Есть такой документ, та самая "печка", и в нем пункт, но не все так однозначно, ибо относится пункт и к БП и к ТПБ))
Во первых:
ТПБ разрабатывают для ПС как правило со сложными схемами. А на них сложно представить чтобы не было на разъединителях ЗН. И тогда ПЗ ставят дополнительно к ЗН, например при работах на самих разъединителях. А согласитесь что ни кто не будет разрабатывать отдельный ТПБ под каждый разъединитель.
Тогда чтобы воспользываться ТПБ Вам ПЗ придется ставить по отдельной команде, ну или по наряду.
На предприятии может быть издано свое ОРД усиливающие, но не ослабляющее вышестоящие требования, а значит что могут издать такое ОРД и придется устанавливать ПЗ по наряду
4.4.7. В разделе «Последовательность выполнения операций» бланка (типового бланка) переключений указываются в необходимой последовательности основные и проверочные операции.
К основным относятся операции:
• с коммутационными аппаратами;
• с заземляющими разъединителями;
• по наложению и снятию переносных заземлений;
• с оперативным током приводов выключателей, а также отделителей и разъединителей с моторными приводами;
• с переключающими устройствами РЗА;
• с оперативным током, токовыми цепями, цепями напряжения и сигнализации устройств РЗА;
• с устройствами телемеханики;
• по фазировке оборудования.
Примечание: для разъединителей, отделителей и заземляющих разъединителей, управляемых пофазно, в бланк (типовой бланк) переключений должна вноситься отдельным пунктом операция с каждой фазой.