Коллеги подскажите противоречит ли требованием Правил открытая прокладка по тросу кабеля ВВГ-Нг открыто без применения гофры ?

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 19.05.2018 12:14
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

Слишком мало исходных данных для корректного ответа.

Спуститься к концу Подняться к началу
alfaelec
Добавлено 19.05.2018 12:17
alfaelec
0

Пункты: 44

Сети освещения в промышленном здании с высотой подвеса 11 м по натянутому тросу без виниловой оплётки проложить кабель и меня пытаются убедить, что защита гофрой не обязательна.

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 19.05.2018 12:22
KalabinРанг
4.75

Группа: Бывалый
Пункты: 9260

Ввг-нг ещё в прошлом году был разрешен для открытой прокладки по негорючим основвниям. Но я слышал какие то изменения произошли буквально в этом году.

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 19.05.2018 12:27
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

до 2,5 м от пола дополнительная защита кабеля (гофра, пхв труба, металлорукав, металл труба) обязательна выше 2,5 в помещениях в зависимости от категории по пожаровзрывоопасности либо обязательна либо нет

Спуститься к концу Подняться к началу
Shihan
Добавлено 19.05.2018 12:30
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

"меня пытаются убедить что защита гофрой не обязательна." - то есть ты уверен, что защита гофрой обязательна. Тогда просто укажи своим оппонентам ссылку на Нормы, где это прописано. Если подобного нет, то в гофре прокладывать не обязательно.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии