Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Автоматика и автоматизация

Реле давления на насосной то включается, то выкл

tehnolognan
Добавлено 20.09.2017 16:02
0
tehnolognanРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 330

На насосную станцию с гидропневмоаккумулятором на автоматику включения поставили реле давления ДАНФОС на включение пускателя насоса.... проблема в том, что при пуске насоса пусковым давлением реле выключается и потом включается происходит автоколебание ВКЛ, выкл...

Груша в аккумуляторе целая, воздух в аккумуляторе стравили по инструкции до 0,9×Рвкл... пускатель хлопает падла... может все таки реле не то?

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 20.09.2017 18:12
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

В какой точке системы стоит реле?

Спуститься к концу Подняться к началу
tehnolognan
Добавлено 20.09.2017 18:18
tehnolognanРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 330

около насоса ... между аккумулятором и насосом

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 20.09.2017 18:23
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

А почему между? После насоса труба ушла потребителю, а на гидроофор сделан отвод тройником, типа параллельно подключен он. И датчик обычно ставят уже после тройника,, чтоб гидрофор и забрал на себя этот гидроудар.

и да. смотри на уставку diff.

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 20.09.2017 18:24
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

И еще, немаловажный факт как при работе с преобразователями давления, так и при различных реле - это наличие компенсационной трубки. Т.е., нельзя сразу 1/4 резьбу вваривать в трубу того же 50 диаметра, должна быть приварена трубочка с внутренним диаметром, равным диаметру внутреннему на реле, обычно около 4 мм

Спуститься к концу Подняться к началу
tehnolognan
Добавлено 20.09.2017 18:30
tehnolognanРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 330

ну так по гидравлической схеме в проекте было... реле сухого хода на всосе насоса и управляющая реле на напоре после насоса...

А жидкость как я понимаю не сжимается по этому если пусковой толчок давления есть то он идёт во всех точках трубопровода что после насоса что на входе в гидропневоаккумулятор...

С дифом тоже разобрались это поле давления или перепад в котором насос работает, то есть если диф выставить на 1,5 бар а давление на 3 бар то насос будет ВКЛ на 3-0,75=2,25 и ВЫКЛ на 3+0,75=3,75...

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 20.09.2017 18:35
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

Всё верно. Но, жидкость несжимаема, а воздух в груше - да...
Я не помню, но вроде дифф - не делиться пополам. Если уставка 3, то отключится он на 4.5, а при 3 включится. Давно такие ставил и подключал...

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 20.09.2017 18:36
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

и про трубку компенсационную я тоже не зря упомянул.

Спуститься к концу Подняться к началу
tehnolognan
Добавлено 20.09.2017 18:39
tehnolognanРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 330

Про трубку уже думаем из чего сделать и намотать в 2-3 кольца

Спуститься к концу Подняться к началу
tehnolognan
Добавлено 20.09.2017 18:44
tehnolognanРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 330

Сейчас нашли итальянское реле на аналогичном агрегате стояла работала. поставим если та же хрень будет, то штуцера точить и трубку ставить будем.

 итальянское реле

 итальянское реле

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Titovec
Добавлено 20.09.2017 18:47
TitovecРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 135

У нас на котельной была проблема из-за гидроударов. Сантехник предложил трубку компенсационную поставить и все стало нормально работать. А мы грешили на плохое питание, что где то контакт плохой.

Спуститься к концу Подняться к началу
tehnolognan
Добавлено 20.09.2017 19:10
tehnolognanРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 330

А что эта трубка из себя представляет? Потому что у нас нашлось подходящее под рукой - это токарь с металлом, кислородный шланг и ПВХ трубка от 4 до 12 мм.

поставили б/у итальянскую реле SQUARE D на тройник который соединяет насос гидропневмоаккумулятор и питающую линию все работает чётко, но не по проекту. Походу всё-таки на Данфос надо компенсационную трубку ставить

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 20.09.2017 19:32
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

Если есть доступ к токарному станку, уточни какой длины у него есть сверло 4-5 мм, длинное уводит...

Да и выточите. Или выточить 2 штуцера и припаять к ней медную, свернутую в спираль типа

Спуститься к концу Подняться к началу
tehnolognan
Добавлено 20.09.2017 19:42
tehnolognanРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 330

У нас по факту в 50-тую трубу на нагнетании после насоса приварена муфта 1/2' тр в которую закручивается реле давления ДАНФОС...

А ты предлагаешь в эту муфту закрутить стержень длинной 100 мм с наружными резьбами по 1/2' с внутренним проходным отверстием диаметром 4-5 мм и потом опять через муфту к стержню прикрутить реле давления?

Спуститься к концу Подняться к началу
avdejchuk
Добавлено 20.09.2017 19:52
avdejchukРанг
5

Группа: Любитель
Пункты: 2508

да, все верно) только длина 'стержня' как-то выбирается из стандартного ряда что-ли. Тут я тебе не сантехник. 

P.S. когда я себе точил, что-то около 150 мм у меня вышла общая длина.

P.S.S даже ЭКМ сразу не прикручивают к трубе, а через гусак. Вот фото с объекта, насосная БЦ.

насосная БЦ

Спуститься к концу Подняться к началу
Titovec
Добавлено 20.09.2017 20:04
TitovecРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 135

у нас вытачивал токарь. У нас на заводе подобные нестандартные детали только токаря точат.

Спуститься к концу Подняться к началу
Ilyasov
Добавлено 20.09.2017 23:35
IlyasovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 123

Поставь демпфер. У меня в котельных на всех манометрах стоят, ни один не сорвало.

 

демпфер

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Автоматика и автоматизация

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии