Недавно люди сделали скважину для воды себе. По прошествии небольшого периода времени случилось следующее: в доме вода с крана стала биться током. (вода бьется и в ванной и в кухне) Приехал померил. При включенном кране между водой и железной мойкой около 10в постоянного напряжения. (трубы для воды металлопластиковые)
Вопрос откуда идет наводка? Выключал полностью напряжение на дом, ситуация не меняется. Заземления как такового в доме нету. Думаю прям в люке где стоит насос и гидрофор, забить 2м уголок в землю и от него заземлить розетку идущую на насос, и заземлить датчик давления. (датчик при заданном давлении, выключает напряжение на розетку для насоса) Изменит ли это ситуацию?
сделал работу халтурщик, никакой там защиты нет. Буду ставить. Даже кабель кинул без земли. А на сам насос заводской кабель идет 3×0.75. Вот думаю такое вот заземление сделать. (насос и датчик заземлить)
Но вот хватит ли одного уголка? Делать настоящее заземление пока не представляет возможности.
Ну так УЗО воткни на насос если будет отрабатывать смотри состояние насоса... а так то вообще то не плохо бы взять мегаомметр и крутнуть изоляцию самого насоса между фазой или нулем на корпус.
У вас написано "выключал полностью напряжение на дом, ситуация не меняется" это как? Выключили вводной автомат а напряжение осталось? И почему оно "постоянное 10 вольт"?
Не сочтите меня за не нормального, в общем вопрос такой:
ко мне обратились знакомые у них в квартире стали бить током бытовые приборы и вода из крана, в розетке индикатор напряжения на всех контактах загорается будто на них фаза, я выключил автоматы в подъезде и снова проверил напряжение в розетке на что индикатор снова показывает что есть фаза на всех контактах, я бы поверил что где-то что то в стене замуровано если бы не один нюанс кабель на плиту идёт независимо от домашней проводки и выходит из кухни напрямую сквозь стену в подъезд и в щитовую.
Вот самое интересное я откидываю его в щитовой но в квартире на нем индикатор загорается на всех трёх контактах затем я вытащил его в подъезд и на нем пропало напряжение затем я вставил отрезок провода с подъезда в квартиру и на конце который в квартире снова загорается индикатор напряжения.
Я понимаю что такого не может быть но это так, подскажите пожалуйста в чем дело если кто сталкивался с такой проблемой, заранее спасибо.