Заземление фонарных металлических столбов

Drobot
Добавлено 19.05.2018 09:33
0
DrobotРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1874

Всем привести. Подскажите, в какой системе заземления должны быть подключены фонарные металлические столбы (опоры) в сквере?

Освещение - светодиодные прожекторы на 220 В. Я так полагаю, что в tn-c-s. Проекта нет.

Спуститься к концу Подняться к началу
Polyak
Добавлено 19.05.2018 09:53
Polyak
0

Пункты: 71

Как правило TN-C. Нет особого смысла тянуть 5-ю жилу, только лишние средства и вес всего этого добра. К светильнику подключается 3 проводника- фазный нулевой рабочий, нулевой защитный. Фактически светильник питается по TN-C-S))
P.S. Если не будет однофазной линии питания освещения, т.к. в таких сетях TN-C под запретом.

Спуститься к концу Подняться к началу
Drobot
Добавлено 19.05.2018 10:01
DrobotРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1874

понял. Спасибо. 
Если однофазная линия питания с запретом тнц, то получается нужно тнцс организовать?

Спуститься к концу Подняться к началу
Polyak
Добавлено 19.05.2018 10:03
Polyak
0

Пункты: 71

Цитата

понял. Спасибо. 
Если однофазная линия питания с запретом тнц, то получается нужно тнцс организовать?

Без PEN проводника, тнцс возможно

Спуститься к концу Подняться к началу
Drobot
Добавлено 19.05.2018 10:04
DrobotРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1874

вот тут чуток не понял. Возможно или не возможно?

Спуститься к концу Подняться к началу
Polyak
Добавлено 19.05.2018 10:05
Polyak
0

Пункты: 71

тнцс либо тнс. Тип системы зависит от рассматриваемого участка, как то так.

Спуститься к концу Подняться к началу
Tarasev
Добавлено 19.05.2018 10:10
Tarasev
0

Пункты: 33

7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 x 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

7.1.14. Внешнее электроснабжение зданий должно удовлетворять требованиям гл. 1.2.

7.1.15. В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях и т.п. сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается.

В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по согласованию с органами государственного надзора, при этом в полном объеме должны быть выполнены санитарные требования по ограничению уровня шума и вибрации в соответствии с действующими стандартами.

Устройство и размещение встроенных, пристроенных и отдельно стоящих подстанций должно выполняться в соответствии с требованиями глав разд. 4.

7.1.16. Питание силовых и осветительных электроприемников рекомендуется выполнять от одних и тех же трансформаторов.

7.1.17. Расположение и компоновка трансформаторных подстанций должны предусматривать возможность круглосуточного беспрепятственного доступа в них персонала энергоснабжающей организации.

7.1.18. Питание освещения безопасности и эвакуационного освещения должно выполняться согласно требованиям гл. 6.1 и 6.2, а также СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".

7.1.19. При наличии в здании лифтов, предназначенных также для транспортирования пожарных подразделений, должно быть обеспечено их питание в соответствии с требованиями гл. 7.8.

7.1.20. Электрические сети зданий должны быть рассчитаны на питание освещения рекламного, витрин, фасадов, иллюминационного, наружного, противопожарных устройств, систем диспетчеризации, локальных телевизионных сетей, световых указателей пожарных гидрантов, знаков безопасности, звонковой и другой сигнализации, огней светового ограждения и др. в соответствии с заданием на проектирование.

7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и PE проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и PE проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.

При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например, воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.

При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.

Во всех случаях в цепях PE и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.

Спуститься к концу Подняться к началу
Tarasev
Добавлено 19.05.2018 10:11
Tarasev
0

Пункты: 33

Это раздел от наружного освещения

Спуститься к концу Подняться к началу
Loginov
Добавлено 19.05.2018 10:14
LoginovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 752

Как правило используется такой вариант. К каждой опоре идет совмещенный ПЕН проводник, а в каждой опоре он делится на ПЕ и Н. ПЕН проводник нельзя рвать - это помним. То есть получается в каждой опоре отдельная система ТН-Ц-С.
Внутри опоры удобно использовать соединительные коробки ЕКМ.

 

Заземление фонарных металлических столбов

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии