Здравствуйте, подскажите какие автоматы подобрать для двухкомнатной квартиры и как правильно разбить их на группы, примитивную схему квартиры с расположением техники прилагаю) p.s. Внимание на выключатель входной двери не обращайте, дверь открывается в другую сторону уже.
Желательно указать мощность духового шкафа и кондиционера, остальные примерно понятны. Тогда тебе смогут более грамотно подсказать. Иначе начнётся "гадание на кофейной гуще" или предложение стандартных вариантов, которые ты мог готовые в сети найти сам. Точней одного практически.
Кондиционер 2,4 кВт вроде, ну у него в инструкции написано автомат на 10 А при кабеле 3x1.5, мне сделали кабель 3х2.5 мм. А на счёт духового шкафа даже не знаю еще не выбирал, тут какую нибудь среднюю мощность можно взять за основу? Кабель так понимаю 3х4 надо на шкаф?
С духовыми шкафами жуткий разбег, от 2.5 до 7.8 кВт, при питании 220 В. На две и три фазы есть ещё мощней. и тут зависит от твоих желаний, возможностей и умения менеджера в магазине запудрить тебе мозг. мне вполне хватает на 2.5 (пользуюсь около 3-х лет, готовлю чаще сам), хотя думаю на 3-4 был бы может удобней.
Освещение: 1. гостиная, коридор - 6А ; 2. всё остальное освещение - 6 А. Я надеюсь ты не будешь увешивать квартиру лампами накаливания и галогенками.
Розеточные группы: 1 спальня, 2 гостиная, 3 кондей (10 А), 4 ванная+коридор, 5 кухня (холодильник, ТВ, микроволновка), 6 кухня остальные розетки, 7 духовка. Все по 16 А, кроме кондиционера, если духовка больше 3, 5х кВт то 25А.
Можно конечно найти способ уменьшить число групп. Тогда до некоторых РК желательно будет тянуть 4 квадрата, и часть АВ ставить на 25.
А удобство духовок мощней чем у меня фактически только в быстроте её прогрева. Если конечно ты не супер-повар и изыски различные каждую неделю не готовишь. А так и мясо, рыбу целиком и пироги, неоднократно гуся целиком запекал.
Для ванной комнаты рекомендовано вообще УЗО на 10 мА (УЗО ставим 25А, на ступень выше чем АВ). Но если ставишь его, то розетку в коридоре присоединяешь к одной из кухонных групп. Ну и общее на розеточные группы 30мА, лучше на 40А. То есть после вводного АВ, УЗО для розеточных групп, потом их АВ, и после АВ для ванной комнаты УЗО на 10 мА.