Привет коллеги! Есть ли пункт в ПУЭ запрещающий коммутацию разноимённых фаз в распределительной коробке, клиент хочет пятижильный кабель, в нём две группы и общая земля, а в коробке подключить две группы светильников?
Насчет пункта не скажу,но летом по проекту вёл свет 5и жилкой, расключали в корпусах лдс. 30 светильников в один ряд - геморно. Проходящие фазы без прерыва,ответвление вагами, но по проекту!
Прокладывали в цеху 5-ти жильный кабель, по фермам и соответственно подвешивали и подключали светильники.цех примерно 60 м в длину.у каждой пары светильников, рвали фазы в коробках. не очень понимаю, как сделать такой монтаж по другому? тянуть кабель от щита к каждой паре, кто это оплатит? Либо какие нибудь специальные коробки,не знаю, но у нас всё приняли, а тамошнему дяде сдать-очень трудно, что либо.
521.7 Несколько цепей в одном кабеле В одном кабеле, применяемом для устройства электропроводок, допускается наличие нескольких цепей при условии, что все проводники имеют изоляцию, соответствующую наивысшему из всех напряжений цепей.
ПТЭЭСС
4.7.9. Прокладки силовых и измерительных кабельных линий к средствам управления должны соответствовать противопожарным требованиям.
Объем и периодичность проверки изоляции силовых и измерительных кабельных линий должны соответствовать действующим правилам.
Совмещение в одном кабеле цепей измерения с силовыми и управляющими цепями запрещается.
ПУЭ
3.4.6. В одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек).
Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения необходимо выполнять так, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была равна нулю в любых режимах.
Допускается применение общих кабелей для цепей разных присоединений, за исключением взаимно резервируемых.
Так и подключается как минимум наружное освещение. Один фонарь на одну фазу, другой на другую и т.д. На клеммнике либо через "орехи" раскидываешь светильники по фазам, используя общий РЕ проводник кабеля.
1- кабель в земле 2 - длинна линии периметра ( от 50 до 300-400м) 3- сечение ( я не думаю, что освещение в здании кто то будет тянуть 5 алюминий или 5) Я не утверждаю, что нельзя. Есть лозейка, можно, но экономически не целесообразно, тк выходит дороже. Для освещения от нагрузки ( общей и групповой ) (5*2,5/5*4 с общей землей и 0) по. Сравнению с 3*1,5. Выходит дороговато