Существуют ли бесшумные магнитные пускатели?

Sokol2
Добавлено 12.11.2017 16:20
0
Sokol2Ранг
1

Группа: Новичок
Пункты: 215

Существуют ли бесшумные магнитные пускатели? 
Или может как то можно собрать по другому схему? Надо чтоб при отключении АВ в щите 1, отключалась другая фаза в щите 2. Достал пускатель дребезжать, помещение тихое поэтому раздражает.

Спуститься к концу Подняться к началу
Nemcev
Добавлено 12.11.2017 16:28
NemcevРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 6373

Промежуточное реле тебе в помощь, спаривал группы контактов 20А без проблем и нагрева держит.

Спуститься к концу Подняться к началу
Sokol2
Добавлено 12.11.2017 16:29
Sokol2Ранг
1

Группа: Новичок
Пункты: 215

У меня токи 25-30 А

Спуститься к концу Подняться к началу
lavr
Добавлено 12.11.2017 16:57
lavrРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1725

бесконтактные пускатели тебе в помощь

Спуститься к концу Подняться к началу
Sokol2
Добавлено 12.11.2017 17:01
Sokol2Ранг
1

Группа: Новичок
Пункты: 215

Цитата

бесконтактные пускатели тебе в помощь

а в модульном исполнении они бывают? чет найти не могу.

Спуститься к концу Подняться к началу
Hismatulin
Добавлено 14.11.2017 17:45
HismatulinРанг
4.6

Группа: Любитель
Пункты: 2751

дребезжит катушка. плохо прижата. под катушку положить еще одну пластину пружинную

Спуститься к концу Подняться к началу
Ufa
Добавлено 14.11.2017 17:51
UfaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 863

Существенной особенностью этих контакторов является наличие на их магнитопроводе короткозамкнутого витка из медной проволоки. 

При периодическом изменении величины переменного тока по синусоиде в момент перемены направления тока в катушке магнитный поток ее уменьшается до нуля. В этот момент якорь стремится оторваться от сердечника катушки, но из-за быстроты процесса изменения тока он отпасть не успевает и возникает вибрация подвижной системы, сопровождающаяся сильным гудением контактора. 

Во время спадания тока при наличии короткозамкнутого витка в нем индуцируется ток самоиндукции, препятствующий спаданию магнитного потока. Поэтому при переходе основного тока катушки через нулевое значение магнитный поток ее нулю не равен и якорь контактора удерживается в притянутом положении.

Спуститься к концу Подняться к началу
Ufa
Добавлено 14.11.2017 17:52
UfaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 863

Твердотельное реле нужно охлаждать через массивный радиатор. Если нагрев в щитке не будет беспокоить,то можно установить.

Но если нагрузка трехфазная, то нужно три твердотельных реле, плюс источник питания постоянного тока от 5 до 32 или более Вольт.

Спуститься к концу Подняться к началу
lavr
Добавлено 14.11.2017 17:56
lavrРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1725

Твердотельные реле очень боятся токов перегрузки и КЗ. И защищаются специальными предохранителями. Если имеются пусковые токи, то твердотельное реле ставят в 8-10 раз больше от номинального тока. И ещё плохо себя чувствуют при реактивной нагрузке.

Короче у них больше в 4 раза минусов чем плюсов, если ставить в бытовой щиток. Лучше найти электромагнитный пускатель в котором стоит диодный мост на катушку и катушка от постоянного тока не гудит.

Спуститься к концу Подняться к началу
Ialunyn
Добавлено 14.11.2017 18:03
Ialunyn
0

Пункты: 15

Мысль вроде бы логичная, но лет 20 назад я попался на таком. Через 20 амперные контакты решил пропустить ток 50 А.

Взял 3 контакта запараллелил (по 20 А типа получилось 60 А) и давай его юзать. Короче, этот пускатель сгорел через 1,5 мес. Немного пораскинув мозгами, я пришел к выводу, что у контактов разное переходное сопротивление и через один контакт идет 35-40 А, а через остальные 10-15 А.

После того как выгорел первый контакт - он потащил за собой остальные.Жизнь это наука, а как сказал партнёр Сан Саныча Мурашко (фильм Спортлото 82) - "Наука вообще, штука не дешевая... "

В общем, тогда я влетел на новый магнитный пускатель, 6 метров провода ВВГ 3х2,5 и предохранитель)

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии