Расстояние от заземления до высоковольтного кабеля

Goloschap
Добавлено 08.11.2017 18:59
0
Goloschap
0

Пункты: 71

Привет всем! Кто знает на каком расстоянии прокладывается высоковольтный кабель от контура заземления ? Если теоретически он будет проходить непосредственно рядом, то какие последствия могут быть?

Спуститься к концу Подняться к началу
Birukov
Добавлено 08.11.2017 19:29
BirukovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 874

Расстояние в свету от кабельных линий до заземленных частей и заземлителей опор ВЛ выше 1 кВ должно быть не менее 5 м. В стесненных условиях расстояние от КЛ до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ 1 кВ и выше допускается не менее 2 м; при этом расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через провод ВЛ, не нормируется.

Расстояние в свету от кабельных линий до опоры ВЛ 1 кВ и ниже должно быть не менее 1 м, а при прокладке кабеля на участке сближения в изолирующей трубе 0,5 м.

Спуститься к концу Подняться к началу
Goloschap
Добавлено 08.11.2017 19:30
Goloschap
0

Пункты: 71

Вот это спасибо, а то проектанты нарисовали кл пересекается с контуром

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 11.11.2017 17:45
avdejchukРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 376

ПУЭ-7 п.2.3.93. Правда там сближение с заземлителями опор ВЛ.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Не нашли что искали? Тогда спросите на нашем форуме

Новые темы на форумеСообщенийПросмотров
С какой целью выполняется разделение PEN проводника? 2 25
Расчет объемов материалов в проекте 3 90
Чем регламентируется прокладка кабелей в зимний период? 11 82
Подключение освещение чередованием фаз 10 77
Существуют ли бесшумные магнитные пускатели? 9 85
Стоит ли покупать нивелир для строительства забора? 9 92
Как просушить двигатель 10 кВт 5 62
Расстояние от заземления до высоковольтного кабеля 3 99
Какой тип реле нужен для уличного освещения? 3 80
Можно ли строить на таком фундаменте с трещинами? 5 251
Чем и как выполнить стояки в лестничных клетках жилого дома при капремонте 4 89
Как спалить счетчик без снятия? 4 188
Нужна помощь с автокадом. Как скрыть белый фон текста? 3 124
Есть ли смысл ставить УЗО в доме без заземления? 5 226
На каком расстоянии должны быть кабели друг от друга на фасаде? 7 151

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии

Последние файлы


Описание проектных решений Теплоснабжен… ...

Альбом СК 2106-91 разработан в двух выпу… ...

Общие данные Перечень чертежей рабочего… ...

В проекте представлены планы, фасады и р… ...

Работы по устройству глубинного анодного… ...

Фильмы и видео


Для привлечения большего круга потенциал… ...

Тесту горения и зажигания при низкой тем… ...

Видео рассказывает и показывает как созд… ...

В данном видео рассказывается о категори… ...