Замечание по заземлению нулевой шпильки трансформатора

nElectro
Добавлено 12.10.2017 17:39
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Цитата

Ну вообще, я склоняюсь к тому, что PEN проводник должен отходить от шпильки. Как бы сверху на этот пруток, еще и с наконечником жилу.

как понял там к шпильке нейтрали прикручена металлическая пластина к которой приварен уже металлический пруток.

Как понимаю сечения данных соединений рассчитаны на протекание через них соответствующих токов иначе бы за 50-60 лет эксплуатации давно уже бы все погорело.

Спуститься к концу Подняться к началу
Paravozov
Добавлено 12.10.2017 17:41
ParavozovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 184

Я так вообще тут не вижу нулевого защитного проводника(заземляющего). И вообще непонятно зачем шпильку трансформатора заземлять.

проводник превращается в PEN в месте соединения заземления и нулевого рабочего от трансформатора. То что идет от транса - максимум N проводник. А с ним уже проще. В ПУЭ же пишут про функцию проводника, а тут функция никак не защитная.

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 12.10.2017 17:43
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Цитата

проводник превращается в PEN в месте соединения заземления и нулевого рабочего от трансформатора. То что идет от транса - максимум N проводник. А с ним уже проще. В ПУЭ же пишут про функцию проводника, а тут функция никак не защитная.

полностью с вами согласен

Спуститься к концу Подняться к началу
Denya
Добавлено 12.10.2017 17:49
DenyaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1149

Цитата

полностью с вами согласен

так вы согласны с замечанием или не согласны, возвращаясь к посту?

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 12.10.2017 17:53
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Цитата

так вы согласны с замечанием или не согласны?

я нет... но делать придется. потянем отдельную шину от контура до шпильки нейтрали. морду бы набить нашему главному инженеру за то что подписался.

Спуститься к концу Подняться к началу
Denya
Добавлено 12.10.2017 17:56
DenyaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1149

Я последний раз вот так химичил с нулями на подстанции и далее

 

Спуститься к концу Подняться к началу
ilyushhenk
Добавлено 12.10.2017 18:00
ilyushhenkРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 902

у нас очень много ТП с советских времен постройки, но помимо стальной полосы заземления, везде идет алюминиевая шина со шпильки N транса и идет она прямо на такую же нулевую шину в РУ-0,4. Такого подключения я еще не встречал воочую и считаю замечание верным, так как на нулевой шпильке транса должно быть две шины, одна из которых соединяет нейтраль с ЗУ, а вторая с шиной в РУ-0,4

Спуститься к концу Подняться к началу
Malit
Добавлено 12.10.2017 18:02
Malit
0

Пункты: 21

Нас тоже заставляют от шпильки 2 проводника тянуть: PEN алюминиевой жилой на ноль шину и стальную шину к ЗУ

Спуститься к концу Подняться к началу
Birukov
Добавлено 12.10.2017 18:03
BirukovРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1440

В камере трансформатора заземление нулевой шпильки трансформатора выполнено с применением последовательного соединения заземляющих проводников.

Понятно,что ничего не понятно. МБ имели ввиду сначала полосу, потом кругляк, потом опять полосу? Если бы вы нарисовали какую нибудь наскальную живопись, то стало мб яснее. МБ. Имели ввиду один вывод с контура?

Спуститься к концу Подняться к началу
Birukov
Добавлено 12.10.2017 18:10
BirukovРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1440

СТО 56947007-29.130.15.114-2012 Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств подстанций напряжением 6-750 кВ

8.2 Подстанции с открытыми распределительными устройствами

8.2.1 Искусственный заземлитель подстанций с ОРУ 110-750 кВ состоит из продольных и поперечных горизонтальных заземлителей, соединенных между собой в заземляющую сетку, вертикальных заземлителей и заземляющих проводников.

При выполнении проекта ЗУ рекомендуется выделить две основные части искусственного заземлителя: базовую конструкцию, размещенную в зоне расположения оборудования РУ, и внешнюю часть, которая расположена за пределами базовой конструкции. При наличии на ПС нескольких РУ различных напряжений для каждого РУ рекомендуется выполнять базовую конструкцию ЗУ. Базовые конструкции РУ различного напряжения должны быть соединены не менее, чем двумя связями и объединены общим внешним контуром, охватывающим все ОРУ.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии