Трехфазный трансформатор для сварки. Соединение обмоток

Nemcev
Добавлено 25.05.2018 16:11
0
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

Всем привет! Вопрос скорее для рассуждения,имеем транс от тсзи,мощность неизвестна. Вторичная обмотка соединена звездой, на выводах 45 вольт, соответственно каждая катушка 26 вольт. Если соединить начала-концы обмоток для увеличения тока, потянет ли как сварочный хотя бы 2 мм электрод, или мало вольт? Если набрать последовательно, то 26+26+26, т.е увеличить напряжение, как это отразится на выходном токе.

Потянет или нет, просто интересно.

 

трансформатор для сварки

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 25.05.2018 16:38
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Закороти обмотку вторички и померяй ток КЗ...

Дальше смотри на какое напряжение будешь подключать 3ф или 1ф... если 3ф, то чтобы увеличить выходной ток КЗ с 3х выходных обмоток в 3 раза ставь 3-х фазный выпрямитель потом городи принудительную вентиляцию

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 25.05.2018 16:41
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

ток кз то большой будет, вопрос при токе кз напряжение падает, как это повлияет на процесс сварки.

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 25.05.2018 16:42
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

никак ... варят током а не напряжением и сомневаюсь, что ток кз будет большой

Спуститься к концу Подняться к началу
Morozov
Добавлено 25.05.2018 16:54
MorozovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1997

все опытным путем. Единственно что скажу 40-45 вольт,приблизительно 130А и мээровская троечка идет вполне сносно. На двоечку электрод думаю и 100А хватит. Пробовать надо)

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 25.05.2018 16:55
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

24в постоянки легко справятся... погляди на ютуб как с помощью 2х аккумуляторов народ варит

Делают сварочники из всего, даже из микроволновки.

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 25.05.2018 17:12
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

Да всё потянет, только кроме моста ещё и дроссель нужен будет. Тогда заодно улучшишь зажигание дуги и токовые удары ограничишь. Можно будет без защиты от них обойтись.

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 25.05.2018 17:14
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

помнится был у нас трансформаторный сварочный "универсал" был там дроссель,точно.

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 25.05.2018 17:16
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

без него сварочники с выпрямителем плохо работают обычно. Я и сам изготавливал когда-то, это огромная разница выходит если без дросселя простой "самопал" делать.

Железо (сечение), число обмоток достаточно трети от того, что на трансе (обмотка считается вторичка). Но чем ближе к тому, что на трансе, тем лучше. Сечение нужно не менее чем вторичка.

Ну это так, не могу подтвердить расчётом, просто из опыта.

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 25.05.2018 17:18
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

Ну это критично для выпрямителя только. Магазинные трансформаторные переменные без дросселя, привозили неоднократно на перемотку такие. 3,8 килорублей у нас стоит такой новый, намотанный алюминиевой проволокой.

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 25.05.2018 17:19
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

я это знаю, но заметил про выпрямитель, потому и пишу. А простые без выпрямителя, сами мотали и продавали. Были годы в месяц по одному-два аппарата. В продаже выбора не было. Торроидальники из движков получались лучше чем то что было в магазине.

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 25.05.2018 17:27
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

всм из движков? Всмысле железо со статора на тор шло?

а есть вариант переделать первичку под 220, как считаешь, если начала и концы обмоток соединить на всех 3х катушках эдс как будет, или бред

Ксуте вопроса 4й жгёт, току много, буду пробовать различные варианты включения. но пока нет времени на эксперименты.работа

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 25.05.2018 17:29
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

тогда надо на две катушки переделывать из трёх,в смысле и железо перебирать, скорей всего и резать часть придётся.
А про движки да, железо со статора выдиралось, скреплялось, чтоб не развалилось, покрывалось прешпаном, лакотканью и прямо на них мотались обмотки.

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 25.05.2018 17:31
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

я вот подумал, если попробовать первичную обмотку не в звезду, а фазу и ноль, и по одной добавлять. Эдс же по железу наводится. Надо будет эксперементировать.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии