Какой кабель проложить под землей от щита учета в дом?

Semakin
Добавлено 12.10.2017 20:42
2
Semakin
0

Пункты: 43

Какой кабель проложить под землей от щита учета в дом?  Вводной щит стоит на улице (3 фазы) нужно запитать дом от него длина метров 15.

Спуститься к концу Подняться к началу
Golovoschapov
Добавлено 12.10.2017 20:50
Golovoschapov
0

Пункты: 49

Выделенная мощность 15 квт?

Спуститься к концу Подняться к началу
Semakin
Добавлено 12.10.2017 20:51
Semakin
0

Пункты: 43

да, 3 фазы

Спуститься к концу Подняться к началу
Shihan
Добавлено 12.10.2017 20:56
ShihanРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 832

Всегда прокладываю на глубине от 0,6м ВВГ 4×10 мм2 в водопроводной ПНД трубе , диаметр 40 - 63.

 

kakoj kabel prolozhit pod zemlej

Спуститься к концу Подняться к началу
Kalabin
Добавлено 12.10.2017 20:57
KalabinРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1487
В трубе конечно можно и ВВГ, как скачали выше, только глубина от 0.7 м.
Спуститься к концу Подняться к началу
Golovoschapov
Добавлено 12.10.2017 21:00
Golovoschapov
0

Пункты: 49

Кабель в земле должен быть в броне, нех выдумывать всякие трубы!

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 12.10.2017 21:12
goolybadМодераторРанг
4.93

Группа: Бывалый
Пункты: 11082

Небольшое видео по маркам и способам прокладки кабеля в земле.

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Loginov
Добавлено 12.10.2017 22:45
Loginov
0

Пункты: 63

ВБбШВнг 4x10 или 5х10 (зависит от того как выполнено заземление). Его можно без труб (если нет проходов под дорогой).

Или ВВГнг в ПНД трубе техже сечений

Глубина заложения 0,7м, на подушке из песка и засыпкой песком или грунтом без камней. Кабель укладывается змейкой с запасом по длине.

Спуститься к концу Подняться к началу
Denya
Добавлено 13.10.2017 14:46
DenyaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 739

Я вот недавно у себя зарывал этот вббшв под дорогой в пнд трубе. Вот так получилось.

 

Спуститься к концу Подняться к началу
lavr
Добавлено 13.10.2017 14:53
lavrРанг
5

Группа: Новичок
Пункты: 391

Производители кабеля видимо не знают что броня для земли. Почему то в тех документации сфера применения того же вббшв иная. А вот для сшитого полиэтилена это да, производители указывают землю, так как пластификаторы не вымываются со временем как в обычном ввг или вббшв.

Кабели с пвх изоляцией либо с пвх оболочкой не предназначены для прокладки во влажных средах, потому как пвх обладает гигроскопичностью. Для прокладки в земле (если земля сырая больше подходит кабель с полиэтиленовой изоляцией). Броня же предназначена для защиты от мех повреждений, защиты от грызунов.

Вот вот что сказал официальный представитель завода "Электрокабель":ъ

Конденсат в трубе естественно будет и это плохой! И бронированный в воде - тоже плохо. Не предназначены кабели с ПВХ оболочкой для эксплуатации в таких условиях.

Наши технологи рекомендуют все же кабель с полиэтиленовой оболочкой.

Для подтверждения скрин

рекомендации изготовителя кабеля

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Не нашли что искали? Тогда спросите на нашем форуме

Новые темы на форумеСообщенийПросмотров
С какой целью выполняется разделение PEN проводника? 2 23
Расчет объемов материалов в проекте 3 88
Чем регламентируется прокладка кабелей в зимний период? 11 82
Подключение освещение чередованием фаз 10 76
Существуют ли бесшумные магнитные пускатели? 9 85
Стоит ли покупать нивелир для строительства забора? 9 91
Как просушить двигатель 10 кВт 5 62
Расстояние от заземления до высоковольтного кабеля 3 98
Какой тип реле нужен для уличного освещения? 3 80
Можно ли строить на таком фундаменте с трещинами? 5 251
Чем и как выполнить стояки в лестничных клетках жилого дома при капремонте 4 89
Как спалить счетчик без снятия? 4 188
Нужна помощь с автокадом. Как скрыть белый фон текста? 3 123
Есть ли смысл ставить УЗО в доме без заземления? 5 226
На каком расстоянии должны быть кабели друг от друга на фасаде? 7 151

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии

Последние файлы


Описание проектных решений Теплоснабжен… ...

Альбом СК 2106-91 разработан в двух выпу… ...

Общие данные Перечень чертежей рабочего… ...

В проекте представлены планы, фасады и р… ...

Работы по устройству глубинного анодного… ...

Фильмы и видео


Для привлечения большего круга потенциал… ...

Тесту горения и зажигания при низкой тем… ...

Видео рассказывает и показывает как созд… ...

В данном видео рассказывается о категори… ...