бытовой счетчик не считает реактивную нагрузку, а только активную
предположим, что косинус 1 - и нагрузка 1КВТ - это полностью активная, а теперь представим, что Активная нагрузка 1КВТ, а косинус 0.5, ведь теперь полная мощность будет в 2 раза больше - и исходя из формулы полной мощности - получим полный ток, который будет больше в 2 раза (чем при косинус 1), но НАГРУЗКА активная не изменилась, и счетчик считать будет так же как и при косинус 1 - 1КВТ, но нагрев провода во 2 случае вырос в разы, так вот вопрос - НАГРЕВ ПРОВОДА - это же и есть активная составляющая, так почему он вырос при такой же активной нагрузке
да обычный дисковый бытовой, принимаю всё чисто математички, чтобы понять, без практики.
меня волнует главный вопрос, при одной и той же активной нагрузке - но разных косинусах - будет разный ток в проводе, следовательно выполняется активная работа по нагреву провода - разная, но счетчик считает одинаково, как так?
Один из случаев приведу в пример. Я работал в ЖКХ после училища. Звонит мужик и говорит типа у меня счётчик врет . Я пришёл проверять, взял лампу в 1 кВт и включил в розетку у него дома ,заранее проверил что все приборы выключены из розеток и выкрутил все лампочки.
Просидел 1 ч все четко. Он мне не может быть. И что я заметил когда был в квартире у него везде одни удлинители , я попросил его вернуть все на прежнем месте и все включить . И вот результат все удлинители нагревались вот вам и перерасход.
Вырос потому что в проводе свое активное сопротивление и при прохождении тока, неважно активной или реактивной составляющей,, в проводе будет активная работа...
Активная составляющая в проводе потребляет мощность U×U\R , где U -это напряжение между началом и концом провода а R - это сопротивление провода.. К сведению это получается 0 целых, хрен десятых... но ток паразитный существует и греет провода, поэтому от него надо избавляться...
Ребят я разобрался, при реактивной и активной нагрузке - идет полный ток в проводе (сумма квадратов реактивных и активных) - активный ток - всем понятно, а реактивный ток по проводу тоже идет, это потери, то есть он передается по проводу к реактивному элементу и назад - и противодействует сети, то есть выполняет работу, но не активную, поэтому ток идет по проводу в любом случаи и греет его, создавая потери, но СЧЕТЧИК будет считать лишь активную, потому что, из-за этого сдвига фаз, при максимальном токе в счетчике - напряжение на его 2 катушке составляет как раз в КОСИНУС раз меньше номинального, и так же, когда напряжение 220 - то ток, который там проходит мгновенный - в КОСИНУС раз меньше номинального ( я про мгновенный ток на графике)