Ломает кабель на вибраторе

Nikitin
Добавлено 18.04.2018 13:35
0
NikitinРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 2727

Всем доброго, подскажите, каким кабелем запитать вибратор? При интенсивном его использовании приходится каждую неделю ездить и переподключать обломанный провод перед клеммником.

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 22.04.2018 15:42
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

В данной ситуации понять причину перелома - она банальна - разные вибрационные нагрузки на кабель и двиг - а это вследствие того, что кабель не имеет жесткого крепления к корпусу двига - отсюда и разные нагрузки на кабель и двиг....

ЖЕСТКО закрепите кабель к корпусу - все как рукой снимет....детский

Спуститься к концу Подняться к началу
Nikitin
Добавлено 22.04.2018 16:19
NikitinРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 2727

я это понимаю, но к клеммнику кабель заведен через гермоввод, куда ещё жестче то?

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 22.04.2018 16:27
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

тут вариантов не много, так же как и путей решения этой проблемы: возьмите хороший кабель КГ + пжшку металл.

 

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 22.04.2018 18:05
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

Жилы в резиновой изоляции прекрасно сопротивляются знакопеременным нагрузкам, если имеется запас от начала разделки до фиксированной части (ввод - клемма)...

В Вашем случае это равняется 0 (должно!), т.к. кабель должен ЖЕСТКО крепиться к системе, имеющей эту вибрацию (простым языком)!

P.S. сколько собрал/смонтировал шкафов на различных станках, впервые слышу о такой проблеме...

Спуститься к концу Подняться к началу
Loginov
Добавлено 22.04.2018 18:18
LoginovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 752

кабель после гермоввода надо закрепить жестко корпусу, а потом уже подключать к клеммнику. Нагрузка от вибрации сместится от стыка клемм на стык с жестким соединением к корпусу

Спуститься к концу Подняться к началу
Crash2017
Добавлено 04.05.2018 00:54
Crash2017Ранг
0

Группа: Новичок
Пункты: 106

Это конечно все верно сказано, но не стоит забывать и про тот факт, что требуется еще правильно рассчитать сечение медного провода и определить нагрузку на сам кабель, чтобы потом не было проблем, если выявится, что не то. приобрели. Но чтобы определить, достаточно микрометра, а вот на счет сечения уже по формуле рассчитать можно или по таблице с показателями.

Спуститься к концу Подняться к началу
Loginov
Добавлено 04.05.2018 17:14
LoginovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 752

Тут сечение абсолютно не причем!!!

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии