Заземление пожарных машин при тушении

Surma
Добавлено 05.10.2018 21:27
0
Surma
0

Пункты: 77

День добрый товарищи! Попросили разобраться в следующем вопросе: речь пойдет о заземлении для пожарных машин при тушении объектов.

Кто подскажет где можно найти требования и стандарты для расположения данных заземлений по периметру здания, их исполнение ну и соответственно какими знаками на зданиях они обозначаются (я пару примеров нашел конечно фото прилагаю). Важное уточнение!

Информация нужна для тушения электроустановок номиналом 6,10,110 кВ, потому что в интернете требования я нашел только до 1 кВ. Плюс в интернете я нашел противоречия, где то пишется что пожарные машины должны комплектоваться переносным заземлителем, а где то говорится что данное комплектование не является обязательным .

Вообще кто то сталкивался с подобным вопросом?

Заземление пожарных машин при тушении

заземление пожарных машин

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Surma
Добавлено 05.10.2018 21:34
Surma
0

Пункты: 77

Проблема только в том что нет конкретной информации об стандарте (требования) к исполнению данного заземления. Складывается впечатление что можно просто кол металлический вбить и табличку повесить и это устроит

Спуститься к концу Подняться к началу
Blinkov
Добавлено 05.10.2018 21:59
BlinkovРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4235

С нас МЧС потребовали только 2 вещи - точка крепления к ЗУ у основного подхода к РП и чтобы там был не болт, а висел толстый медный поводок, типа у них винтовые струбцины как у переносного ЗУ и им так удобнее.

Спуститься к концу Подняться к началу
Surma
Добавлено 05.10.2018 22:05
Surma
0

Пункты: 77

спасибо! МЧС просили только 1 вход так подготовить? Натыкался на информацию, что мол все входы ведущие к РП оборудуются ЗУ для пожарной машины. А касательно ГПП они вам ни чего не говорили ?

Спуститься к концу Подняться к началу
Blinkov
Добавлено 05.10.2018 22:10
BlinkovРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4235

у нас только РП6-10кВ. Но контур идёт внутри здания, только с одной стороны можно подойти в случае пожара, а запасной выход закрыт изнутри. Вот и выходит, только центральный вход и одна точка подключения + указатель пожарной задвижки высокого давления

Спуститься к концу Подняться к началу
Surma
Добавлено 05.10.2018 22:24
Surma
0

Пункты: 77

Спасибо!

В ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ- РД 153-34-0-03-301-00 (утв- РАО ЕЭС России 09-03-2000) (2018)

есть только строка

14.13. В местах установки на ОРУ передвижной пожарной техники (в соответствии с оперативным планом пожаротушения) должны быть обозначены и оборудованы места заземления.

но каким именно должно быть заземление не сказано

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии