как понял там к шпильке нейтрали прикручена металлическая пластина к которой приварен уже металлический пруток.
Как понимаю сечения данных соединений рассчитаны на протекание через них соответствующих токов иначе бы за 50-60 лет эксплуатации давно уже бы все погорело.
Я так вообще тут не вижу нулевого защитного проводника(заземляющего). И вообще непонятно зачем шпильку трансформатора заземлять.
проводник превращается в PEN в месте соединения заземления и нулевого рабочего от трансформатора. То что идет от транса - максимум N проводник. А с ним уже проще. В ПУЭ же пишут про функцию проводника, а тут функция никак не защитная.
у нас очень много ТП с советских времен постройки, но помимо стальной полосы заземления, везде идет алюминиевая шина со шпильки N транса и идет она прямо на такую же нулевую шину в РУ-0,4. Такого подключения я еще не встречал воочую и считаю замечание верным, так как на нулевой шпильке транса должно быть две шины, одна из которых соединяет нейтраль с ЗУ, а вторая с шиной в РУ-0,4
В камере трансформатора заземление нулевой шпильки трансформатора выполнено с применением последовательного соединения заземляющих проводников.
Понятно,что ничего не понятно. МБ имели ввиду сначала полосу, потом кругляк, потом опять полосу? Если бы вы нарисовали какую нибудь наскальную живопись, то стало мб яснее. МБ. Имели ввиду один вывод с контура?
СТО 56947007-29.130.15.114-2012 Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств подстанций напряжением 6-750 кВ
8.2 Подстанции с открытыми распределительными устройствами
8.2.1 Искусственный заземлитель подстанций с ОРУ 110-750 кВ состоит из продольных и поперечных горизонтальных заземлителей, соединенных между собой в заземляющую сетку, вертикальных заземлителей и заземляющих проводников.
При выполнении проекта ЗУ рекомендуется выделить две основные части искусственного заземлителя: базовую конструкцию, размещенную в зоне расположения оборудования РУ, и внешнюю часть, которая расположена за пределами базовой конструкции. При наличии на ПС нескольких РУ различных напряжений для каждого РУ рекомендуется выполнять базовую конструкцию ЗУ. Базовые конструкции РУ различного напряжения должны быть соединены не менее, чем двумя связями и объединены общим внешним контуром, охватывающим все ОРУ.