5. Условие эксплуатации
Изделие «ВЕГА-100» пригодно к эксплуатации при температуре окружающего
воздуха от -10 °С до +40 °С и влажности воздуха до 90%. После работы или перевозки
в зимних условиях перед очередным включением надо дать прогреться изделию до
комнатной температуры в течении 2-х часов.
6. Требования безопасности
1. Запрещается вскрывать, разбирать изделие и вносить в схему измерения
2. Запрещается эксплуатировать изделие при светящемся красном индикаторе
«ошибка».
3. Запрещается эксплуатировать изделие с механическими повреждениями корпуса и
соединительных проводов.
4. Не допускается попадания воды во внутрь корпуса изделия.
5. Не допускается контакт изделия с ацетоном, бензином, и другими химическими
активными веществами,
[Cсылки только для зарегистрированных пользователей]
К работе по проверке срабатывания УЗО допускается лица электротехнического персонала обученные и аттестованные на знание ПОТЭУ и ПЭЭП, и методике измерений при испытаниях электроустановок зданий, не моложе 18 лет, обеспеченные инструментом, индивидуальными защитными средствами, спецодеждой.
Перед работой должны быть оформлены организационные и выполнены технические мероприятия, согласно требований ПОТЭУ.
Измерения производятся по распоряжению (заданию) звеном из 2-х специалистов с квалификационными группами 4 и 3.
До выполнения измерений на элементах электроустановки должно быть проверено наличие напряжения.
Для подачи напряжения на испытуемый объект должны быть применены дополнительный выключатель (аппарат) с видимым разрывом. Провода и кабели для сборки схемы измерений и подачи питания должны иметь двойную изоляцию. До начала измерения тока срабатывания УЗО должны быть выполнены предшествующие испытания: проверка сопротивления изоляции, сопротивления заземления, петли «фаза-нуль», проверка цепей зануления.
При подаче напряжения от постороннего источника питания должны быть оформлены и выполнены технические и организационные мероприятия как в месте подключения, так и на рабочем месте измерений.
Приборы в схеме измерений должны устанавливаться на ровные горизонтальные поверхности, по возможности, изолированные от земли.
8. Оформление полученных результатов измерений.
Оформление полученных результатов измерений и заключение о соответствии или не соответствии электроустановок требованиям НТД должны быть в прилагаемом протоколе с записью используемого диапазона измерения и погрешности на нем с указанием величины испытательного напряжения; оформить протокол согласно ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006). Приложение Н.
9. Перечень используемой литературы.
1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.
2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
3. Правила устройства электроустановок. Издание 7
4. ГОСТ Р 50571.16-2007 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания»
5. Руководство по эксплуатации ВЕГА-100