Замечание по заземлению нулевой шпильки трансформатора

nElectro
Добавлено 11.10.2017 18:08
0
nElectroРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1605

Вопрос больше касается любителей ПТЭЭП и ПУЭ... 
Замечание такое 
...В камере трансформатора заземление нулевой шпильки трансформатора выполнено с применением последовательного соединения заземляющих проводников...ПТЭЭП п.2.7.6...
Система TNC смонтирована в шестидесятых годах.. 
Справедливое замечание ???

 

заземлению нулевой шпильки трансформатора

заземлению нулевой шпильки трансформатора

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Bardak
Добавлено 11.10.2017 18:24
Bardak
0

Пункты: 67

А где здесь последовательное соединение? Или через стену ещё куда уходит?

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 11.10.2017 18:29
nElectroРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1605

через стену по прутку в трубе уходит нейтраль на металлоконструкции РУ.

Спуститься к концу Подняться к началу
Bardak
Добавлено 11.10.2017 18:35
Bardak
0

Пункты: 67

Думаю последовательное соединение это если бы шина подошла с одной стороны к тому же трансформатору, а от другой стороны трансформатора пошла на другое оборудование.

А здесь всего лишь ответвление ГЗШ. С таким подходом можно к любому участку ГЗШ придраться если к ней подключено более одной эл. установки.

Спуститься к концу Подняться к началу
Ermakov
Добавлено 11.10.2017 21:28
ErmakovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 256

Данный пункт ПТЭЭП гласит совсем о другом

0 или земля ?

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 11.10.2017 21:30
nElectroРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1605

вот и я думаю, что высосано из пальца...
Только в данном случае это не ГЗШ, а ПЕН шина

Цитата

0 или земля ?

не 0 и не земля, а PEN потому что TNC

Спуститься к концу Подняться к началу
Ermakov
Добавлено 11.10.2017 21:35
ErmakovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 256

если уж это получается рабочий 0, чем и является PEN, то его нужно выполнить отдельным проводником от шпильки 0 транса и никак не из чёрного железа.

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 11.10.2017 21:36
nElectroРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1605

Это не 0 это PEN ...почитайте отличия TNC от TNS

Спуститься к концу Подняться к началу
Ermakov
Добавлено 11.10.2017 23:20
ErmakovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 256

как бы система заземления не соответствует заявленной

 

 

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 12.10.2017 16:31 Редактировалось 12.10.2017 16:32
nElectroРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1605

в данном случае вот так

где последовательное соединение заземляющих проводников?
Спуститься к концу Подняться к началу
Ermakov
Добавлено 12.10.2017 16:41
ErmakovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 256

в данном случае у вас проходит через стену РЕ и по нему же пущен рабочий 0, тем самым у вас контур выполняет функцию ноля.

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 12.10.2017 17:05
nElectroРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1605

с чего бы это нейтраль с транса вдруг стала РЕ?

Спуститься к концу Подняться к началу
Ermakov
Добавлено 12.10.2017 17:06
ErmakovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 256

я и говорю, что пункт по которому вам сделали замечание не соответствует самому замечанию)

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 12.10.2017 17:15
nElectroРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1605

как я понимаю ситуацию (может это и не правильно)

Есть нейтраль трансформатора ,а конкретно в какой точке к ней подсаживать землю это нигде не регламентируется в данном случае считай что пруток это техническое продолжение шпильки связанная приваркой ко всем токопроводящим частям РУ нормально не находящимся под напряжением и дальше к этому прутку уже механически неразрывно сварка присоединен заземляющий проводник.

на участке от трансформатора до приварки заземления нет никаких посторонних ответвлений ...

таким образом имеем систему TN в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всём протяжении

Спуститься к концу Подняться к началу
Ermakov
Добавлено 12.10.2017 17:17
ErmakovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 256

..но "продолжение шпильки" в таком случае следует выполнить из цветного металла, т.к. будет легче течь по контуру, чем к средней точке

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 12.10.2017 17:19
nElectroРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1605

с чего бы это вдруг току будет легче течь по контуру заземления нежели по PEN проводнику ?
Сечение PEN проводника в данном случае больше чем сечение заземляющей шины приваренной к нему ...могу завтра измерять.

Спуститься к концу Подняться к началу
Ermakov
Добавлено 12.10.2017 17:23
ErmakovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 256

опять ты со своим PENом 😄, ты ж сказал у вас там от 0 транса до сварки "продолжение шпильки" 😏, а PEN уже пошёл через стену 😊. Тут большую роль в протекании тока в нужном направление не сечение, а удельное сопротивление материала.

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 12.10.2017 17:25
nElectroРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1605

так и шина заземления железная и пруток который идёт в качестве PEN тоже железный 

нагрузки по объекту процентов на 90 симметричные...

даже освещение подобрано практически симметрично...таким образом ток по этому PEN практически не идёт...

петлю фаза-ноль на этом объекте мерили защита стоит адекватная токам перегруза и КЗ ...

оборудование на этом трансе мощное до 315 кВт....

по этому из чего сделан РЕN на трансе не важно ...

оно 50-60 лет так работает и проблем нет...

пока не придет какой-нибудь долбо..б из РТН пальцы веером сопли пузырями.

Спуститься к концу Подняться к началу
Denya
Добавлено 12.10.2017 17:37
DenyaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 739

И так и так можно. по ссылке пункт 2.3.4 НОРМЫ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ Москва Энергосервис 2001

 

У силовых трансформаторов с заземленной нейтралью вторичной обмотки трансформатора напряжением до 1000 В нейтраль трансформатора должна соединяться с заземлителем отдельным проводником (рис. 2.3.1, а).

Заземление силового трансформатора с заземленной нейтралью вторичной обмотки напряжением до 1000 В (а) и с изолированной нейтралью (б)

Рис. 2.3.1. Заземление силового трансформатора с заземленной нейтралью вторичной обмотки напряжением до 1000 В (а) и с изолированной нейтралью (б)

1 - заземляющий болт; 2 - гибкая перемычка; 3 - магистраль заземления (зануления); 4 - пробивной предохранитель

Нейтраль трансформатора должна быть заземлена. Заземление нейтрали осуществляется отдельным проводником, присоединенным к ближайшим металлическим частям строительных конструкций. Для этих целей в первую очередь необходимо использовать металлические и железобетонные колонны.

В установках с изолированной нейтралью заземление обмотки трансформатора с напряжением до 1000 В осуществляется через пробивной предохранитель в соответствии с проектом (рис. 2.3.1, б).

Для заземления корпуса силового трансформатора заземляющий проводник следует присоединить к заземляющему болту на корпусе трансформатора. Это присоединение должно быть выполнено так, чтобы не было необходимости нарушения проводки при выкатке трансформатора.

Спуститься к концу Подняться к началу
Denya
Добавлено 12.10.2017 17:38
DenyaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 739

Ну вообще, я склоняюсь к тому, что PEN проводник должен отходить от шпильки. Как бы сверху на этот пруток, еще и с наконечником жилу.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Не нашли что искали? Тогда спросите на нашем форуме

Новые темы на форумеСообщенийПросмотров
С какой целью выполняется разделение PEN проводника? 2 23
Расчет объемов материалов в проекте 3 88
Чем регламентируется прокладка кабелей в зимний период? 11 82
Подключение освещение чередованием фаз 10 76
Существуют ли бесшумные магнитные пускатели? 9 85
Стоит ли покупать нивелир для строительства забора? 9 91
Как просушить двигатель 10 кВт 5 62
Расстояние от заземления до высоковольтного кабеля 3 98
Какой тип реле нужен для уличного освещения? 3 80
Можно ли строить на таком фундаменте с трещинами? 5 251
Чем и как выполнить стояки в лестничных клетках жилого дома при капремонте 4 89
Как спалить счетчик без снятия? 4 188
Нужна помощь с автокадом. Как скрыть белый фон текста? 3 123
Есть ли смысл ставить УЗО в доме без заземления? 5 226
На каком расстоянии должны быть кабели друг от друга на фасаде? 7 151

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии

Последние файлы


Описание проектных решений Теплоснабжен… ...

Альбом СК 2106-91 разработан в двух выпу… ...

Общие данные Перечень чертежей рабочего… ...

В проекте представлены планы, фасады и р… ...

Работы по устройству глубинного анодного… ...

Фильмы и видео


Для привлечения большего круга потенциал… ...

Тесту горения и зажигания при низкой тем… ...

Видео рассказывает и показывает как созд… ...

В данном видео рассказывается о категори… ...