вот так с ходу не скажешь. . от режима сети зависит. Можно сказать только максимум сколько может быть. Все зависит от толщины (правильно - площади сечения) провода.
Формула простая - 1 А на 1 мм2 сечения для алюминиевых проводов. Самый толстый провод, который применяется на ЛЭП - АС-500, 500 мм2 сечение.
Эти провода могут складываться параллельно, например, 2х500 мм2. Соответственно и токи будут до 1000 А. ЛЭП 1150 кВ "Экибастуз-Урал" имеет в фазе 8 шт. АС-500 и рабочий ток 4000 А. Это рабочие токи.
Допустимые токи перегрузки тоже зависят от сечения и они есть в ПУЭ, глава 1.3. Токи короткого замыкания сильно зависят от сети и могут достигать 30 кА.
Сразу для протестующих: расщепление фазы делается не только по короне, но и для повышения пропускной способности.