Вам в проекте надо подключить? На схеме? Резервным источником питания является аккумуляторная батарея, емкость которой рассчитывается в зависимости от подключенного оборудования.
По дымоудалению посмотрите этот проект скрываютсЯ только внешние
В этом проекте скрываютсЯ только внешние можете посмотреть как а16-512 подключается к аккумулятору:
Установки питаются от 2-ух независимых источников: - 220В, 50Гц и АКБ 12В.
Напряжение питания:
- основное - 220В, 50Гц
- резервное - 12В пост. тока.
При пропадании основного питания происходит автоматическое переключение АПС на резервное питание.
При работе АПС от АКБ обеспечивается работа установок в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме "Тревога". Расчет аккумуляторных батарей выполнен в проекте.
Как и в а16-512, так и в других приборах (ППКП) есть реле. В данном случае имеется:
NCn* Нормально-замкнутый контакт реле
NOn* Нормально-разомкнутый контакт реле
Следовательно можно подключить питание турникета через дополнительное внешнее реле (назовем ВР) на 220В, которое будет включаться через вышеуказанные контакты. На ВР через нормально-замкнутые контакты подключен турникет.
Работать будет так: При срабатывании прибора NOn* Нормально-разомкнутый контакт реле замыкается и запитывает наше реле ВР, которое в свою очередь размыкает питание турникета