Подскажите пожалуйста есть кольцующий разъединитель 10 кв, который кольцует 2 фидера 10 кв. нагрузки на фидере 1-30А,на фидере 2-65А. Могу я оперировать данным разъединителем?
- ЛР надо включить когда одна из линий отключена, чтобы подать напряжение на вторую. - Или обе линии включены и надо замкнуть кольцо.
В первом варианте: выше правильно сказали - не более 15 А. Во втором: уравнительный ток 70 А и разность напряжения не более 5%. Кстати в первоисточнике ошибка - не менее 5%))). Единственная проблема как посчитать уравнительный ток. Заранее его не посчитаешь, все зависит от нагрузки в данный момент Первоисточник - ПТЭ. Пункт 6.8.12 , оперативно-диспетчерское управление, до нее мало кто дочитывает).
То что ЛР должен быть сфазирован думаю не стоит говорить)
В Вашем случае нагрузки меньше 70, так и есть. Но бывает что нагрузки за 70 А разницы и надо считать точку раздела нагрузок.
Кстати, померь фазировку на ЛР. Если при переходе с ВЛ на ВЛ с погашением одной из ВЛ двигателя крутят в нужную сторону то это не значит что ЛР сфазирован