Котлы и котельное оборудование

Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Вода из скважины бьется током

Moisei
Добавлено 20.07.2017 17:38
0
MoiseiРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 254

Недавно люди сделали скважину для воды себе. По прошествии небольшого периода времени случилось следующее: в доме вода с крана стала биться током. (вода бьется и в ванной и в кухне) Приехал померил. При включенном кране между водой и железной мойкой около 10в постоянного напряжения. (трубы для воды металлопластиковые)

Вопрос откуда идет наводка? Выключал полностью напряжение на дом, ситуация не меняется. Заземления как такового в доме нету. Думаю прям в люке где стоит насос и гидрофор, забить 2м уголок в землю и от него заземлить розетку идущую на насос, и заземлить датчик давления. (датчик при заданном давлении, выключает напряжение на розетку для насоса) Изменит ли это ситуацию?

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 20.07.2017 17:52
nagiРанг
4.3

Группа: Бывалый
Пункты: 6309

Люди посадили ноль на трубу скважины.

Спуститься к концу Подняться к началу
Moisei
Добавлено 20.07.2017 17:59
MoiseiРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 254

труба пластиковая, поэтому этот вариант исключается.

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 20.07.2017 18:01
nagiРанг
4.3

Группа: Бывалый
Пункты: 6309

обсадная труба пластиковая?

Спуститься к концу Подняться к началу
Moisei
Добавлено 20.07.2017 18:03
MoiseiРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 254

да.

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 20.07.2017 19:53
nagiРанг
4.3

Группа: Бывалый
Пункты: 6309

насос, провода с защитами?

Спуститься к концу Подняться к началу
Moisei
Добавлено 20.07.2017 20:42
MoiseiРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 254

сделал работу халтурщик, никакой там защиты нет. Буду ставить. Даже кабель кинул без земли. А на сам насос заводской кабель идет 3×0.75. Вот думаю такое вот заземление сделать. (насос и датчик заземлить)

Но вот хватит ли одного уголка? Делать настоящее заземление пока не представляет возможности.

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 20.07.2017 20:48
nagiРанг
4.3

Группа: Бывалый
Пункты: 6309

Нельзя просто так сказать хватит или нет. Замеры нужны в любом случае

Спуститься к концу Подняться к началу
Moisei
Добавлено 20.07.2017 20:49
MoiseiРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 254

Как по другому понять, если не сделать. Получается нужно пробовать.

Спуститься к концу Подняться к началу
Vasilev
Добавлено 20.07.2017 20:59
VasilevРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 592

Сложно забить не один уголок, а два или три в ряд? и будет норм заземление

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 20.07.2017 20:59
goolybadМодераторРанг
4.59

Группа: Профи
Пункты: 17575

В этом люке негде повернуться, не то чтобы там еще что-то бить. А делать заземление настоящее это не так быстро и не так просто.

Спуститься к концу Подняться к началу
Vasilev
Добавлено 20.07.2017 21:02
VasilevРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 592

так рядом с люком

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 20.07.2017 21:04
nElectroРанг
4.5

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Ну так УЗО воткни на насос если будет отрабатывать смотри состояние насоса... а так то вообще то не плохо бы взять мегаомметр и крутнуть изоляцию самого насоса между фазой или нулем на корпус.

Спуститься к концу Подняться к началу
pikalov
Добавлено 20.07.2017 22:37
pikalovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 125

У вас написано "выключал полностью напряжение на дом, ситуация не меняется" это как? Выключили вводной автомат а напряжение осталось? И почему оно "постоянное 10 вольт"?

Спуститься к концу Подняться к началу
Moisei
Добавлено 20.07.2017 22:39
MoiseiРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 254

да выключил вводной автомат, а напряжение осталось. Ну вот так постоянное. На переменку ставлю ноль показывает.

Спуститься к концу Подняться к началу
Pisarchyk
Добавлено 25.07.2017 16:35
PisarchykРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 285

Не сочтите меня за не нормального, в общем вопрос такой:

ко мне обратились знакомые у них в квартире стали бить током бытовые приборы и вода из крана, в розетке индикатор напряжения на всех контактах загорается будто на них фаза, я выключил автоматы в подъезде и снова проверил напряжение в розетке на что индикатор снова показывает что есть фаза на всех контактах, я бы поверил что где-то что то в стене замуровано если бы не один нюанс кабель на плиту идёт независимо от домашней проводки и выходит из кухни напрямую сквозь стену в подъезд и в щитовую.

Вот самое интересное я откидываю его в щитовой но в квартире на нем индикатор загорается на всех трёх контактах затем я вытащил его в подъезд и на нем пропало напряжение затем я вставил отрезок провода с подъезда в квартиру и на конце который в квартире снова загорается индикатор напряжения.

Я понимаю что такого не может быть но это так, подскажите пожалуйста в чем дело если кто сталкивался с такой проблемой, заранее спасибо.

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 25.07.2017 16:46
goolybadМодераторРанг
4.59

Группа: Профи
Пункты: 17575

Может раньше квартиры были общими? Или что соседи сделали.

Спуститься к концу Подняться к началу
Pisarchyk
Добавлено 25.07.2017 16:52
PisarchykРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 285

Соседей отключал и с верху и снизу и справа и слева и результатов ноль.

Мне говорят что может электромагнитное излучение быть но как определить откуда оно исходит там люди пожилые они боятся по квартире уже ходить

И индикатор напряжения который пищит, его подносишь к стенам а он пищит повсюду

Спуститься к концу Подняться к началу
Blinkov
Добавлено 25.07.2017 16:57
BlinkovРанг
5

Группа: Бывалый
Пункты: 4235

Где-то заземлили на стояк щит. Видел как в старом доме заземлялись на корпус шахты лифта. Искать проблемно.

Спуститься к концу Подняться к началу
Sviridov
Добавлено 25.07.2017 17:53
SviridovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 158

Индикатор наводку показывает ) мультиметром измерь.

Даже можно ради интереса между фазой и батареей. Не исключено, что кто то и заземлился.

У самих знакомых не переделывали проводку? Может какой то спец в розетках соединил ноль с землёй (типа занулил)

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Альбом 1 Опоры с креплением кронштейнов… ...

Заполненная форма общего журнала работ, … ...

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ документоведа (сп… ...

Настоящим проектом предусматривается стр… ...

БРП - блочные распределительные пункты. … ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии