Добрый день. Имеется КТП 10/0.4кВ. В РУНН установлен шкаф вентиляции и обогрева. В последнее время загорается световая сигнализация "Авария". В самом шкафу щелчок издается то ли от релюшек то ли от блока Шнайдер на фото. Сигнал аварии не квитируется. При снятии питания со шкафа и перезапуска снова выходит Авария. Прикрепил схемы шкафа. Куда копать?
на нижнем ряду стоят автоматы защиты двигателя с допконтактами. Как раз именно контакты и сигнализируют программируемое реле о неисправности вентилятора (его выбьет - сигнал пойдет на вход реле)
возможно температура в трансформаторных отсеках и РУНН не достигает того значения на который настроен датчик температуры в данных отсеках, поэтому вентиляторы и не включаются соответственно автомат не выбивает и не можем определить?
как тогда определить какой вентилятор вышел из строя?
Сделайте фото экрана когда нет сигнала аварии. Далее делайте фото экрана в момент когда висит "Авария". В верхнем ряду при этом будет отображаться цифра входа. Так можно выщемить на какой вход прилетает ОС (либо пропадает это сигнал, все зависит какая логика и какой контакт NO/NC задействован). Далее по проводам определить откуда он приходит.
А вообще, на такие шкафы должно быть Описание логики работы программируемого реле
вам правильно указал проверять пожарку. Даже, если не было сигнала пожарной тревоги - это еще ни о чем не говорит. Возможно где-то обрыв, например слабый контакт. Также обратите внимание, что на контроллер должен подаваться сухой контакт. А при такой длине кабеля от системы пожарной сигнализации неизбежны наводки на нем. Это значит, что внутри этого щита должно быть дополнительное реле для гальванической развязки.