Греется питающий кабель электроплиты

Golova
Добавлено 16.03.2019 19:42
0
GolovaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 550

Жесть, сегодня подключал 4-х комфорочную электроплиту с электродуховкой на 220 В Потребляемая мощность, кВт: 5,5 Установленная мощность, кВт: 7,0 , от производителя плита снабжена питающим кабелем ПВС 3*2,5 мм2, кабель заходит прямо в плиту.

При предварительном прогреве плиты кабель нагревается.

Заказчик отказался менять питающий кабель сославшись на гарантию плиты, я ответил, что тогда гарантии на проведённые мной работы дать не смогу. Звиздец, ну хотя бы производитель 4мм2 кабель поставил.... фото из интернета.

 

греется кабель плиты

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 16.03.2019 19:55
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

А... Так там скорее всего клеммник под крышкой для подключения 220/380. И не совсем это ПВС, это кабель должен быть с формулировкой FR LS на импортной технике по крайней мере так.

Провод с вилкой был или край под НШВИ опрессован?! Последний раз подключал Зануси, 5х1,5 кабель,черный мягкий, с виду ПВС но маркер frls.

Спуститься к концу Подняться к началу
Golova
Добавлено 16.03.2019 19:59
GolovaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 550

Подключение только 220 В, провод ПВС НГ 3*2,5 заходит прямо в плиту без клеммника, разобрал вилку-провода не опрессованы, короче жесть жёсткая
марка плиты flama ae 1406 w

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 16.03.2019 20:02
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

хм, интересно почему тогда такое решение. А ток в полную нагрузку не мерил? Мощность для резистивной регулировки на глелках тоже вещь интересная.

Как правило, за счёт переключателя ток на полную мощность у комфорт может быть меньше чем к примеру в полунагрев. как правило три вывода у таких конфорок.

Может быть суммарный ток потребления и влазит в КГ на 2,5 кв.мм. плюс учли коэффициент спроса мощности на прибор. Вилка на какой ток рассчитана родная?

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 16.03.2019 20:03
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

для провода 2,5 в резиновой изоляции 28А, а где то встречал,не буду утверждать что ПУЭ, ТК не помню. Щас гляну

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 16.03.2019 20:07
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

Да 1,3,8 ПУЭ для резиновых шнуров, а это 6300-6400вт. Так что норм всё.

Спуститься к концу Подняться к началу
Golova
Добавлено 16.03.2019 20:10
GolovaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 550

да не КГ, а ПВСнг(А)-LS 3х2,5 , а вилка и розетка такие шли в комплекте с плитой, вилка уже была подсоединена-без опрессовки.
Плита эконом класса.

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Popov
Добавлено 16.03.2019 20:21
PopovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 941

Столкнулся раз с тем, что у "клиента" плита, "Электра", кажется, была подключена от щитка до розетки стационарно кабелем (длиной метров 10) 2 * 2.5+1.5, причём рабочий '0' был 1.5.

И вся эта конструкция регулярно работала с примерно 50% нагрузкой много лет. Правда, у плиты был нюанс: при выборе духовки отключалась конфорка 2.5 Квт.

Переложить линию было невозможно из-за особенностей планировки. Вздохнул, поменял "нули" местами и заменил родной автомат 40 А на 25. Поскольку навещал эту "точку ещё лет 10, время от времени смотрел, что и как. P.S. за 30 лет пользования домашней э\плитой только 2 или 3 дня она работала на полную мощность.

Потом, Ваше дело, чтобы до розетки всё было о'кей, дальше ответственность производителя техники. Или заказчик должен понимать и помнить, что "на полную катушку" девайс эксплуатировать нельзя.

Спуститься к концу Подняться к началу
Golova
Добавлено 16.03.2019 20:31
GolovaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 550

согласен, заку объяснил, что на полную мощность эксплуатировать не рекомендуется и если выгорит вилка в розетке, то я буду не виноват.

Спуститься к концу Подняться к началу
Zikov
Добавлено 17.03.2019 01:22
Zikov
0

Пункты: 62

Добрый день коллеги, вопрос вот в чем, электрическая плита, когда сильно нагревается, выключается вводное узо, автомат который стоит на плиту не выключается, и не важно все комфорт включены или одна, от автомата идет кабель 3х6 потом, где то 3 метра 3х4, соединения не греются, подскажите в чем может быть причина? Грешу на узо, Спасибо за ранее

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 17.03.2019 01:32
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

Хм,был похожий случай только с 2х конфорочной электроплиткой. И УЗО меняли и линию,и внутри провода жаростойкие,в общем измучались.

Потом заменили грелку и причина ушла. В холодном состоянии мегер показывал норму порядка 10 во 2 й,а как нагреется зашивать начинало на корпус.

Вариант может быть разный,если не критично и заземлитель исправен удалить УЗО из схемы питания потребителя.

Врать не буду,делал так неоднократно,особенно что касается старого фонда,Мечта и подобных!

П.С. проверь исправность заземляющего проводника!

Спуститься к концу Подняться к началу
Zikov
Добавлено 17.03.2019 02:01
Zikov
0

Пункты: 62

заземление в порядке, плиту уже меняли, с той такая же беда была

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 17.03.2019 02:02
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

 УЗО пробовали менять?

Спуститься к концу Подняться к началу
Zikov
Добавлено 17.03.2019 02:04
Zikov
0

Пункты: 62

ещё нет

думаю сначала плиту вскрыть и там все проверить

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 17.03.2019 03:37
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

пробуйте поставить другое если не поможет, то мегерьте изоляцию кабелей и конфорок в холодном и горячем состоянии. Или как написал выше -УЗО удаляйте из схемы.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии