У меня возник такой вопрос к знатокам касательно разделения PEN на PE и N.
С какой целью выполняется это разделение PEN проводника. Если я все правильно понимаю то он позволяет обезопасить человека от поражения током при обрыва PEN от подстанции до ВРУ.
Но возникает ещё ряд несколько вопросов
1) почему нельзя соединять проводники после их разделения? К чему приведёт их обратное соединение?
2) дело скорее все я полагаю в принципе работы УЗО, но тут глупый вопрос, а как объединение их может помешать работе узо, если они в месте разделения все равно соединены между собой перемычкой и все равно хоть отдаленный но есть контакт между ними.
3) Зачем в щитках шинку нейтрали устанавливают на изоляторы, а шину заземления на корпус непосредственно, ведь мы же сами создаём между ними контакт, и он все равно будет, почему бы просто не закрепить на корпус ?
Да это все ПУЭ, но чем обосновывается такое решение?)
Если объединить РЕ и N после точки разделения, на электроприборах, которые подключены между двумя соединениями, на корпусах будет некий потенциал. После второго объединения с потребителей ток будет делиться в рабочий ноль и в защитный примерно пополам