Тара для отбора проб масла из трансформатора, какая надо?

WertWert
Добавлено 02.10.2017 08:50
0
WertWert
0

Пункты: 40

Какая должна быть тара для отбора проб масла из трансформатора? Может ли использоваться пластиковая бутылка, или только стеклянная? И какими нормами это определено? Тот же вопрос про отбор газа, в какую тару и как его отбирать?

Спуститься к концу Подняться к началу
lavr
Добавлено 02.10.2017 09:02
lavrРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 1725

На ФХА тара чистая и сухая, герметично закрывающаяся, в идеале стекло или металл, с оговорками допустим пластик ( чем больше объем тем лучше).

На ХАРГ стеклянный шприц, пластик не подходит совсем. Про тару и методы отбора есть соответствующие ГОСТ и СТО (свежие на сайте ФСК ЕЭС можно найти), поисковик в помощь

Спуститься к концу Подняться к началу
Golenko
Добавлено 02.10.2017 09:17
GolenkoРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 395

Стеклянная на фха, лучше темное стекло (от света масло окисляется). Есть еще гибкая тара от Elchrom, но мой опыт негативный - текут со страшной силой. Из газового реле как раз гибкие Elchrom хороши.

На харг - только стеклянные шприцы. На ОГС причем только Elchrom пробоотборники официально разрешены, точнее - с притертым стеклянным поршнем и трехходовым краном. Всё есть в ГОСТ на проведение анализов и в СТО.

Спуститься к концу Подняться к началу
Golenko
Добавлено 02.10.2017 09:18
GolenkoРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 395

По факту - в пластик чистый и сухой на физхим тоже можно, если лаборатория рядом и сразу на анализ. Через пару дней влага и кислотное число ухудшаться начинают. Проверено лично.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии