Здание переделывается под гостиницу. В здании всего один ввод, тянуть второй дорого, могу ли я в качестве резервного ввода использовать дизель генератор на мощьность гостиницы и на какие нормативы ссылаться?
Встречал следующее: При проектировании электроосвещения гостиниц следует руководствоваться СНиП 23-05 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
14.5.2 Гостиницы и мотели категории «4 звезды» и «5 звезд» должны обеспечиваться по 1 категории надежности электроснабжения. Кемпинги и гостиницы категории «2 звезды» и «3 звезды» должны обеспечиваться по 2 категории надежности электроснабжения.
14.5.3 Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории следует предусматривать дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания (для компьютерных сетей, систем противопожарной защиты, охранной сигнализации, систем связи).
14.5.4 В качестве второго независимого источника питания для электроприемников первой категории надежности могут использоваться местные электростанции, электростанции энергосистем, предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т.п. (ПУЭ. 7, §1.2. 19)
запитывать будем по второй категории, первую категорию будем организовывать на бесперебойниках, аварийные светильники на аккумуляторных батареях, вопрос в том что можно ли использовать в качестве второго ввода дизель генератор и на какие нормативы ссылаться?