Жесть, сегодня подключал 4-х комфорочную электроплиту с электродуховкой на 220 В Потребляемая мощность, кВт: 5,5 Установленная мощность, кВт: 7,0 , от производителя плита снабжена питающим кабелем ПВС 3*2,5 мм2, кабель заходит прямо в плиту.
При предварительном прогреве плиты кабель нагревается.
Заказчик отказался менять питающий кабель сославшись на гарантию плиты, я ответил, что тогда гарантии на проведённые мной работы дать не смогу. Звиздец, ну хотя бы производитель 4мм2 кабель поставил.... фото из интернета.
А... Так там скорее всего клеммник под крышкой для подключения 220/380. И не совсем это ПВС, это кабель должен быть с формулировкой FR LS на импортной технике по крайней мере так.
Провод с вилкой был или край под НШВИ опрессован?! Последний раз подключал Зануси, 5х1,5 кабель,черный мягкий, с виду ПВС но маркер frls.
Подключение только 220 В, провод ПВС НГ 3*2,5 заходит прямо в плиту без клеммника, разобрал вилку-провода не опрессованы, короче жесть жёсткая марка плиты flama ae 1406 w
хм, интересно почему тогда такое решение. А ток в полную нагрузку не мерил? Мощность для резистивной регулировки на глелках тоже вещь интересная.
Как правило, за счёт переключателя ток на полную мощность у комфорт может быть меньше чем к примеру в полунагрев. как правило три вывода у таких конфорок.
Может быть суммарный ток потребления и влазит в КГ на 2,5 кв.мм. плюс учли коэффициент спроса мощности на прибор. Вилка на какой ток рассчитана родная?
Столкнулся раз с тем, что у "клиента" плита, "Электра", кажется, была подключена от щитка до розетки стационарно кабелем (длиной метров 10) 2 * 2.5+1.5, причём рабочий '0' был 1.5.
И вся эта конструкция регулярно работала с примерно 50% нагрузкой много лет. Правда, у плиты был нюанс: при выборе духовки отключалась конфорка 2.5 Квт.
Переложить линию было невозможно из-за особенностей планировки. Вздохнул, поменял "нули" местами и заменил родной автомат 40 А на 25. Поскольку навещал эту "точку ещё лет 10, время от времени смотрел, что и как. P.S. за 30 лет пользования домашней э\плитой только 2 или 3 дня она работала на полную мощность.
Потом, Ваше дело, чтобы до розетки всё было о'кей, дальше ответственность производителя техники. Или заказчик должен понимать и помнить, что "на полную катушку" девайс эксплуатировать нельзя.
Добрый день коллеги, вопрос вот в чем, электрическая плита, когда сильно нагревается, выключается вводное узо, автомат который стоит на плиту не выключается, и не важно все комфорт включены или одна, от автомата идет кабель 3х6 потом, где то 3 метра 3х4, соединения не греются, подскажите в чем может быть причина? Грешу на узо, Спасибо за ранее
пробуйте поставить другое если не поможет, то мегерьте изоляцию кабелей и конфорок в холодном и горячем состоянии. Или как написал выше -УЗО удаляйте из схемы.