Загорается световая сигнализация Авария на КТП 10/0.4 кВ

Tamo4ka
Добавлено 17.03.2019 15:47
0
Tamo4ka
0

Пункты: 91

Добрый день. Имеется КТП 10/0.4кВ. В РУНН установлен шкаф вентиляции и обогрева. В последнее время загорается световая сигнализация "Авария". В самом шкафу щелчок издается то ли от релюшек то ли от блока Шнайдер на фото. Сигнал аварии не квитируется. При снятии питания со шкафа и перезапуска снова выходит Авария. Прикрепил схемы шкафа. Куда копать?

 

сигнализация Авария на КТП 10/0.4 кВ

 

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 17.03.2019 18:12
avdejchukРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1006

Вот я выделил

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Tamo4ka
Добавлено 17.03.2019 18:15
Tamo4ka
0

Пункты: 91

пожарка в норме, возможно ли что вентилятор в Рувн или РУНН накрылся?

почему вот эта штука с экраном на фото щелкает и что это такое?

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 17.03.2019 18:48
avdejchukРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1006

на нижнем ряду стоят автоматы защиты двигателя с допконтактами. Как раз именно контакты и сигнализируют программируемое реле о неисправности вентилятора (его выбьет - сигнал пойдет на вход реле)

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 17.03.2019 19:25
avdejchukРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1006

это программируемое логическое реле, типа контроллер.

Спуститься к концу Подняться к началу
Tamo4ka
Добавлено 17.03.2019 20:01
Tamo4ka
0

Пункты: 91

 ни один автомат не выбивает

возможно температура в трансформаторных отсеках и РУНН не достигает того значения на который настроен датчик температуры в данных отсеках, поэтому вентиляторы и не включаются соответственно автомат не выбивает и не можем определить?

как тогда определить какой вентилятор вышел из строя?

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 17.03.2019 21:03
avdejchukРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1006

Сделайте фото экрана когда нет сигнала аварии. Далее делайте фото экрана в момент когда висит "Авария". В верхнем ряду при этом будет отображаться цифра входа. Так можно выщемить на какой вход прилетает ОС (либо пропадает это сигнал, все зависит какая логика и какой контакт NO/NC задействован). Далее по проводам определить откуда он приходит.

А вообще, на такие шкафы должно быть Описание логики работы программируемого реле

Спуститься к концу Подняться к началу
Shihan
Добавлено 17.03.2019 23:00
ShihanРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1197

вам правильно указал проверять пожарку. Даже, если не было сигнала пожарной тревоги - это еще ни о чем не говорит. Возможно где-то обрыв, например слабый контакт. 
Также обратите внимание, что на контроллер должен подаваться сухой контакт. А при такой длине кабеля от системы пожарной сигнализации неизбежны наводки на нем. Это значит, что внутри этого щита должно быть дополнительное реле для гальванической развязки.

Спуститься к концу Подняться к началу
Tamo4ka
Добавлено 17.03.2019 23:31
Tamo4ka
0

Пункты: 91

Премного благодарен как доберусь до КТП обязательно посмотрю

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Не нашли что искали? Тогда спросите на нашем форуме

Новые темы на форумеСообщенийПросмотров
Требуются инженеры-проектировщики 0 56
Имеет ли право оперативно ремонтный персонал переключать проходные ктп? 7 66
Зачем устанавливают ОПН на выключателе? 8 62
Сколько электроэнергии потребляет квартира 4 107
Проектирую системы электроснабжения любой сложности 1 752
2 трехфазные линии + ДГУ 4 45
Переделка токарных станков на частотники 17 112
Нужно ли заземлять расходомер-счётчик электромагнитный Взлёт тэр? 1 37
Функции Авторского надзора 1 37
Обязаны ли работники ИТР застёгивать ремешки на касках? 6 67
Набор инженеров-проектировщиков АГСВ,АОВ,АТМ,ОПС и АПТ. Челябинск 0 43
Проектировщики, довольны ли Вы своей зарплатой? 30 3748
Технологические карты в энергетике 73 12621
Чем отличается пускатель от контактора? 15 317
Блок питания с регулировкой напряжения своими руками 10 101

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии

Последние файлы


ТЗ (образец) на Устройство Коммутации и … ...

Состав проекта Общие данныеСхема распол… ...

Содержание типовой серии 1.411.3-11см.13… ...

По надежности электроснабжения проектиру… ...

В данном альбоме представлены чертежи си… ...

Фильмы и видео


Для привлечения большего круга потенциал… ...

Тесту горения и зажигания при низкой тем… ...

Видео рассказывает и показывает как созд… ...

В данном видео рассказывается о категори… ...