Требования к трансформаторному маслу

tleshov
Добавлено 26.10.2017 04:10
0
tleshov
0

Пункты: 92

Доброго времени суток, Господа! Не будите ли так любезны поделиться инфой о нормах, предъявляемых к трансформаторному маслу, при вводе оборудования в эксплуатацию. За ранее при много благодарен!

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 26.10.2017 04:19
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»

6.20.3 П, К. Испытание масла перед вводом трансформаторов в эксплуатацию

У трансформаторов напряжением до 35 кВ включительно масло испытывается согласно требованиям пп. 1-7 табл. 25.2. По решению технического руководителя предприятия испытания масла по пп. 3, 6 и 7 табл. 25.2 могут не производиться.

У трансформаторов всех напряжений масло из бака контактора устройства регулирования напряжения под нагрузкой испытывается в соответствии с инструкцией завода-изготовителя РПН

 

Таблица 25.2

 

Требования к качеству свежих масел, подготовленных к заливке

в новое электрооборудование

 

Показатель качества масла и номер стандарта на метод испытания

Категория электрооборудования

Предельно допустимое значение показателя качества масла

Примечание

 

 

предназначенного к заливке в электрооборудование

после заливки в электрооборудование

 

1. Пробивное напряжение по ГОСТ 6581-75, кВ, не менее

Электрооборудование:

до 15 кВ включительно

30

25

 

 

до 35 кВ включительно

35

30

 

 

от 60 до 150 кВ включительно

60

55

 

 

от 220 до 500 кВ включительно

65

60

 

 

750 кВ

70

65

 

2. Кислотное число по ГОСТ 5985-79, мг КОН/г масла, не более*

Электрооборудование:

до 220 кВ включительно

0,02

0,02

 

 

свыше 220 кВ

0,01

0,01

 

3. Температура вспышки в закрытом тигле по ГОСТ 6356-75, °С, не ниже

Электрооборудование всех видов и классов напряжений

135

135

При применении арктического масла (АГК) или масла для выключателей (МВТ) значение данного показателя определяется стандартом на марку масла по табл. 25.1

4. Влагосодержание по ГОСТ 7822-75, % массы (г/т), не более

Трансформаторы с пленочной или азотной защитой, герметичные маслонаполненные вводы, герметичные измерительные трансформаторы

0,001 (10)

0,001 (10)

Допускается определение данного показателя методом Карла Фишера или хроматографическим методом по РД 34.43.107-95

 

Силовые и измерительные трансформаторы без специальных защит масла, негерметичные маслонаполненные вводы

0,002 (20)

0,0025 (25)

 

ГОСТ 1547-84 (качественно)

Электрооборудование, при отсутствии требований предприятий-изготовителей по количественному определению данного показателя

Отсутствие

Отсутствие

 

5. Содержание механических примесей: ГОСТ 6370-83, %, (класс чистоты по ГОСТ 17216-71, не более)

Электрооборудование до 220 кВ включительно

Отсутствие (11)

Отсутствие (12)

 

РТМ 34.70.653-83, %, не более (класс чистоты по ГОСТ 17216-71, не более)

Электрооборудование свыше 220 до 750 кВ включительно

0,0008 (9)

0,0010 (10)

 

6. Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С по ГОСТ 6581-75, %,

Силовые и измерительные трансформаторы до 220 кВ включительно

1,7

2,0

Проба масла дополнительной обработке не подвергается

не более*

Силовые и измерительные трансформаторы свыше 220 до 750 кВ включительно, маслонаполненные вводы 110 кВ и выше

0,5

0,7

 

7. Содержание водорастворимых кислот и щелочей по ГОСТ 6307-75 (качественно)

Электрооборудование всех видов и классов напряжений

Отсутствие

Отсутствие

 

8. Содержание антиокислительной присадки АГИДОЛ-1 (2,6-дитретбутил-4-метилфенол или ионол) по РД 34.43.105-89, % массы, не менее

Трансформаторы без специальных защит масла, негерметичные маслонаполненные вводы свыше 110 кВ

0,20

0,18

При арбитражном контроле определение данного показателя следует проводить по стандарту МЭК 666-79 или (и) РД 34.43.208-95

9. Температура застывания, ГОСТ 20287-91, °С, не выше

Электрооборудование, заливаемое арктическим маслом

-60

-60

 

10. Газосодержание в соответствии с инструкциями предприятия-изготовителя, % объема, не более (по РД 34.43.107-95, % объема, не более)

Трансформаторы с пленочной защитой, герметичные маслонаполненные вводы

0,1 (0,5)

-(1,0)

 

11. Стабильность против окисления по ГОСТ 981-75:

Силовые и измерительные трансформаторы от 110 до 220 кВ включительно

 

 

Условия процесса: 120°С, 14 ч, 200 мл/мин О2

кислотное число окисленного масла, мг КОН/г масла, не более;

 

0,1

-

 

содержание осадка, % массы, не более

 

0,01

-

 

 

Силовые и измерительные трансформаторы свыше 220 до 750 кВ включительно, маслонаполненные вводы 110 кВ и выше

В соответствии с требованиями стандарта на конкретную марку масла, допущенного к применению в данном оборудовании

-

Для свежего масла допускается определение по стандарту МЭК 474-74 или 1125(В)-92

_________________

* Допускается применять для заливки силовых трансформаторов до 500 кВ включительно трансформаторное масло ТКп по ТУ-38.101.980-81 и до 220 кВ включительно масло ТКп по ТУ 38.401.5849-92, а также их смеси с другими свежими маслами, если значение tgd при 90°С не будет превышать 2,2% до заливки и 2,6% после заливки и кислотного числа не более 0,02 мг КОН/г, при полном соответствии остальных показателей качества требованиям таблицы.


Таблица 25.3

 

Требования к качеству регенерированных и очищенных масел, подготовленных к заливке

в электрооборудование после его ремонта1)

 

Показатель качества масла и номер стандарта на метод испытания

Категория электрооборудования

Предельно допустимое значение показателя качества масла

Примечание

 

 

предназначенного к заливке в электрооборудование

после заливки в электро-

оборудование

 

1. Пробивное напряжение по ГОСТ

Электрооборудование:

 

 

 

6581-75, кВ, не менее2)

до 15 кВ включительно

30

25

 

 

до 35 кВ включительно

35

30

 

 

от 60 до 150 кВ включительно

60

55

 

 

от 220 до 500 кВ включительно

65

60

 

 

750 кВ

70

65

 

2. Кислотное число по ГОСТ 5985-79, мг КОН/г масла, не более

Силовые трансформаторы до 220 кВ включительно

0,05

0,05

 

 

Измерительные трансформаторы до 220 кВ включительно

0,02

0,02

 

 

Силовые и измерительные трансформаторы св. 220 до 500 кВ включительно

0,02

0,02

 

 

Силовые и измерительные трансформаторы св. 500 до 750 кВ включительно

0,01

0,01

 

3. Температура вспышки в закрытом тигле, по ГОСТ 6356-75, °С, не ниже

Силовые трансформаторы до 220 кВ включительно

130

130

При применении арктического масла (АГК) или масла для выключателей (МВТ) значение данного

 

Силовые и измерительные трансформаторы до 750 кВ включительно

135

135

показателя определяется стандартом на марку масла по табл. 25.1

4. Влагосодержание по ГОСТ 7822-75, % массы (г/т), не более

Трансформаторы с пленочной или азотной защитой, герметичные измерительные трансформаторы

0,001 (10)

0,001 (10)

Допускается определение данного показателя методом Карла Фишера или хроматографическим методом по РД 34.43.107-95

 

Силовые и измерительные трансформаторы без специальных защит масла

0,002 (20)

0,0025 (25)

 

по ГОСТ 1547-842) (качественно)

Электрооборудование, при отсутствии требований предприятий-изготовителей по количественному определению данного показателя

Отсутствие

Отсутствие

 

5. Содержание механических примесей2):

 

 

 

 

ГОСТ 6370-83, % (класс чистоты по ГОСТ 17216-71, не более);

Электрооборудование до 220 кВ включительно

Отсутствие (11)

Отсутствие (12)

 

РТМ 34.70.653-83, %, не более (класс чистоты по ГОСТ 17216-71, не более)

Электрооборудование свыше 220 до 750 кВ включительно

0,0008 (9)

0,0010 (10)

 

6. Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°C по ГОСТ 6581-75, %,

Силовые трансформаторы до 220 кВ включительно

5

6

Проба масла дополнительной обработке не подвергается

не более

Измерительные трансформаторы до 220 кВ включительно

1,5

1,7

 

 

Силовые и измерительные трансформаторы св. 220 до 500 кВ включительно

1,5

1,7

 

 

Силовые и измерительные трансформаторы св. 500 до 750 кВ включительно

0,5

0,7

 

7. Содержание водорастворимых кислот и щелочей, ГОСТ 6307-75 (качественно)

Электрооборудование всех видов и классов напряжения

Отсутствие

Отсутствие

 

8. Содержание антиокислительной присадки АГИДОЛ-1 (2,6-дитретбутил

Силовые трансформаторы до 220 кВ включительно

0,20

0,18

При арбитражном контроле определение данного показателя

-4-метилфенол или ионол), по РД 34.43.105-89, % массы, не менее

Силовые и измерительные трансформаторы до 750 кВ включительно

0,30

0,27

следует проводить по стандарту МЭК 666-79 или (и) РД 34.43.208-95

9. Температура застывания по ГОСТ 20287-91, °С, не выше

Электрооборудование, заливаемое арктическим маслом

-60

-60

 

10. Газосодержание в соответствии с инструкциями предприятия-изготовителя, % объема, не более (по РД 34.43.107-95)

Трансформаторы с пленочной защитой

0,1 (0,5)

- (10)

 

11. Стабильность против окисления по ГОСТ 981-753)

Силовые и измерительные трансформаторы свыше 220 до 750 кВ включительно

 

 

Условия процесса: 130°С, 30 ч, 50 мл/мин О2

кислотное число окисленного масла, мг КОН/г масла, не более

 

0,2

-

 

массовая доля осадка, %, не более

 

Отсутствие

-

 

12. Содержание серы по ГОСТ 19121-

Электрооборудование:

 

 

 

73, %, не более

до 220 кВ включительно

0,60

0,60

 

 

св. 220 до 500 кВ включительно

0,35

0,35

 

 

св. 500 до 750 кВ включительно

0,30

0,30

 

_____________________

1) Применение регенерированных и очищенных эксплуатационных масел для заливки высоковольтных вводов после ремонта не допускается, данное электрооборудование заливается после ремонта свежими маслами, отвечающими требованиям табл. 25.2.

2) В масляных выключателях допускается применять регенерированные или очищенные эксплуатационные масла, а также их смеси со свежими маслами, если они удовлетворяют требованиям настоящей таблицы (пп. 1 и 4) и имеют класс промышленной чистоты не более 12 (ГОСТ 17216-71).

3) В случае необходимости по решению технического руководителя предприятия допускается залив регенерированного и очищенного эксплуатационного трансформаторного масла в силовые и измерительные трансформаторы до 500 кВ включительно, если стабильность против окисления будет соответствовать норме на масло ТКп (см. табл. 25.1), а остальные показатели качества будут удовлетворять требованиям настоящей таблицы.

 

(Измененная редакция, Изм. № 1)

 

Таблица 25.4

 

Требования к качеству эксплуатационных масел

 

Показатель качества масла и номер

Категория электрооборудования

Значение показателя качества масла

Примечание

стандарта на метод испытания

 

ограничивающее область нормального состояния

предельно допустимое

 

1. Пробивное напряжение по ГОСТ

Электрооборудование:

 

 

 

6581-75, кВ, не менее

до 15 кВ включительно

-

20

 

 

до 35 кВ включительно

-

25

 

 

от 60 до 150 кВ включительно

40

35

 

 

от 220 до 500 кВ включительно

50

45

 

 

750 кВ

60

55

 

2. Кислотное число по ГОСТ 5985-79, мг КОН/г масла, не более

Силовые и измерительные трансформаторы, негерметичные маслонаполненные вводы

0,10

0,25

 

3. Температура вспышки в закрытом тигле по ГОСТ 6356-75, °С, не ниже

Силовые и измерительные трансформаторы, негерметичные маслонаполненные вводы

Снижение более чем на 5°С в сравнении с предыдущим анализом

125

 

4. Влагосодержание:

по ГОСТ 7822-75, % массы (г/т), не более

Трансформаторы с пленочной или азотной защитой, герметичные маслонаполненные вводы, герметичные измерительные трансформаторы

0,0015 (15)

0,0025 (25)

Допускается определение данного показателя методом Карла Фишера или хроматогра-

 

Силовые и измерительные трансформаторы без специальных защит масла, негерметичные маслонаполненные вводы

-

0,0030 (30)

фическим методом по РД 34.43.107-95

по ГОСТ 1547-84 (качественно)

Электрооборудование, при отсутствии требований предприятий-изготовителей по количественному определению данного показателя

Отсутствие

Отсутствие

 

5. Содержание механических примесей:

 

 

 

 

ГОСТ 6370-83, % (класс чистоты по ГОСТ 17216-71, не более);

Электрооборудование до 220 кВ включительно

Отсутствие (13)

Отсутствие (13)

 

РТМ 34.70.653-83, %, не более (класс чистоты по ГОСТ 17216-71, не более)

Электрооборудование свыше 220 до 750 кВ включительно

0,0020 (11)

0,0030 (12)

 

6. Тангенс угла диэлектрических потерь по ГОСТ 6581-75, %, не более,

Силовые и измерительные трансформаторы, высоковольтные вводы:

 

 

Проба масла дополнительной обработке не подвергается

при температуре 70°С/90°С

110-150 кВ включительно

8/12

10/15

Норма tgd при 70°С

 

220-500 кВ включительно

5/8

7/10

факультативна

 

750 кВ

2/3

3/5

 

7. Содержание водорастворимых кислот и щелочей, мг КОН/г, не более

Силовые трансформаторы, герметичные высоковольтные вводы, герметичные измерительные трансформаторы до 750 кВ включительно

0,014

-

Определение данного показателя производится по РД 34.43.105-89

 

Негерметичные высоковольтные вводы и измерительные трансформаторы до 500 кВ включительно

0,030

-

 

8. Содержание антиокислительной присадки АГИДОЛ-1 (2,6-дитретбутил-4-метилфенол или ионол) по РД 34.43.105-89, % массы, не менее

Трансформаторы без специальных защит масла, негерметичные маслонаполненные вводы свыше 110 кВ

0,1

-

 

9. Содержание растворимого шлама, % массы, не более

Силовые и измерительные трансформаторы, негерметичные высоковольтные вводы, свыше 110 кВ

-

0,005

Определение данного показателя производится по РД 34.43.105-89

10. Газосодержание в соответствии с инструкциями предприятия-изготовителя, % объема, не более

Трансформаторы с пленочной защитой, герметичные маслонаполненные вводы

2

4

Допускается определение хроматографическим методом по РД 34.43.107-95

11. Содержание фурановых производных, % массы, не более (в том числе фурфурола)*

Трансформаторы и вводы свыше 110 кВ

0,0015 (0,001)

-

Определение данного показателя производится хроматографическими методами по РД 34.43.206-94 или

РД 34.51.304-94

_________________

* Показатель 11 рекомендуется определять в случае обнаружения в трансформаторном масле значительных количеств СО и СО2 хроматографическим анализом растворенных газов, которые свидетельствуют о возможных дефектах и процессах разрушения твердой изоляции.

 

 

(Измененная редакция, Изм. № 1)

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии