Имеется трансформатор ,2-х обм-й. Вход 400v выход 0-230v. Короче,на выходе трансформатора имеется однофазный АП на10А. С него выходит т.н. гулящая фаза для питания всяких релешек,преобразователей и т.д.(автоматика). Проблема: до включения автомата на входе 230v после включения напряжение на фазе падает до 76v а на 0 становится 163v.Все это на выходе трансформатора,проверяю с землей.Еще,если автомат включить где-то через час после его отключения то с первого раза происходит КЗ,при повторном включении включается нормально.Проблема точно не в трансформаторе,проверял.Спасибо за любую помощь.
Почему вторичную обмотку трансформатора не заземлил согласно ПУЭ...Или согласно схемы требуется гальваническая развязка? Если специально сделана гальваническая развязка то нахрена мерить относительно земли?
Среди потребителей есть бесперебойник или что то подобное? Обычно из за большого ёмкостного тока с первого раза вышивает автомат. И что толку мерить каждый полюс (фаза-ноль) относительно земли если один из них не заземлен?
не всегда на иномарках вторичку не землят если в цепи управления участвует. На винтовых компрессорах тр гальванической развязки, он же 0-400/0-230 стоит только для питания компрессора сушилки, вторичка так же не землится тк питание 3р+РЕ, все агрегаты заземлены заочно.
Хм.отключи вторичку, подай независимую от схемы нагрузку соответствующую 70% от ква,если просадки нет такой значит транс жив. Проблема в схеме которую питает!
Спасибо всем кто ответил.На счет трансформатора,не обратил внимания какого типа.Да и в начале же я написал что трансформатор в порядке,так-как имеется вторая такая же идентичная схема где трансформаторы (оба) работают нормально.На рабочей схеме замеряю выход трансформатора под нагрузкой, замеряю через землю 0-0,230в+230в.На проблемной схеме (оба тр-ра и с рабочей и не рабочей схемы) под нагрузкой 0-163в,230в-78в.Что-то с 0?Или что-то пробило?