На каком расстоянии должны быть кабели друг от друга на фасаде?

Dolgov
Добавлено 31.10.2017 19:28
0
DolgovРанг
5

Группа: Профи
Пункты: 16190

Доброго времени. Проблема такова: по фасаду дома надо проложить 2 линии: фасадного рабочего и эвакуационного освещения ( выходы). Прокладку планирую в гофре (в проекте кабель ВВГнг LS и FRLS). Вопрос в том, на каком расстоянии проложить эти кабеля друг от друга.? ПУЭ-7 п.6.2.13. не запрещает, но и не рекомендует.

Спуститься к концу Подняться к началу
Stepanov
Добавлено 31.10.2017 20:16
StepanovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 482

Аварийные группы всегда отдельно,обычно просто кладут (если мало кабеля) по разным сторонам лотка. в вашем случае достаточно разнести лучи сантиметров на 20-30

Спуститься к концу Подняться к началу
Volkov
Добавлено 31.10.2017 20:27
VolkovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 298

По-хорошему по фасаду лучше вообще ничего не прокладывать открыто. Вид не очень. Если есть возможность то лучше кабель проложить внутри с бурением отверстий для вводов к светильникам.

Существуют кабель-каналы для прокладки сетей пожарной автоматики, эвакуационного освещения. У того же "экопласт" к примеру.

Спуститься к концу Подняться к началу
Dolgov
Добавлено 31.10.2017 20:29
DolgovРанг
5

Группа: Профи
Пункты: 16190

фокус в том, что по проекту высота прокладки 3 метра, а на первом этаже коммерческие помещения. Обслуживать будет проблематично когда они сделают ремонт и все зашьют и закроют.

Спуститься к концу Подняться к началу
Hvalei
Добавлено 31.10.2017 20:37
HvaleiРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 454

Достаточно расстояния от 100 мм

Спуститься к концу Подняться к началу
Stepanov
Добавлено 01.11.2017 11:19
StepanovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 482

Не парьтесь ничего страшного в этом нет, они оба в гофре, а значит разделение формально проведено

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 01.11.2017 11:21
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

с гофрой на улице проблема. Всеми любимая ПХВ не поддерживающая горение понравилась птицам её они проклевывают, также она лопается от мороза и солнца, остальные гофры горят. Лучше наверно металлорукав облитый ПХВ, как правильно называется не знаю.

Спуститься к концу Подняться к началу
Denya
Добавлено 01.11.2017 16:05
DenyaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1149

FRLS для ОПС с экраном идет.. так что не парься-экран сажаешь на контур уравнивания потенциалов или защитный и рядом в соседних гофрах можно.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии