Holod
Добавлено 12.01.2018 23:24
0
Holod
0

Пункты: 31

Всем Привет!!! Подскажите пожалуйста, допускается ли при производстве оперативных переключений по типовому бланка переключений в электроустановках выше 1000 В устанавливать ПЕРЕНОСНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

Или переносное земление можнот устанавливается только по наряду-допуска в электроустановках? И в какой документации это можно найти?

Спуститься к концу Подняться к началу
Chetverikov
Добавлено 12.01.2018 23:42
Chetverikov
0

Пункты: 39

Можно, инструкция по переключениям в электроустановках. Почитайте в начале инструкции термин "бланк переключений"

Спуститься к концу Подняться к началу
Yakushev
Добавлено 13.01.2018 00:12
YakushevРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 305

ТБП это такой же бланк переключений, только для часто повторяющихся переключений. Если конструктивно нет заземляющих ножей, то теоретически вполне может и в ТБП быть пункт установки ПЗ. Правда я этого не встречал)

Спуститься к концу Подняться к началу
Chetverikov
Добавлено 13.01.2018 00:14
Chetverikov
0

Пункты: 39

Не только можно, но и нужно. С предварительной проверкой отсутствия напряжения. В наших бланках переключений это выглядит так (естественно после выполнения самих переключений):

1. Проверить отсутствие напряжения на КЛ-6 (подстанция и номер ячейки указываются в первых столбцах).
2. Установить п/з на КЛ-6.
3. Проверить отсутствие напряжения между МВ-6 и ШР-6.
4. Включить з/н ШР-6.
5. Проверить отсутствие напряжения на выводах 6кВ СТ-1.
6. Установить п/з на вывода 6кВ СТ-1.

Ну и так далее. Писал "от балды", просто для примера.

В случае, если КЛ или ВЛ подлежащие заземлению принадлежит другой организации (например вводной КЛ), то у нас или делается следующая запись в бланке переключений: По заданию И(инженера) С(смены) проверить отсутствие напряжения.. (далее по тексту),.
или установка п/з в бланке не указывается, а выполняется по заданию ИС после того, как на "чужом" участке произведут соответствующие переключения.

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 13.01.2018 00:19
nagiРанг
4.12

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

Есть такой документ, та самая "печка", и в нем пункт, но не все так однозначно, ибо относится пункт и к БП и к ТПБ))

Во первых:

ТПБ разрабатывают для ПС как правило со сложными схемами. А на них сложно представить чтобы не было на разъединителях ЗН. И тогда ПЗ ставят дополнительно к ЗН, например при работах на самих разъединителях. А согласитесь что ни кто не будет разрабатывать отдельный ТПБ под каждый разъединитель.

Тогда чтобы воспользываться ТПБ Вам ПЗ придется ставить по отдельной команде, ну или по наряду.
На предприятии может быть издано свое ОРД усиливающие, но не ослабляющее вышестоящие требования, а значит что могут издать такое ОРД и придется устанавливать ПЗ по наряду

4.4.7. В разделе «Последовательность выполнения операций» бланка (типового бланка) переключений указываются в необходимой последовательности основные и проверочные операции.

К основным относятся операции:

• с коммутационными аппаратами;

• с заземляющими разъединителями;

• по наложению и снятию переносных заземлений;

• с оперативным током приводов выключателей, а также отделителей и разъединителей с моторными приводами;

• с переключающими устройствами РЗА;

• с оперативным током, токовыми цепями, цепями напряжения и сигнализации устройств РЗА;

• с устройствами телемеханики;

• по фазировке оборудования.

Примечание: для разъединителей, отделителей и заземляющих разъединителей, управляемых пофазно, в бланк (типовой бланк) переключений должна вноситься отдельным пунктом операция с каждой фазой. 

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 13.01.2018 00:22
nagiРанг
4.12

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

СТО 59012820.29.020.005-2011

 

СТО 59012820.29.020.005-2011

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии