Какой порядок отключения фаз при отключении разъединителя 110 кВ

nagi
Добавлено 19.02.2018 21:15
0
nagiРанг
4.22

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

При отключении разъединителя 110 кВ и выше в однофазном исполнении какой порядок отключения фаз и почему?

Спуститься к концу Подняться к началу
Bardak
Добавлено 19.02.2018 21:22
BardakРанг
5

Группа: Новичок
Пункты: 343

В инструкции по оперативным переключениям описано. Помню только то что начинать нужно со средней фазы.

Спуститься к концу Подняться к началу
lavr
Добавлено 20.02.2018 14:19
lavrРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1725

В книге Филатова "Обслуживание электрических подстанций оперативным персоналом"

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Matusha
Добавлено 20.02.2018 14:45
MatushaРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 101

Сначала нагрузка симметричная, дуга небольшая. Первым отключаем - средний при любом расположении фаз, тем самым увеличиваем расстояние меж оставшимися фазами. Получаем неполнофазный режим с распределенной увеличенной нагрузкой на две оставшиеся фазы, в этом случае при отключении дуга будет наибольшая.

Поэтому вторым коммутируем: при горизонтальном расположении - тот, что расходится наружу, а при вертикальном - верхний, чтоб избежать воздействия дуги, ибо дуга в первом случае вытягивается наружу, во втором - вверх. Далее нагрузки практически нет, поэтому отключаем оставшийся полюс: при вертикальном расположении - нижний, при горизонтальном - расходящийся внутрь.

Спуститься к концу Подняться к началу
Yakovlev
Добавлено 20.02.2018 15:01
YakovlevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 219

Не встречал объяснения того почему сначала средняя фаза. Перед началом операции отключения разъединителем нагрузка уже снята отключением выключателя. Возможно причина в наименьшем емкостном токе через нее. Ведь взаимное расположение проводов влияет на емкость фаз и соответственно на емкостной ток.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии