Привет коллеги! Имеем короб оцинкованный с крышкой, в нём пойдут линии освещения и розеток, разрешается ли делать в коробке соединения, у нас планируется опрессовка, есть ли нормативная документация на этот счёт, пункты?
нет, делаем для себя, коллега занимается проектированием с соблюдением норм и правил. Я ему предложил в коробе соединение, он сказал как это с точки зрения стандартов.
Если в вашем способе соединение нет противоречия пунктам ПУЭ:
2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.
2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей
Или см пункт 2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин
Обращаюсь не к кому то конкретно,а ко всем,кто приводит пункт 2.1.23 ПУЭ,по поводу доступности распределительные коробки для осмотра. У вас дома что, распредкоробки (крышки я имею ввиду) по верх обоев или кафеля находятся? И как часто вы осматриваете соединения в распредкоробках?
Крышка без проблем заклеивается обоями, Один раз пригодилось клиент захотел вместо димера для бра установить розетку. Тут скорее вопрос не осмотра, а ремонта
Мой личный пример - в квартире все коробки за потолком гипсокартонным. Из автоматов уходит медь, а в розетках и в освещение выходит алюминий. Хз, как там в коробках они соединены, хотелось бы проверить - а не могу.
Еще у одного заказчика при тепловизионном контроле дома (для проверки по утечкам тепла) коллега нашел теплое пятно в стене. Прилично теплое. Насторожились, вскрыли - а там скрутка плохая, аж изоляция плавилась.
за двадцать лет жизни в квартире залазил в коробку 1 раз, может два, когда менял планировку. Но зато я знал куда лезть, и что где искать. А будь эти соединения неизвестно где, или жилы фазные на выключатели мимо коробки проведены, то или долбить бы полквартиры пришлось, либо новую проводку делать.