ошибка» красного цвета В этом случае необходимо немедленно отключить изделие от УЗО и проверить правильность подключения.

После неправильного подключения работоспособность изделия автоматически восстанавливается, через 10 сек

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использовать изделие в качестве индикатор» фазы для поиска и определения «нулевых» и «фазных» проводов!

Провода заземления, «N» и провод «фаза» имеют соответствующую маркировку Изделие может комплектоваться заземляющим проводом без изоляции.

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 10.05.2019 12:46
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

3. Измерение дифференциального отключающего тока УЗО

Перед началом измерений ручка «Регулировка тока» должна находиться в крайнем левом положении «min», согласно обозначению на корпусе, соответствующему минимальному дифференциальному току, протекающему через УЗО Затем подключить изделие в соответствии с п.6, установить на задней стенке тип тестирующего напряжения (синусоидное или выпрямленное) для УЗО АС и А типа соответственно и, следя за показаниями миллиамперметра, медленно вращать ручку «Регулировка тока» по часовой стрелке до тех пор, пока не сработает УЗО Максимальный ток, который покажет прибор в момент отключения, и будет дифференциальным током срабатывания УЗО

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 10.05.2019 12:49
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

4. Проверка пассивных УЗО при входном контроле

Изделие «ВЕГА-100» позволяет произвести проверку дифференциального отключающего тока пассивных УЗО, без подключения последних к сети (например, осуществление входного контроля УЗО). /(ля проведения измерений необходимо произвести подключения согласно схеме, изображенной на рис. 3. Провода «N» и «ЗЕМЛЯ» могут быть подключены к любой паре контактов УЗО «Вход-Выход». Работа и измерение дифференциального отключающего тока УЗО производиться согласно п.7.

Схема проверки пассивных УЗО без подачи напряжения (при входном контроле УЗО)

Рис. 3 Схема проверки пассивных УЗО без подачи напряжения (при входном контроле УЗО)

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 10.05.2019 12:51
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

5. Условие эксплуатации

 

Изделие «ВЕГА-100» пригодно к эксплуатации при температуре окружающего
воздуха от -10 °С до +40 °С и влажности воздуха до 90%. После работы или перевозки
в зимних условиях перед очередным включением надо дать прогреться изделию до
комнатной температуры в течении 2-х часов.

6. Требования безопасности

1.      Запрещается вскрывать, разбирать изделие и вносить в схему измерения

2.      Запрещается эксплуатировать изделие при светящемся красном индикаторе
«ошибка».

3.      Запрещается эксплуатировать изделие с механическими повреждениями корпуса и
соединительных проводов.

4.      Не допускается попадания воды во внутрь корпуса изделия.

5.      Не допускается контакт изделия с ацетоном, бензином, и другими химическими
активными веществами,

 

[Cсылки только для зарегистрированных пользователей]

 

     К работе по проверке срабатывания УЗО допускается лица электротехнического персонала обученные и аттестованные на знание ПОТЭУ и ПЭЭП, и методике измерений при  испытаниях электроустановок зданий, не моложе 18 лет, обеспеченные инструментом, индивидуальными защитными средствами, спецодеждой.

Перед работой должны быть оформлены организационные и выполнены технические мероприятия, согласно требований ПОТЭУ.

     Измерения производятся по распоряжению (заданию) звеном из 2-х специалистов с квалификационными группами 4 и 3.

     До выполнения измерений на элементах электроустановки должно быть проверено наличие напряжения.

     Для подачи напряжения на испытуемый объект должны быть применены дополнительный выключатель (аппарат) с видимым разрывом. Провода и кабели для сборки схемы  измерений и подачи питания должны иметь двойную изоляцию. До начала измерения тока срабатывания УЗО должны быть выполнены предшествующие испытания: проверка сопротивления изоляции, сопротивления заземления, петли «фаза-нуль», проверка цепей зануления.

     При подаче напряжения от постороннего источника питания должны быть оформлены и выполнены технические и организационные мероприятия как в месте подключения, так и на рабочем месте измерений.

     Приборы в схеме измерений должны устанавливаться на ровные горизонтальные поверхности, по возможности, изолированные от земли.

 

8.      Оформление полученных результатов измерений.

    Оформление полученных результатов измерений и заключение о соответствии или не соответствии электроустановок требованиям НТД должны быть в прилагаемом протоколе с записью используемого диапазона измерения и погрешности на нем с указанием величины испытательного напряжения; оформить протокол согласно ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006). Приложение Н.

 

9.      Перечень используемой литературы.

1.      Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

2.      Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

3.      Правила устройства электроустановок. Издание 7

4.      ГОСТ Р 50571.16-2007 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания»

5.       Руководство по эксплуатации ВЕГА-100

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии