Запрет на коммутацию разноимённых фаз в распределительной коробке

pikalov
Добавлено 11.12.2017 19:37
0
pikalovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 125

Привет коллеги! Есть ли пункт в ПУЭ запрещающий коммутацию разноимённых фаз в распределительной коробке, клиент хочет пятижильный кабель, в нём две группы и общая земля, а в коробке подключить две группы светильников?

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 11.12.2017 19:54
NemcevРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1101

Насчет пункта не скажу,но летом по проекту вёл свет 5и жилкой, расключали в корпусах лдс. 30 светильников в один ряд - геморно. Проходящие фазы без прерыва,ответвление вагами, но по проекту!

Спуститься к концу Подняться к началу
Stepanov
Добавлено 11.12.2017 21:16
StepanovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 423

Прокладывали в цеху 5-ти жильный кабель, по фермам и соответственно подвешивали и подключали светильники.цех примерно 60 м в длину.у каждой пары светильников, рвали фазы в коробках. не очень понимаю, как сделать такой монтаж по другому? тянуть кабель от щита к каждой паре, кто это оплатит? Либо какие нибудь специальные коробки,не знаю, но у нас всё приняли, а тамошнему дяде сдать-очень трудно, что либо.

Спуститься к концу Подняться к началу
Birukov
Добавлено 11.12.2017 21:24
BirukovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1198

ГОСТ 50571.5.52-2011

521.7 Несколько цепей в одном кабеле
В одном кабеле, применяемом для устройства электропроводок, допускается наличие нескольких цепей при условии, что все проводники имеют изоляцию, соответствующую наивысшему из всех напряжений цепей.


ПТЭЭСС


4.7.9. Прокладки силовых и измерительных кабельных линий к средствам управления должны соответствовать противопожарным требованиям.

Объем и периодичность проверки изоляции силовых и измерительных кабельных линий должны соответствовать действующим правилам.

Совмещение в одном кабеле цепей измерения с силовыми и управляющими цепями запрещается.


ПУЭ


3.4.6. В одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек).

Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения необходимо выполнять так, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была равна нулю в любых режимах.

Допускается применение общих кабелей для цепей разных присоединений, за исключением взаимно резервируемых.

Спуститься к концу Подняться к началу
Dolgov
Добавлено 14.12.2017 10:30
DolgovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 639

Так и подключается как минимум наружное освещение. Один фонарь на одну фазу, другой на другую и т.д. На клеммнике либо через "орехи" раскидываешь светильники по фазам, используя общий РЕ проводник кабеля.

Спуститься к концу Подняться к началу
Birukov
Добавлено 14.12.2017 10:31
BirukovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1198

1- кабель в земле
2 - длинна линии периметра ( от 50 до 300-400м) 
3- сечение ( я не думаю, что освещение в здании кто то будет тянуть 5 алюминий или 5
Я не утверждаю, что нельзя. Есть лозейка, можно, но экономически не целесообразно, тк выходит дороже. Для освещения от нагрузки ( общей и групповой ) (5*2,5/5*4 с общей землей и 0) по. Сравнению с 3*1,5. Выходит дороговато

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии

Последние файлы


Состав проекта Общие данныеСхема распол… ...

Содержание типовой серии 1.411.3-11см.13… ...

По надежности электроснабжения проектиру… ...

В данном альбоме представлены чертежи си… ...

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В1 - хозяйственно-… ...

Фильмы и видео


Для привлечения большего круга потенциал… ...

Тесту горения и зажигания при низкой тем… ...

Видео рассказывает и показывает как созд… ...

В данном видео рассказывается о категори… ...