Чем регламентируется прокладка кабелей в зимний период?

Nemcev
Добавлено 15.11.2017 13:47
0
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

Чем регламентируется прокладка кабелей в зимний период?, ибо в Сибири начало холодать а монтаж как всегда динамили до последнего. В основном интересует ВВГ открыто и лоток.СИП и в минус 30 доводилось,ну он и не капризный к условиям.

Спуститься к концу Подняться к началу
AAfon
Добавлено 15.11.2017 14:55
AAfonРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 455

В паспорте кабеля написано при каких температурах его можно монтировать.

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 15.11.2017 14:57
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

Цитата

В паспорте кабеля написано при каких температурах его можно монтировать.

ну если в паспорте указана t до минус 50 это же не значит что можно отправлять на монтаж.

Спуститься к концу Подняться к началу
AAfon
Добавлено 15.11.2017 15:01
AAfonРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 455

в Гугле смотрел минимальная температура монтажа -10. У нас был случай тянули зимой ППГ 5х95 на юго-западной башни ЦСКА. Бригадир говорил прорабу и руководителю проекта что тянуть нельзя, а ему сказали: не ты здесь начальник, язык в жопу засунь и иди работай.

Метров 40 подняли верх, а потом кабель из чулка выскользнул и об гильзы всю изоляцию разбил. 25 метров кабеля в утиль. А начальники сказали что мы виноваты. Так что с начальством на счёт этого нету смысла спорить.

Спуститься к концу Подняться к началу
Golovoschapov
Добавлено 15.11.2017 15:07
Golovoschapov
0

Пункты: 49

Ввг само лучше на морозе разделывать

Спуститься к концу Подняться к началу
Efimov
Добавлено 15.11.2017 15:10
EfimovРанг
3

Группа: Любитель
Пункты: 688

Цитата

Ввг само лучше на морозе разделывать

ВВГ до -15, по моему. Но если сильно надо, прокладывали и в -30. На поворотах кабель грели.

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 15.11.2017 15:19
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

Цитата

Ввг само лучше на морозе разделывать

я бы не сказал, углы то без фена хрен согнёшь. А вообще прочитал сейчас, что и при отрицательных можно если кабель прогреть предварительно, хотя щас 4*6 пока тупо раскатали 60 метров и он уже колом встал, хотя с утра около -10.

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 15.11.2017 15:19
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Где-то читал что прокладка кабеля до +3-7°...при -10 пробовали разделывать ВВГ, изоляция лопается становится очень жёсткой и твердой не снимается срезали ножом.

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 15.11.2017 15:28
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

Думаю прогрев это с расчётом на сечение 70+, т.к. по другому его просто не уложишь, даже на лоток или ёлку.

да у нас тут шлейф по улице на три рем. поста, греть придётся при разделке, вариантов мало.

Спуститься к концу Подняться к началу
energetik
Добавлено 15.11.2017 16:11
energetikГлавный энергетик сайта Ранг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 3042

Смотрите кабель с буквами хл

Спуститься к концу Подняться к началу
energetik
Добавлено 15.11.2017 16:16
energetikГлавный энергетик сайта Ранг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 3042

Прокладка при низких температурах. СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства (взамен СНиП III-33-76, СН 85-74, СН 102-76)

3.86. Прокладка кабелей в холодное время года без предварительного подогрева допускается только в тех случаях, когда температура воздуха в течение 24 ч до начала работ не снижалась,хотя бы временно, ниже:

0 °С - для силовых бронированных и небронированных кабелей с бумажной изоляцией (вязкой, не стекающей и обедненно пропитанной) в свинцовой или алюминиевой оболочке;

минус 5 °С - для маслонаполненных кабелей низкого и высокого давления;

минус 7 °С - для контрольныхи силовых кабелей напряжением до 35 кВ с пластмассовой или резиновой изоляцией и оболочкой с волокнистыми материалами в защитном покрове, а также с броней из стальных лент или проволоки;

минус 15 °С - для контрольных и силовых кабелей напряжением до 10 кВ с поливинилхлоридной или резиновой изоляцией и оболочкой без волокнистых .материалов в защитном покрове,а также с броней из профилированной стальной оцинкованной ленты;

минус 20°С - для не бронированных контрольных и силовых кабелей с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой без волокнистых материалов в защитном покрове, а также с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке.

3.87. Кратковременные в течение 2-3 ч понижения температуры (ночные заморозки) не должны приниматься во внимание при условии положительной температуры в предыдущий период времени.

3.88. При температуре воздуха ниже указанной в п. 3.86 кабели должны предварительно подогреваться и укладываться в следующие сроки:

неболее 1 ч ................ от 0 до минус 10 °С

   "     40 мин ............. от минус 10 до минус 20 °С

   "     30 мин ............. от минус 20 °С и ниже

3.89. Не бронированные кабели с алюминиевой оболочкой в поливинилхлоридном шланге даже предварительно подогретые не допускается прокладывать при температуре окружающего воздуха ниже минус 20 °С.

3.90. При температуре окружающего воздуха ниже минус 40 °С прокладка кабелей всех марок не допускается.

3.91. Подогретый кабель при прокладке не должен подвергаться изгибу по радиусу меньше допустимого.Укладывать его в траншее змейкой необходимо с запасом по длине согласно п.3.59. Немедленно после прокладки кабель должен быть засыпан первым слоем разрыхленного грунта. Окончательно засыпать траншею грунтом и уплотнять засыпку следует после охлаждения кабеля.

Спуститься к концу Подняться к началу
energetik
Добавлено 15.11.2017 16:21
energetikГлавный энергетик сайта Ранг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 3042

ГОСТ 16442-80. Пункт 7.6: кабели могут быть проложены без предварительного подогрева при температуре до -15. При разделке зимой мы грели кабель.

на кабели с пластмассовой изоляцией - ВВГ, АВВГ и т.д
Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии