Разрешается ли делать в коробе соединения

Shihan
Добавлено 14.02.2018 10:18
0
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

Привет коллеги! Имеем короб оцинкованный с крышкой, в нём пойдут линии освещения и розеток, разрешается ли делать в коробке соединения, у нас планируется опрессовка, есть ли нормативная документация на этот счёт, пункты?

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 15.02.2018 04:19
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Соединения должны быть в спец коробках и Места соединения должны быть доступны для осмотра. 👉 ПУЭ

Спуститься к концу Подняться к началу
Shihan
Добавлено 15.02.2018 10:12
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

поделись, если знаете, где указано что в спец коробках, и нельзя в коробе, доступ есть.

Спуститься к концу Подняться к началу
Drobot
Добавлено 15.02.2018 10:14
DrobotРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1874

У вас такие жесткие технадзоры, что полезут в лоток проверять все ли там нормально?

Спуститься к концу Подняться к началу
Shihan
Добавлено 15.02.2018 10:18
ShihanРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 3608

Цитата

У вас такие жесткие технадзоры, что полезут в лоток проверять все ли там нормально?

нет, делаем для себя, коллега занимается проектированием с соблюдением норм и правил. Я ему предложил в коробе соединение, он сказал как это с точки зрения стандартов.

Спуститься к концу Подняться к началу
Drobot
Добавлено 15.02.2018 10:21
DrobotРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1874

знаю, что многие стремятся к совершенству. Интересно узнать как у вас принимают объекты.

Спуститься к концу Подняться к началу
Bukin
Добавлено 15.02.2018 11:11
BukinРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 100

Если в вашем способе соединение нет противоречия пунктам ПУЭ:


2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения. 

2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта. 

2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения. 

2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Bukin
Добавлено 15.02.2018 11:12
BukinРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 100

Или см пункт 2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин

Спуститься к концу Подняться к началу
Stepanov
Добавлено 15.02.2018 11:23
StepanovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 482

Обращаюсь не к кому то конкретно,а ко всем,кто приводит пункт 2.1.23 ПУЭ,по поводу доступности распределительные коробки для осмотра. У вас дома что, распредкоробки (крышки я имею ввиду) по верх обоев или кафеля находятся? И как часто вы осматриваете соединения в распредкоробках?

Спуститься к концу Подняться к началу
Bukin
Добавлено 15.02.2018 11:24
BukinРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 100

Крышка без проблем заклеивается обоями, Один раз пригодилось клиент захотел вместо димера для бра установить розетку. Тут скорее вопрос не осмотра, а ремонта

Спуститься к концу Подняться к началу
Голем
Добавлено 15.02.2018 11:28
Голем
0

Пункты: 18

Мой личный пример - в квартире все коробки за потолком гипсокартонным. Из автоматов уходит медь, а в розетках и в освещение выходит алюминий. Хз, как там в коробках они соединены, хотелось бы проверить - а не могу.

Еще у одного заказчика при тепловизионном контроле дома (для проверки по утечкам тепла) коллега нашел теплое пятно в стене. Прилично теплое. Насторожились, вскрыли - а там скрутка плохая, аж изоляция плавилась.

Спуститься к концу Подняться к началу
Bukin
Добавлено 15.02.2018 11:38
BukinРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 100

Спуститься к концу Подняться к началу
Chernenko
Добавлено 15.02.2018 12:25
ChernenkoРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 333

за двадцать лет жизни в квартире залазил в коробку 1 раз, может два, когда менял планировку. Но зато я знал куда лезть, и что где искать. А будь эти соединения неизвестно где, или жилы фазные на выключатели мимо коробки проведены, то или долбить бы полквартиры пришлось, либо новую проводку делать.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии