Доброго времени. Проблема такова: по фасаду дома надо проложить 2 линии: фасадного рабочего и эвакуационного освещения ( выходы). Прокладку планирую в гофре (в проекте кабель ВВГнг LS и FRLS). Вопрос в том, на каком расстоянии проложить эти кабеля друг от друга.? ПУЭ-7 п.6.2.13. не запрещает, но и не рекомендует.
Аварийные группы всегда отдельно,обычно просто кладут (если мало кабеля) по разным сторонам лотка. в вашем случае достаточно разнести лучи сантиметров на 20-30
По-хорошему по фасаду лучше вообще ничего не прокладывать открыто. Вид не очень. Если есть возможность то лучше кабель проложить внутри с бурением отверстий для вводов к светильникам.
Существуют кабель-каналы для прокладки сетей пожарной автоматики, эвакуационного освещения. У того же "экопласт" к примеру.
фокус в том, что по проекту высота прокладки 3 метра, а на первом этаже коммерческие помещения. Обслуживать будет проблематично когда они сделают ремонт и все зашьют и закроют.
с гофрой на улице проблема. Всеми любимая ПХВ не поддерживающая горение понравилась птицам её они проклевывают, также она лопается от мороза и солнца, остальные гофры горят. Лучше наверно металлорукав облитый ПХВ, как правильно называется не знаю.