Чертежи и проекты

Разделы АС, АР, КЖ, КМ, КМД и т.д.
Разделы ЭМ, ЭС, ЭО, ЭОМ и т.д.
Разделы ОВ, ОВиК, ТМ, ТС и т.д.
Разделы ПС, ПТ, АПС, ОС, АУПТ и т.д.
Разделы ТХ и т.д.
Разделы ВК, НВК и т.д.
Разделы СС, ВОЛС, СКС и т.д.
Разделы АВТ, АВК, АОВ, КИПиА, АТХ, т.д.
Разделы АД, ГП, ОДД т.д.
Чертежи станков, механизмов, узлов
Базы чертежей, блоки

Подразделы

для студентов всех специальностей

Котлы и котельное оборудование

Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Запрет на коммутацию разноимённых фаз в распределительной коробке

pikalov
Добавлено 11.12.2017 19:37
4
pikalovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 125

Привет коллеги! Есть ли пункт в ПУЭ запрещающий коммутацию разноимённых фаз в распределительной коробке, клиент хочет пятижильный кабель, в нём две группы и общая земля, а в коробке подключить две группы светильников?

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 11.12.2017 19:54
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

Насчет пункта не скажу,но летом по проекту вёл свет 5и жилкой, расключали в корпусах лдс. 30 светильников в один ряд - геморно. Проходящие фазы без прерыва,ответвление вагами, но по проекту!

Спуститься к концу Подняться к началу
Stepanov
Добавлено 11.12.2017 21:16
StepanovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 482

Прокладывали в цеху 5-ти жильный кабель, по фермам и соответственно подвешивали и подключали светильники.цех примерно 60 м в длину.у каждой пары светильников, рвали фазы в коробках. не очень понимаю, как сделать такой монтаж по другому? тянуть кабель от щита к каждой паре, кто это оплатит? Либо какие нибудь специальные коробки,не знаю, но у нас всё приняли, а тамошнему дяде сдать-очень трудно, что либо.

Спуститься к концу Подняться к началу
Birukov
Добавлено 11.12.2017 21:24
BirukovРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1440

ГОСТ 50571.5.52-2011

521.7 Несколько цепей в одном кабеле
В одном кабеле, применяемом для устройства электропроводок, допускается наличие нескольких цепей при условии, что все проводники имеют изоляцию, соответствующую наивысшему из всех напряжений цепей.


ПТЭЭСС


4.7.9. Прокладки силовых и измерительных кабельных линий к средствам управления должны соответствовать противопожарным требованиям.

Объем и периодичность проверки изоляции силовых и измерительных кабельных линий должны соответствовать действующим правилам.

Совмещение в одном кабеле цепей измерения с силовыми и управляющими цепями запрещается.


ПУЭ


3.4.6. В одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек).

Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения необходимо выполнять так, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была равна нулю в любых режимах.

Допускается применение общих кабелей для цепей разных присоединений, за исключением взаимно резервируемых.

Спуститься к концу Подняться к началу
Dolgov
Добавлено 14.12.2017 10:30
DolgovРанг
5

Группа: Профи
Пункты: 16190

Так и подключается как минимум наружное освещение. Один фонарь на одну фазу, другой на другую и т.д. На клеммнике либо через "орехи" раскидываешь светильники по фазам, используя общий РЕ проводник кабеля.

Спуститься к концу Подняться к началу
Birukov
Добавлено 14.12.2017 10:31
BirukovРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1440

1- кабель в земле
2 - длинна линии периметра ( от 50 до 300-400м) 
3- сечение ( я не думаю, что освещение в здании кто то будет тянуть 5 алюминий или 5
Я не утверждаю, что нельзя. Есть лозейка, можно, но экономически не целесообразно, тк выходит дороже. Для освещения от нагрузки ( общей и групповой ) (5*2,5/5*4 с общей землей и 0) по. Сравнению с 3*1,5. Выходит дороговато

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии