Чертежи и проекты

Разделы АС, АР, КЖ, КМ, КМД и т.д.
Разделы ЭМ, ЭС, ЭО, ЭОМ и т.д.
Разделы ОВ, ОВиК, ТМ, ТС и т.д.
Разделы ПС, ПТ, АПС, ОС, АУПТ и т.д.
Разделы ТХ и т.д.
Разделы ВК, НВК и т.д.
Разделы СС, ВОЛС, СКС и т.д.
Разделы АВТ, АВК, АОВ, КИПиА, АТХ, т.д.
Разделы АД, ГП, ОДД т.д.
Чертежи станков, механизмов, узлов
Базы чертежей, блоки

Подразделы

для студентов всех специальностей
Котлы и котельное оборудование

Вступай в группу

Поиск:

Уважаемые пользователи! При создании новой темы и отправки сообщения пишите своими словами, если копируете текст, то вставляйте через значок

Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Разрешается ли делать в коробе соединения

Shihan
Добавлено 14.02.2018 10:18
0
ShihanРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1164

Привет коллеги! Имеем короб оцинкованный с крышкой, в нём пойдут линии освещения и розеток, разрешается ли делать в коробке соединения, у нас планируется опрессовка, есть ли нормативная документация на этот счёт, пункты?

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 15.02.2018 04:19
nElectroРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2563

Соединения должны быть в спец коробках и Места соединения должны быть доступны для осмотра. 👉 ПУЭ

Спуститься к концу Подняться к началу
Shihan
Добавлено 15.02.2018 10:12
ShihanРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1164

поделись, если знаете, где указано что в спец коробках, и нельзя в коробе, доступ есть.

Спуститься к концу Подняться к началу
Drobot
Добавлено 15.02.2018 10:14
DrobotРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 362

У вас такие жесткие технадзоры, что полезут в лоток проверять все ли там нормально?

Спуститься к концу Подняться к началу
Shihan
Добавлено 15.02.2018 10:18
ShihanРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1164

Цитата

У вас такие жесткие технадзоры, что полезут в лоток проверять все ли там нормально?

нет, делаем для себя, коллега занимается проектированием с соблюдением норм и правил. Я ему предложил в коробе соединение, он сказал как это с точки зрения стандартов.

Спуститься к концу Подняться к началу
Drobot
Добавлено 15.02.2018 10:21
DrobotРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 362

знаю, что многие стремятся к совершенству. Интересно узнать как у вас принимают объекты.

Спуститься к концу Подняться к началу
Bukin
Добавлено 15.02.2018 11:11
Bukin
0

Пункты: 67

Если в вашем способе соединение нет противоречия пунктам ПУЭ:


2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения. 

2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта. 

2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения. 

2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Bukin
Добавлено 15.02.2018 11:12
Bukin
0

Пункты: 67

Или см пункт 2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин

Спуститься к концу Подняться к началу
Stepanov
Добавлено 15.02.2018 11:23
StepanovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 423

Обращаюсь не к кому то конкретно,а ко всем,кто приводит пункт 2.1.23 ПУЭ,по поводу доступности распределительные коробки для осмотра. У вас дома что, распредкоробки (крышки я имею ввиду) по верх обоев или кафеля находятся? И как часто вы осматриваете соединения в распредкоробках?

Спуститься к концу Подняться к началу
Bukin
Добавлено 15.02.2018 11:24
Bukin
0

Пункты: 67

Крышка без проблем заклеивается обоями, Один раз пригодилось клиент захотел вместо димера для бра установить розетку. Тут скорее вопрос не осмотра, а ремонта

Спуститься к концу Подняться к началу
Голем
Добавлено 15.02.2018 11:28
Голем
0

Пункты: 18

Мой личный пример - в квартире все коробки за потолком гипсокартонным. Из автоматов уходит медь, а в розетках и в освещение выходит алюминий. Хз, как там в коробках они соединены, хотелось бы проверить - а не могу.

Еще у одного заказчика при тепловизионном контроле дома (для проверки по утечкам тепла) коллега нашел теплое пятно в стене. Прилично теплое. Насторожились, вскрыли - а там скрутка плохая, аж изоляция плавилась.

Спуститься к концу Подняться к началу
Bukin
Добавлено 15.02.2018 11:38
Bukin
0

Пункты: 67

Спуститься к концу Подняться к началу
Chernenko
Добавлено 15.02.2018 12:25
ChernenkoРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 331

за двадцать лет жизни в квартире залазил в коробку 1 раз, может два, когда менял планировку. Но зато я знал куда лезть, и что где искать. А будь эти соединения неизвестно где, или жилы фазные на выключатели мимо коробки проведены, то или долбить бы полквартиры пришлось, либо новую проводку делать.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии

Последние файлы


Состав проекта Общие данныеСхема распол… ...

Содержание типовой серии 1.411.3-11см.13… ...

По надежности электроснабжения проектиру… ...

В данном альбоме представлены чертежи си… ...

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В1 - хозяйственно-… ...

Фильмы и видео


Для привлечения большего круга потенциал… ...

Тесту горения и зажигания при низкой тем… ...

Видео рассказывает и показывает как созд… ...

В данном видео рассказывается о категори… ...