Разное сечение кабеля от разных производителей.

Zag
Добавлено 16.09.2017 12:32
0
Zag
0

Пункты: 70

Здравствуйте! Представляю Вашему вниманию бронированный кабель ВБбШв 4х95 от двух разных производителей. Первый произведен в г. Рыбинск, второй к котором явно не хватает сечения из г. Пролетарска. По идее оба кабеля должны быть одинаковые!!!

 

бронированный кабель ВБбШв 4х95

бронированный кабель ВБбШв 4х95

бронированный кабель ВБбШв 4х95

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Zag
Добавлено 16.09.2017 12:51
Zag
0

Пункты: 70

сечение кабеля 95 мм2, кол-во жил 19, каждая жила не идеально круглая - если мерить штангелем то диаметр от 1,8 до 2,2 мм. даже если брать по максимальному диаметру 2,2 мм то общее максимальное сечение составит 65 мм2. вот такое интересное техническое условие по которому произведен кабель!

Спуститься к концу Подняться к началу
Korshun
Добавлено 16.09.2017 12:58
Korshun
0

Пункты: 16

При чем тут сечение, главное это ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ проводника, сопротивление замеряем и только тогда делаем выводы. Или я не прав?

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 16.09.2017 13:01
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Нигде в ГОСТе не оговариваются диаметры проводника и допуски на сечение проводника...оговаривается его омическое сопротивление на сколько то там метров...по этому за ..опу производителя не возьмёшь.

Спуститься к концу Подняться к началу
Zag
Добавлено 16.09.2017 13:10
Zag
0

Пункты: 70

"Рыбинсккабель"

т.е. я так понимаю если даже кабель в реальности будет 35 квадрат а по сопротивлению, пропускной способности и % меди будет подходить под 95-й, то официально будет считаться 95 квадрат?

Спуститься к концу Подняться к началу
Poltavsky
Добавлено 16.09.2017 13:15
Poltavsky
0

Пункты: 39

Есть ГОСТы на всю кабельную продукцию..

Так же попали , на большой заказ пришлось заказывать по всему региону кабель КГВВнг 5х10, пришли катушки явно с разными характеристиками визуально..

Отдали в лабораторию на испытание, по изоляции и сопротивлению прошли проверку, по диаметру проводника вместо 10 кв был 7.4 кв на нескольких образцах, запустили в производство по решению руководства.

Заказчик забраковал кабеля по ТУ сделанные, теперь убытки миллиона четыре на замену кабелей ТУ на кабели по ГОСТ

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 16.09.2017 13:18
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Poltavsky. я сам сторонник справедливости. получили кабель 4×2,5 по сечению промеряли тянет на 1,9 мм2 хотел вернуть занялся бумагами и не смог ничего предъявить поскольку было указано что 1 км данного кабеля имеет сопротивление 0 целых хрен десятых Ома. поскольку 1 км кабеля у меня нет и милиомметра тоже...

плюнул на это дело...

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Volkov
Добавлено 16.09.2017 13:24
VolkovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 298

ГОСТ 2.114-95
3.4 Требования, установленные ТУ, не должны противоречить обязательным требованиям государственных (межгосударственных) стандартов, распространяющихся на данную продукцию

Никогда ни в одних ту не будут требования к кабелю хуже сделанных по ГОСТ. ТУ дополняют ГОСТ.

Нормируется сопротивление кабеля. Однако в некоторых гостах или ту указывается масса 1 м жилы кабеля.

В настоящее время производители поняли, что потребитель обращает внимание на сечение, поэтому зачастую увеличивают сечение добавляя присадки, используя медь низкого качества и т. п. При этом такие кабеля греются при номинальных нагрузках.

Спуститься к концу Подняться к началу
Volkov
Добавлено 16.09.2017 13:29
VolkovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 298

По поводу Рыбинсккабеля:

На сайте Ассоциации «Электрокабель» размещена информация об исключении завода Рыбинсккабель из Ассоциации Решением Общего собрания 27-28 февраля 2013 года. Представлены данные о событиях, предшествующих этому Решению. В частности, Рыбинсккабель был последовательно исключен сначала из Актуального проекта «Против фальсификаций на рынке кабельной продукции. Кабели и провода по стандартам – качество, надежность и безопасность», а затем и из членов Ассоциации.

Данное решение было принято в связи с неоднократными случаями нарушения ООО «Рыбинсккабель» нормативно-технической документации на выпускаемую кабельную продукцию.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии