Существуют ли бесшумные магнитные пускатели? Или может как то можно собрать по другому схему? Надо чтоб при отключении АВ в щите 1, отключалась другая фаза в щите 2. Достал пускатель дребезжать, помещение тихое поэтому раздражает.
Существенной особенностью этих контакторов является наличие на их магнитопроводе короткозамкнутого витка из медной проволоки.
При периодическом изменении величины переменного тока по синусоиде в момент перемены направления тока в катушке магнитный поток ее уменьшается до нуля. В этот момент якорь стремится оторваться от сердечника катушки, но из-за быстроты процесса изменения тока он отпасть не успевает и возникает вибрация подвижной системы, сопровождающаяся сильным гудением контактора.
Во время спадания тока при наличии короткозамкнутого витка в нем индуцируется ток самоиндукции, препятствующий спаданию магнитного потока. Поэтому при переходе основного тока катушки через нулевое значение магнитный поток ее нулю не равен и якорь контактора удерживается в притянутом положении.
Твердотельные реле очень боятся токов перегрузки и КЗ. И защищаются специальными предохранителями. Если имеются пусковые токи, то твердотельное реле ставят в 8-10 раз больше от номинального тока. И ещё плохо себя чувствуют при реактивной нагрузке.
Короче у них больше в 4 раза минусов чем плюсов, если ставить в бытовой щиток. Лучше найти электромагнитный пускатель в котором стоит диодный мост на катушку и катушка от постоянного тока не гудит.
Мысль вроде бы логичная, но лет 20 назад я попался на таком. Через 20 амперные контакты решил пропустить ток 50 А.
Взял 3 контакта запараллелил (по 20 А типа получилось 60 А) и давай его юзать. Короче, этот пускатель сгорел через 1,5 мес. Немного пораскинув мозгами, я пришел к выводу, что у контактов разное переходное сопротивление и через один контакт идет 35-40 А, а через остальные 10-15 А.
После того как выгорел первый контакт - он потащил за собой остальные.Жизнь это наука, а как сказал партнёр Сан Саныча Мурашко (фильм Спортлото 82) - "Наука вообще, штука не дешевая... "
В общем, тогда я влетел на новый магнитный пускатель, 6 метров провода ВВГ 3х2,5 и предохранитель)