Сколько ампер выставить на тепловом реле для 7.5 кВт?

Shihan
Добавлено 25.05.2018 08:17
0
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

Привет коллеги! Двигатель 7,5 кВт, сколько выставить ампер на тепловое реле?

 

Сколько ампер выставить на тепловом реле для 7.5 кВт?

 

выставить на тепловом реле

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 25.05.2018 08:34
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

На шильдике двигателя должно быть написано. Ориентировочно, судя по внешнему виду и мощности, я бы выставил 15А

Спуститься к концу Подняться к началу
Shihan
Добавлено 25.05.2018 09:10
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

На шильдике нет, а реле, в комплекте идёт максимум 13А, как думаешь, проработает?

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 25.05.2018 09:25
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

Ну сперва измерь клещами рабочий ток. Судя по фото, это насосная нагрузка, поэтому твой результат будет около 7-10А.
Далее рабочий ток умножь на 1.25 - получишь уставку.

Спуститься к концу Подняться к началу
Shihan
Добавлено 25.05.2018 13:50
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

отлично. У нас двигатели, в комплекте, 5,5 кВт, 11,5 А, а этот выходит 12,5А. Поставлю на 13, на всякий случай.

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 25.05.2018 14:13
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

А я на всякий случай всегда на ТР ставлю меньше.:)
Не люблю когда движки поджариваются. Вот когда УМЗ настраиваю, там ставлю именно расчётное, там электроника, она чётко отрабатывает.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии