Воздухообмен цеха

KolaKola
Добавлено 14.06.2017 13:15
0
KolaKolaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 928

Здравствуйте! Необходимо посчитать воздухообмен в сборочном цехе (объем 20000 м3, оборудования нет, только люди - примерно 40 человек). Подскажите, какую кратность воздухообмена брать, есть для производственных помещений какие-то нормы? Или по количеству людей  - 60 кубов на человека? Тогда объем приточного воздуха будет в 10 раз меньше объема помещения.
И еще вопрос - как посчитать время проветривания через открытые ворота для такого цеха? 

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 14.06.2017 13:51
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

Если у вас что-то типа механических мастерсих, то кратность 3-5 

Спуститься к концу Подняться к началу
KolaKola
Добавлено 14.06.2017 13:59
KolaKolaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 928

Цитата

СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

Если у вас что-то типа механических мастерсих, то кратность 3-5 

Спуститься к концу Подняться к началу
KolaKola
Добавлено 14.06.2017 14:01
KolaKolaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 928

Спасибо, а кратность такая прописана где-то? Если взять 5, получается 100000 м3/ч, по 2500 на человека

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 14.06.2017 14:08
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

Там есть формулы по расчету в зависимости от объема и количества людей почитайте СП вам надо будет ссылаться на документ

 

Определение воздухообмена в соответствии с количеством людей в помещении:

L = L1 * NL (м3/ч),

где L1 – норма воздуха на одного человека, м3/ч*чел;
NL – количество людей в помещении


20-25 м3/ч на одного человека при минимальной физической активности
45 м3/ч на одного человека при легкой физической работе
60 м3/ч на одного человека при тяжелой физической работе

Спуститься к концу Подняться к началу
KolaKola
Добавлено 14.06.2017 14:17
KolaKolaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 928

Вот в этом и загвоздка, если по количеству людей считать, то для такого большого помещения всего 2500 м3/ч. Возникли сомнения, есть ли какие-то минимальные кратности именно для цехов... Например 60 кубов на человек, но не менее однократного воздухообмена.
И наоборот, если брать 3-5 крат, то для 40 человек 100000 м3/ч, кажется слишком много 

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 14.06.2017 14:27
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

Тогда взгляните на эти нормативы

- СП 56.13330.2011 "Производственные здания";
- ГОСТ Р ЕН 13779-2007 "Вентиляция в нежилых зданиях"

Проект по зданию делаете или без проекта?

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 14.06.2017 14:33
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

Что то наши проектировщики совсем не хотят комментировать

Спуститься к концу Подняться к началу
KolaKola
Добавлено 14.06.2017 14:34
KolaKolaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 928

Без проекта, нужен расчет для уже функционирующего цеха, чтобы обосновать отсутствие механической вентиляции

Спуститься к концу Подняться к началу
Belarusman
Добавлено 14.06.2017 15:00
BelarusmanРанг
5

Группа: Новичок
Пункты: 342

Для этого нужен расчёт теплопоступлений, чтобы сделать вывод об отсутствии

Из чего здание?

Спуститься к концу Подняться к началу
KolaKola
Добавлено 14.06.2017 16:00
KolaKolaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 928

Значит посчитать тепловыделения от людей, освещения и солнечную радиацию, так? Наружные стены - профлист и сэндвич-панель 150 мм, кровля только профлист

Спуститься к концу Подняться к началу
admin
Добавлено 14.06.2017 16:28
adminМодераторРанг
4.05

Группа: Бывалый
Пункты: 3317

Ух.. летом при +30 на улице сколько в помещении? Тут надо кондиционирование делать.

Спуститься к концу Подняться к началу
KolaKola
Добавлено 14.06.2017 22:09
KolaKolaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 928

А как расчет сделать?

Спуститься к концу Подняться к началу
admin
Добавлено 14.06.2017 22:40
adminМодераторРанг
4.05

Группа: Бывалый
Пункты: 3317
Спуститься к концу Подняться к началу
admin
Добавлено 14.06.2017 22:42
adminМодераторРанг
4.05

Группа: Бывалый
Пункты: 3317
Спуститься к концу Подняться к началу
sobol nik
Добавлено 15.06.2017 07:58
sobol nik
0

Пункты: 58

Спасибо!

Спуститься к концу Подняться к началу
KolaKola
Добавлено 15.06.2017 11:13
KolaKolaРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 928

Нашел еще, что можно посчитать избытки явной теплоты как удельные избытки умноженные на объем, в холодных цехах не менее q=23 Вт/м3 . При этом горячими цехами считаюстся с избытками более 23. Т.е. можно принять 23 и умножить на объем помещения? (Если в нем отсутствует оборудование, а все теплопоступления только через солнечную радиацию и людей)? 

Кто-нибудь знает, в каких случаях можно считать по удельным избыткам и как их принимать? Спасибо.

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Отопление, вентиляция теплоснабжение, кондиционирование

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии