Чертежи и проекты

Разделы АС, АР, КЖ, КМ, КМД и т.д.
Разделы ЭМ, ЭС, ЭО, ЭОМ и т.д.
Разделы ОВ, ОВиК, ТМ, ТС и т.д.
Разделы ПС, ПТ, АПС, ОС, АУПТ и т.д.
Разделы ТХ и т.д.
Разделы ВК, НВК и т.д.
Разделы СС, ВОЛС, СКС и т.д.
Разделы АВТ, АВК, АОВ, КИПиА, АТХ, т.д.
Разделы АД, ГП, ОДД т.д.
Чертежи станков, механизмов, узлов
Базы чертежей, блоки

Подразделы

для студентов всех специальностей

Котлы и котельное оборудование

Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Ответы по электробезопасности 4 группа 2019-2020 года

БелыйQ
Добавлено 01.03.2017 12:43
3.29
БелыйQ
3.66

Пункты: 1

Привет всем. Выручте пожалуйста билетами с ответами у кого есть по электробезопасности на 4 группу. Желательно посвежее 2017-2018 года

Спуститься к концу Подняться к началу
admin
Добавлено 01.03.2017 13:32
adminМодераторРанг
4.05

Группа: Бывалый
Пункты: 3317

Билеты с ответами В ворде [Cсылки только для зарегистрированных пользователей]

 

4 группа

Тема 1. Общие положения действующих норм и правил при работах в электроустановках

1.Что такое электроустановка? Ответ: Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии

2. Какая электроустановка считается действующей? Ответ: Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов

3. Какие электроустановки согласно ПУЭ называются закрытыми (или внутренними)? Ответ: Электроустановки, размещенные внутри зданий, защищающих их от атмосферных воздействий, за исключением электроустановок, защищенных навесами, сетчатыми ограждениями и т.п.

4.Что. согласно Правилам устройства электроустановок называются электропомещениями? Ответ: Помещения или отгороженные части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала

5. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок называется потребителем электрической энергии? Ответ: Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории

6. Что входит, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, в понятие"Эксплуатация"? Ответ: стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или восстанавливается его качество

7. Что входит, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, в понятие "Вторичные цепи электропередачи"? Ответ: Совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих приборы и устройства управления, электроавтоматики, блокировки, измерения, защиты и сигнализации

8. На какие электроустановки распространяются требования Правил устройства электроустановок? Ответ: На вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки

9. Как делятся электроустановки по условиям электробезопасности? Ответ: Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 1000 В

10. Какая электроустановка считается действующей? Ответ: Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов

11. На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок? Ответ: На работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала, и на работодателей, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм), занятых ТО электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения

12. На кого распространяется действие Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей? Ответ: На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно, и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В

13. Какая ответственность предусмотрена за нарушение требований нормативных документов при эксплуатации электроустановок?Ответ: В соответствии с действующим законодательством

14. За что в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей несут персональную ответственность работники, непосредственно обслуживающие электроустановки? Ответ: За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электро-установок на обслуживаемом участке

15. За что несут в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей персональную ответственность работники, проводящие ремонт электроустановки? Ответ: За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта

16. За что в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей несут персональную ответственность руководитель Потребителя и ответственный за электрохозяйство? Ответ: За невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями

17. За что в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей несут персональную ответственность руководитель и специалисты энергетической службы? Ответ: За нарушения в работе электроустановок из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий

18. Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты? Ответ: Немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, в его отсутствие - вышестоящему руководителю

19. Какие электроприемники относятся к электроприемникам второй категории? Ответ: Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей

20. Какие электроприемники относятся к электроприемникам первой категории? Ответ: Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения

21. Сколько источников питания необходимо для организации электроснабжения электроприемников второй категории? Ответ: Два независимых взаимно резервирующих источника питания

22. Кто и когда определяет категорию электроприемников по надежности электроснабжения? Ответ: Проектная организация в процессе проектирования системы электроснабжения

23. Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током? Ответ: Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения

24. Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения людей электрическим током? Ответ : Любое из перечисленных помещений относится к помещениям с повышенной опасностью

25. Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется электропомещениями? Ответ: Помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала

26. Какие помещения согласно ПУЭ называются сырыми? Ответ: Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%

27. Какие помещения согласно ПУЭ относятся к влажным? Ответ: Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75%

28. Какие помещения согласно ПУЭ называются сухими? Ответ: Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%

29. Что является номинальным значением параметра электротехнического устройства? Ответ: Указанное изготовителем значение параметра электротехнического устройства

30. Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические машины по способу защиты от поражения электрическим током? Ответ: Делятся на 4 класса - нулевой, первый, второй и третий

31. Кто осуществляет государственный энергетический надзор за соблюдением требований правил и норм электробезопасности в электроустановках? Ответ: Ростехнадзор

32. В каком случае комплексное опробование основного и вспомогательного оборудования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию считается проведенным? Ответ: При условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 72 часов

33. В каком случае комплексное опробование линии электропередачи перед приемкой в эксплуатацию считается проведенным? Ответ: При условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 24 часов

34. Можно ли принимать в эксплуатацию электроустановки с дефектами и недоделками? Ответ: Приемка в эксплуатацию электроустановок с недоделками не допускается

35. Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство? Ответ: Не реже одного раза в три года

36. Каким образом осуществляется подача напряжения на электроустановки, допущенные в установленные порядке в эксплуатацию? Ответ: После получения разрешения от энергонадзора и наличия договора с энергоснабжающей организацией

37. В каких электроустановках производится назначение ответственного за электрохозяйство? Ответ: Во всех электроустановках, кроме тех, где владельцы электроустановок выше 1000 В - граждане или электрохозяйство включает в себя только ВРУ, осветительные установки и электрооборудование напряжением не выше 380 В

38. Кто должен обеспечивать надежность и безопасность эксплуатации электроустановок? Ответ: Потребители

39. Что из перечисленного входит в обязанности ответственного за электрохозяйство? Ответ: Организация обучения, инструктирования, проверки знаний и допуска к самостоятельной работе электротехнического персонала

40. Каким образом обозначаются нулевые рабочие (нейтральные) проводники? Ответ: Обозначаются буквой N и голубым цветом

41. Какое буквенное и цветовое обозначение используется для проводников защитного заземления в электроустановках? Ответ: Буквенное обозначение PE и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов

42. Какое буквенное и цветовое обозначение используется для совмещенных нулевых защитных и нулевых рабочих проводников? Ответ: Буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах

43. Какие обозначения используются для шин при переменном трехфазном токе? Ответ: Обозначение шин фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом

44 Каким образом обозначаются шины при постоянном токе? Ответ: Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая M - голубым цветом

45. С каким режимом нейтрали должны работать электрические сети напряжением 10 кВ? Ответ: Как с изолированной нейтралью так и с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор

ТЕМА 2

1. На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации? Ответ: На административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный

2. Какой персонал относится к электротехнологическому? Ответ: Персонал, который проводит обслуживание электротехнологических установок, а также сложного энергонасыщенного оборудования, при работе которого требуется постоянное ТО и регулировка

3. Какой персонал относится к оперативному? Ответ: Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации)

4. Какой персонал относится к ремонтному? Ответ: Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования

5. Кто относится к оперативно-ремонтному? Ответ: Персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок

6. Какой персонал относится к административно-техническому? Ответ: Руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках

7. Кто утверждает Перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности? Ответ: Руководитель организации

8. С какой периодичностью проводится проверка знаний по электробезопасности для электротехнического персонала, осуществляющего ремонтные работы в электроустановках? Ответ: Не реже одного раза в год

9. Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности для персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок? Ответ: Не реже одного раза в год

10. Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала? Ответ: В любом из перечисленных случаев

11. В течение какого срока со дня последней проверки знаний работники, получившие неудовлетворительную оценку, могут пройти повторную проверку знаний? Ответ: Не позднее 1 месяца со дня последней проверки

12. Какой документ выдается персоналу по результатам проверки знаний по электробезопасности? Ответ: Удостоверение установленной формы

13.В течение какого срока должна проводиться стажировки электротехнического персонала на рабочем месте до назначения на самостоятельную работу? Ответ: От 2 до 14 смен

14. Какие существуют возрастные ограничения для присвоения III группы по электробезопасности? Ответ: Группа III может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста

15. В течение какого срока проводится дублирование перед допуском электротехнического персонала к самостоятельной работе? Ответ: От 2 до 12 рабочих смен

16. На какой срок может быть продлено для работника дублирование, если за время дублирования работник не приобрел достаточных производственных навыков или получил неудовлетворительную оценку по противоаварийной тренировке? Ответ: От 2 до 12 рабочих смен

17. Какие меры принимаются к работнику, который в период дублирования был признан профнепригодным к данному виду деятельности? Ответ: Он снимается с подготовки

18 Какие обязанности согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок возложены на ремонтный персонал? Ответ: Обеспечение технического обслуживания и ремонта, монтажа, наладки и испытания электрооборудования

19. Какие обязанности согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок возложены на административно-технический персонал? Ответ Организация технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках

20. Какая группа электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство в электроустановках напряжением до 1000 В? Ответ: Четвертая

21. Какая группа электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство в электроустановках напряжением выше 1000 В? Ответ: Пятая

22. Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую? Ответ 2 месяца в предыдущей группе

23 Какая начальная группа по электробезопасности может быть присвоена работнику при его переводе с обслуживания электроустановок напряжением до 1000 В на обслуживание электроустановок напряжением выше 1000 В? Не выше третьей

24. Сколько человек должно быть в комиссии организации по проверке знаний электротехнического персонала?  Не менее 5 человек

25. Какую группу по электробезопасности должен иметь председатель комиссии по проверке знаний электротехнического персонала Потребителя с электроустановками выше 1000 В? Пятую

26. Когда проводится очередная проверка знаний у административно-технического персонала, не занимающегося выдачей нарядов и распоряжений?  Не реже одного раза в три года

27.Какую группа по электробезопасности должен быть у председателя комиссии по проверке знаний персонала организации с электроустановками до 1000 В?  Четвертую

28. Какие требования предъявляются к командированному персоналу? Ответ: Они должны быть обучены и аттестованы по электробезопасности с присвоением соответствующей группы допуска

29. Кто проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках до 1000 В? Ответ: Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV

30. Что должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки? Ответ: Вводный и первичный по электробезопасности

31. Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению?  Целевой

32. Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по наряду?  Целевой

Тема 3

 

1. Какие работы относятся к работам со снятием напряжения? : Работа, когда с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токове-дущие части к месту работы

2. Что входит в понятие "Наряд-допуск"? Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы

3. Какие работы из указанных не относятся к специальным, право на проведение которых отражается в удостоверении?  Работы с мегаомметром

4. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В? Ответ: Не ниже III группы

5. Кто имеет право единолично обслуживать электроустановки напряжением до 1000 В? Ответ: Ответ: Работники из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала организации, имеющие группу по электро-безопасности не ниже III, допущенные к работам ОРД организации или обособленного подразделения

6. Кто имеет право проводить единоличный осмотр электроустановок напряжением выше 1000 В? Ответ: Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу не ниже III, обслуживающий данную электроустановку в рабочее время или находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу не ниже V и право единоличного осмотра на основании ОРД организации (обособленного подразделения)

7. При каких условиях в электроустановку до 1000 В допускаются работники, не обслуживающие ее? Ответ: В сопровождении оперативного персонала с группой по электробезопасности не ниже III или работника, имеющего право единоличного осмотра

8. Кто дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока? Ответ: Напряжение должно быть снято немедленно без предварительного разрешения

9. Какие мероприятия из перечисленных относятся к организационным? Ответ: Все перечисленные мероприятия входят в состав организационных

10. Какой из вариантов содержит полный список лиц, ответственных за безопасное ведение работ в электро-установках? Ответ: Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий, члены бригады

11. За что из перечисленного не несет ответственность выдающий наряд, отдающий распоряжение? Ответ: За оснащение электроустановки, на которую выдается наряд комплектом однолинейных схем

12. В каких электроустановках выдающий наряд имеет право не назначать ответственного руководителя работ при выполнении работ? Ответ При выполнении работ в РУ напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин

13. Какую группу по электробезопасности должен иметь ответственный руководитель работ при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В? Ответ: Четвертую

14. Какую группу по электробезопасности должен иметь ответственный руководитель работ при проведении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В? Пятую

15. Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий к работе в электроустановках? Ответ: В электроустановках до 1000 В - третью, а в электроустановках выше 1000 В – четвертую

16. Какое совмещение обязанностей допускается для ответственного руководителя работ? Ответ: Производителя работ и допускающего (в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала)

17. Какое совмещение обязанностей допускается для производителя работ из числа оперативно-ремонтного персонала? Ответ: Допускающего (в электроустановках с простой и наглядной схемой)

18. За что отвечает наблюдающий в электроустановках? Ответ: За безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки

19. Какие работы по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В может проводить один работник, имеющий третью группу по электробезопасности? Ответ: Работы на электродвигателях и механической части вентиляторов и маслонасосов трансформаторов и компрессоров

20. Кому предоставлено право выдачи нарядов и распоряжений? Ответ: Работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В

21. На какой срок выдается наряд на производство работ в электроустановках? Ответ: Не более 15 календарных дней со дня начала работы

22. На какой срок выдается распоряжение на производство работ в электроустановках? Ответ: Распоряжение носит разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей

23.В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации? Ответ: В электроустановках напряжением до 1000 В

24. Какие работы из перечисленных можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В? Снятие и установка электросчетчиков, других приборов и средств измерений

25. На какой срок может быть продлен наряд на производство работ в электроустановках? Ответ: Не более 15 календарных дней со дня продления

26. Кто имеет право на продление нарядов на производство работ в электроустановках? Ответ: Только работник, выдавший наряд, или имеющий право выдачи наряда в данной электроустановке

27. В течение какого времени должны храниться наряды, работы по которым полностью завершены? Ответ: В течение 30 суток

28. По истечении какого срока могут быть уничтожены наряды, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи? Ответ: По истечении 30 суток

29. Каким образом определяется порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок? Ответ: Распоряжением руководителя организации

30. Каким образом должны храниться ключи от электроустановок? Ответ: На учете у оперативного персонала

31 .Каким должно быть расстояние от людей и применяемых ими инструментов до неогражденных токоведущих частей в электроустановках напряжением 1-35 кВ? Ответ: Не менее 0,6 м

32. Какими средствами защиты необходимо пользоваться при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В? Ответ: Изолирующими клещами (штангой) с применением диэлектрических перчаток и средствами защиты лица и глаз

33. В какой последовательности необходимо выполнять технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения? Ответ: Произвести необходимые отключения, вывесить запрещающие плакаты, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление, вывесить указательные, предупреждающие и предписывающие плакаты

34. Кто выполняет проверку подготовки рабочего места при отсутствии оперативного персонала? Ответ: Руководитель работ совместно с производителем работ с разрешения оперативного персонала

35. Каким образом члены бригады с третьей группой по электробезопасности могут выходить из РУ и возвращаться на рабочее место? Ответ: С разрешения производителя работ, самостоятельно

36. Кто имеет право включать электроустановки после полного окончания работ? Ответ: Работник из числа оперативного персонала, получивший разрешение на включение электроустановки

37. Какие меры необходимо принимать для предотвращения ошибочного включения коммутационных аппаратов при отсутствии в схеме предохранителей во время проведения планового ремонта электроустановки? Ответ: Можно принимать любые из перечисленных мер либо провести расшиновку или отсоединение кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором будут проводиться работы

38. Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования? Ответ: "Не включать! Работают люди"

39. Какие запрещающие плакаты вывешиваются на задвижках, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей, во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования? Ответ: "Не открывать! Работают люди"

40. Кому разрешается выполнять проверку отсутствия напряжения в РУ напряжением до 1000 В? Ответ: Одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу III

41 . Кому разрешается выполнять проверку отсутствия напряжения в РУ напряжением выше 1000 В? Ответ: Одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу IV:

42 Сколько работников и с какой группой по электробезопасности должны выполнять проверку отсутствия напряжения на ВЛ напряжением выше 1000 В? Два работника, один из которых имеет III группу, а второй – IV

43. Кто имеет право устанавливать переносные заземления в электроустановках выше 1000 В? Ответ: Два работника, один с группой IV из числа оперативного персонала, другой с группой III

44. Какой документ дает право на проведение испытания электрооборудования с использованием передвижной испытательной установки? Ответ: Наряд-допуск

45. С какой периодичностью должна проводиться проверка электрических схем электроустановок на соответствие фактическим эксплуатационным? Ответ: Не реже одного раза в два года с отметкой на них о проверке

46. Где должны находиться оперативные схемы электроустановок отдельного участка и связанных с ним электрически других подразделений? Ответ: На рабочем месте оперативного персонала

47. В каком случае электродвигатели должны быть немедленно отключены от питающей сети? Ответ: В любом из перечисленных случаев

48. Кто имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств? Ответ: Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности

49. С какой периодичностью должны проводиться осмотр и проверка исправности аварийного освещения? Ответ: Один раз в шесть месяцев

50. Как часто должна проводиться периодическая проверка переносных и передвижных электроприемников? Ответ: Не реже одного раза в 6 месяцев

51. Каким составом бригады должны проводиться работы по перетяжке и замене проводов на воздушных линиях электропередач напряжением до 1000 В? Ответ: Минимум два человека, причем производитель работ должен иметь IV группу по электробезопасности

52. Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, применяемых в помещениях с повышенной опасностью? Ответ: Не выше 50 В

53. Кто должен периодически проводить выборочный осмотр кабельных линий? Ответ: Административно-технический персонал Потребителя

54. Каким образом в организации назначаются ответственные работники за поддержание в исправном состоянии переносных и передвижных электроприемников? Ответ: Распоряжением Руководителя потребителя 55. Кто имеет право проводить присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок? Ответ: Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III

56. Кто в организации ведет наблюдение за работой средств измерений и учета электрической энергии, в том числе регистрирующих приборов и приборов с автоматическим ускорением записи в аварийных режимах? Ответ: Оперативный или оперативно-ремонтный персонал

57. Каким мегаомметром производится измерение сопротивления изоляции при испытании аппаратов и цепей напряжением до 500 В? Ответ: Мегомметром на напряжение 500 В

58. Каким мегаомметром производится измерение сопротивления изоляции при испытании аппаратов и цепей напряжением от 500 до 1000 В? Ответ: Мегомметром на напряжение 1000 В

59. Каким мегаомметром производится измерение сопротивления изоляции при испытании аппаратов напряжением выше 1000 В? Ответ: Мегомметром на напряжение 2500 В

60. Каким образом оформляются и производятся измерения мегаомметром в электроустановках напря-жением выше 1000 В? Ответ: Работы проводятся по наряду

61. Каким образом оформляются и производятся измерения мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В и вторичных цепях? Ответ: Работы проводятся по распоряжению

62. Кто имеет право осуществлять вскрытие средств электрических измерений, не связанное с работами по нормальному функционированию регистрирующих приборов? Ответ: Персонал подразделения, выполняющего функции метрологической службы Потребителя

63. Кто должен осуществлять установку и замену измерительных трансформаторов тока и напряжения? Ответ: Персонал Потребителя по согласованию с энергоснабжающей организацией

64. Чему должен соответствовать срок поверки трансформатора тока, встроенного в энергооборудование? Ответ: Межремонтному интервалу работы оборудования, на котором они установлены 65. В цепях какого напряжением должно производиться измерение тока? Ответ: В цепях всех напряжений, где оно необходимо для систематического контроля технологического процесса или оборудования

66. В каких цепях производится измерение напряжения? Ответ: Во всех перечисленных цепях

ТЕМА 4

 

1. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок входит в понятие "Прямое прикосновение"? Ответ: Электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под напряжением.

2. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок входит в понятие "Косвенное прикосновение"? Ответ: Электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции

3. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок понимается под напряжением прикосновения? Ответ: Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного

4. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок понимается под напряжением шага? Ответ: Напряжение между двумя точками на поверхности земли на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека

5. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок называется защитным заземлением? Ответ: Заземление, выполняемое в целях электробезопасности

6. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок называется рабочим заземлением? Ответ: Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности)

7. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок называется заземлителем? Ответ: Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду

8. Какие защитные меры применяются для защиты людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в случае повреждения изоляции? Ответ: Защитное заземление

9. В каких случаях из перечисленных защита от прямого прикосновения не требуется? Ответ: Если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока во всех случаях

10. Когда следует выполнять защиту при косвенном прикосновении? Ответ: Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока

11. Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей? Ответ: Металлические трубы водопровода, проложенные в земле

12. Из какого материала должны изготавливаться искусственные заземлители? Ответ: Из черной или оцинкованной стали или меди

13. Какой знак должен быть нанесен у мест ввода заземляющих проводников в здания? Ответ:

14. Какие шины не допускается применять в качестве главной заземляющей шины? Ответ: Алюминиевые шины

15. Каким образом производится присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям? Ответ: Сваркой

16. Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN? Ответ: Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников

17. Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN-С? Ответ: Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении 18. Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN-S?Ответ: Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении

19. Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN-С-S? Ответ: Система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания

20. Что может использоваться в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1000 В? Ответ: Стальные трубы электропроводок

21. От каких источников должно осуществляться питание передвижных электроустановок? Ответ: От источника с глухозаземленной нейтралью с применением систем TN-S или TN-С-S

22. Какова периодичность визуального осмотра видимой части заземляющего устройства? Ответ: По графику, но не реже одного раза в шесть месяцев

23. Какова периодичность осмотров заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта? Ответ: По графику, но не реже одного раза в двенадцать лет

24. У какого количества опор воздушных линий, имеющих заземляющие устройства, производится выборочное вскрытие грунта для осмотра этих заземляющих устройств? Ответ: У 2 % опор

25. В каком случае элемент заземлителя должен быть заменен? Ответ: Если разрушено более 50 % его сечения

26. Какие объекты относятся к специальным объектам по степени опасности поражения молнией? Ответ: Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды

27. Какие объекты относятся к обычным объектам по степени опасности поражения молнией? Ответ: Здания высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства, а также жилые и административные строения

28. Какие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники? Ответ: Любые элементы из перечисленных

29. Когда проводится проверка и осмотр устройств молниезащиты для обеспечения постоянной надежности? Ответ: Один раз в год перед началом грозового сезона

30. Когда проводятся внеочередные замеры сопротивления устройств молниезащиты? Ответ: После выполнения ремонтных работ как на устройствах молниезащиты, так и на самих защищаемых объектах и вблизи них

Тема 5

 

1. Что из перечисленного не относится к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? Ответ: Диэлектрические галоши

2. Что из перечисленного не относится к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? Ответ: Электроизмерительные клещи

3. Какой из перечисленных вариантов содержит правильный перечень основных изолирующих электро-защитных средств для электроустановок напряжением выше 1000 В? Ответ: Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения

4 Какой из перечисленных вариантов содержит правильный перечень дополнительных изолирующих электрозащитных средств для электроустановок напряжением выше 1000 В? Ответ: Диэлектрические перчатки и боты, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, штанги для переноса и выравнивания потенциала

5. Какой из перечисленных вариантов содержит полный перечень индивидуальных средств защиты? Ответ: Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, одежда специальная защитная

6. Что необходимо сделать при обнаружении непригодности средств защиты? Ответ: Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты об изъятии или в оперативной документации

7. Какая установлена периодичность осмотра состояния средств защиты, используемых в электроустановках? Ответ: Не реже одного раза в шесть месяцев

8. Допускается ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности? Ответ: Не допускается

9. Каким образом можно определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для применения? Ответ: По штампу или маркировке на средстве защиты

10. В каких электроустановках можно использовать контрольные лампы в качестве указателей напряжения? Ответ: Ответ: Применение контрольных ламп запрещается

11. В каких электроустановках при пользовании указателем напряжения необходимо надевать диэлектрические перчатки? Ответ: В электроустановках напряжением выше 1000 В

12. Каким должно быть время непосредственного контакта указателя напряжения с контролируемыми токоведущими частями при проверке отсутствия напряжения в электроустановках напряжением до 1000 В? Ответ: Не менее 5 с

13. В каких электроустановках применяются указатели напряжения для проверки совпадения фаз?Ответ: В электроустановках напряжением от 6 до 110 кВ

14. Какие требования предъявляются к внешнему виду диэлектрических ковров? Ответ: Они должны быть с рифленой лицевой поверхностью, одноцветные

15 В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве основного изолирующего электрозащитного средства? Ответ: В электроустановках до 1000 В

16 В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве дополнительного изолирующего электрозащитного средства? Ответ: В электроустановках выше 1000 В

17 Каким образом диэлектрические перчатки проверяются на наличие проколов?. Ответ: Путем скручивания их в сторону пальцев

18. В каких электроустановках применяют диэлектрические галоши? Ответ: В электроустановках напряжением до 1000 В

19. В каких электроустановках применяют диэлектрические боты?Ответ: В электроустановках всех напряжений

20 Для чего предназначены защитные каски? Ответ: Для защиты от всего перечисленного

21. Какие плакаты из перечисленных относятся к запрещающим?Ответ: Не включать! Работают люди

22. Какие плакаты из перечисленных относятся к предупреждающим? Ответ: Осторожно! Электрическое напряжение.

23. Какие плакаты из перечисленных относятся к указательным? Ответ: Заземлено.

24. К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью "Осторожно! Электрическое напряжение"? Ответ: К предупреждающим

25. К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью "Заземлено"?Ответ: К указательным

Тема 6

 

1. Выберите правильный порядок действий по спасению жизни и сохранению здоровья пострадавшего Ответ: Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, оценить состояние пострадавшего, вызвать скорую помощь, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего

2. Укажите последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему при потере со-знания и отсутствии пульса на сонной артерии. Ответ: Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца

3. Каким образом необходимо обрабатывать ожог с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи? Ответ: Накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод на 20-30 минут

4. Какой электрический ток опаснее для человека: постоянный или переменный? Ответ: До 380 В опаснее переменный, а выше 500 В постоянный ток опаснее переменного

5. Какое воздействие на организм человека оказывает электрический ток? Ответ: Электрический ток оказывает на человека все перечисленные виды действия

6. Какие петли электрического тока (пути прохождения) через тело человека являются наиболее опасными Ответ: Обе руки - обе ноги, левая рука - ноги, рука - рука, голова – ноги

7. Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током? Ответ: Освободить пострадавшего от действия электрического тока, для этого необходимо произвести отключение той части установки, которой касается пострадавший

8. Если поражение электрическим током произошло на высоте, где необходимо начинать оказывать первую помощь, на земле или на высоте? Ответ: Пострадавшего нужно как можно быстрее спустить с высоты, чтобы приступить к оказанию помощи в более удобных и безопасных условиях

9. Какую первую помощь необходимо оказать пострадавшему от действия электрического тока в случае, если он находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом? Ответ: Ровно и удобно уложить, распустить и расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, давать нюхать нашатырный спирт, обрызгивать водой, обеспечить полный покой и вызвать скорую помощь

10. В каком максимальном радиусе от места касания земли электрическим проводом можно попасть под "шаговое" напряжение? Ответ: В радиусе 8 м от места касания

11. Каким образом следует передвигаться в зоне "шагового" напряжения?Ответ: "Гусиным шагом"

12. В каком случае при поражении электрическим током вызов скорой помощи для пострадавшего является необязательным? Ответ: Во всех случаях поражения электрическим током вызов врача является обязательным независимо от состояния пострадавшего

13. Какую первую помощь необходимо оказать человеку, попавшему под разряд молнии? Ответ: Провести реанимационные мероприятия, дать обезболивающие и противошоковые средства

БИЛЕТЫ-ТЕСТЫ

для электротехнического персонала, проходящего проверку знаний правил безопасности на IV  группу допуска по электробезопасности

 

Билет  №1

 

1.1. Что обязан обеспечить потребитель при эксплуатации электроустановок (п.1.2.2 ПТЭЭП)

1.  бесперебойное снабжение электроэнергией;

2.  охрану окружающей среды;

3.  уровень напряжения на питающих аппаратах.

 

1.2. Какие средства пожаротушения проверяются по утвержденному графику (п.2.1.6 ПТЭЭП).

1.  первичные;

2.  стационарные;

3.  первичные  и  стационарные.

 

1.3. Что включает в себя оперативное обслуживание электроустановок (п.3.1. ПОТЭЭ).

1.  ремонт электроустановок;

2. осмотр электроустановок;

3.  испытания электроустановок.

 

1.4. В каких случаях можно приближаться к месту замыкания на землю в электроустановках напряжением 3-35 кВ и на какое расстояние (п.3.7 ПОТЭЭ).

1. менее 4м в ЗРУ и менее 8м в ОРУ, на ВЛ, для оперативных переключений с целью  ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение

2. 4м в ЗРУ и 8м в ОРУ, на ВЛ для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение; 

3. менее 4м в ЗРУ и менее 8м в ОРУ, на ВЛ допускается для производства текущих  работ.

 

1.5. За что отвечает ответственный руководитель работ при работах по наряду (п.5.7.   ПОТЭЭ).

1.  за выполнение всех указанных в наряде мер безопасности и их достаточность;

2.  за качественный и количественный состав бригады;

3. за соответствие групп по электробезопасности у работников, указанных в наряде, выполняемой работе.

 

1.6. Система заземления переменного тока 1T .Схема. (п.1.7.3 ПУЭ 7изд.).

1.  система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена  через приборы и устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены;

2.  система, в которой  нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства;

3.  система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена.

 

Билет  №2

 

2.1. В каком случае ответственный за электрохозяйство Потребителя может не назначаться (п.1.2.4 ПТЭЭП).

1. если Потребитель не занимается производственной деятельностью и электрохозяйство его состоит только из ВРУ 0,4 кВ, осветительного и переносного электрооборудования;

2.  если установленная мощность электроустановки не превышает 10 кВА;

3.  если в штате Потребителя нет специалистов с электротехническим образованием.

 

2.2. Какая документация должна вестись на рабочем месте оперативного персонала (п.1.8.9 ПТЭЭП).

1.  оперативная схема, журналы: оперативный, учета работ по нарядам и распоряжениям и др., списки, бланки и т.д.;

2. однолинейная схема электроснабжения, журналы, списки, договор на электроснабжение и т.д.;

3. однолинейная схема электроснабжения, журналы, списки, график ППР электрооборудования.

 

2.3. Что должна пломбировать энергоснабжающая организация в цепи расчетных счетчиков (п.2.11.18 ПТЭЭП).

1. клеммники трансформаторов тока, решетки и дверцы камер, где установлены трансформаторы тока;  

2. токовые цепи электроизмерительных приборов и устройств защиты в любом случае;

3.  решетки и дверцы камер РУ.

 

2.4. Дайте определение термина «бригада» (п.5.3.ПОТЭЭ).

1.  группа из 2-х человек и более, включая производителя работ;

2.  группа из 3-х человек и более, исключая производителя работ;

3.  группа из 2-х человек и более, включая допускающего из числа оперативного персонала,  выполняющего  обязанности  производителя  работ.

 

2.5. На какой срок разрешается выдавать наряд и можно ли его продлять (п.6.3.  ПОТЭЭ).

1.  5 календарных дней без продления;

2.  10 календарных дней без продления;

3.  15 календарных дней с продлением до 15  дней.

 

2.6. Допускается ли подключение на щитках нулевого рабочего и нулевого защитного  проводников под общий контактный зажим (п.7.1.36 ПУЭ 7изд.).

1.  допускается;

2.  не допускается;

3.  по усмотрению подключающего.

Билет  №3

 

3.1. В каких распределительных устройствах и какие переключения разрешается выполнять одному работнику из числа оперативного персонала (п.1.5.40 ПТЭЭП).

1. одному работнику из числа оперативного персонала разрешается выполнять переключения в КРУ, а также в РУ на щитах и сборках напряжением до 1000В;

2.  сложные переключения в РУ напряжением выше 1000В;

3.  переключения в РУ напряжением выше 1000В при неисправных блокировочных устройствах.

 

3.2. Какими инструкциями должны быть снабжены рабочие места электротехнического (электротехнологического) персонала (п.1.8.7 ПТЭЭП).

1.  эксплуатационными, по охране труда;

2.  эксплуатационными, по охране труда, должностными;

3. эксплуатационными, по охране труда, должностными, о мерах пожарной безопасности.

 

3.3. Причина внеочередного осмотра электрооборудования, расположенного во взрывоопасной зоне (п.3.4.30 ПТЭЭП).

1.  автоматическое отключение устройствами защиты;

2.  рекомендация завода-изготовителя;

3.  перерыв в работе более 24  часов.  

 

3.4. Кому единолично разрешается проверка отсутствия напряжения в электроустановках  напряжением  выше  1000В   (п.19.2 . ПОТЭЭ).

1.  из числа оперативного персонала, имеющему группу IV

2.  из числа ремонтного персонала, имеющему группу IV;

3.  из числа ремонтного персонала, имеющему группу V.

 

 

 

3.5. Кому проводит целевой инструктаж работник, выдающий наряд (п.10.7 . ПОТЭЭ).

1.  наблюдающему;

2.  членам бригады;

3.  допускающему.

 

3.6. Дайте определение термина  «открытая проводящая часть» (п.1.7.9 ПУЭ 7изд.).

1. доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции

2.  проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки;

3. проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе ее работы под рабочим напряжением.

Билет  №4

 

4.1. Порядок выполнения сварочных работ в замкнутом или труднодоступном пространстве (п.3.1.19 ПТЭЭП).

1. под контролем трех наблюдающих, сварщик должен иметь лямочный предохранительный пояс с канатом;

2. под контролем двух наблюдающих, сварщик должен иметь лямочный предохранительный пояс с канатом;

3. под контролем наблюдающего, сварщик должен иметь лямочный предохран

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 22.03.2017 09:43
nagiРанг
4.22

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

 

4.2. Что должен содержать паспорт на заземляющее устройство (п.2.7.15 ПТЭЭП).

1. исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям, основные параметры заземлителей, удельное сопротивление грунта, ведомость осмотров  и выявленных дефектов и т.д.

2.  исполнительную схему устройства с привязками к источнику питания, основные параметры заземлителей и т.д., номер устройств;

3. исполнительную схему устройства с привязками к другим заземляющим устройствам, количество пробоев изоляции электрооборудования на данное заземляющее устройство.

 

4.3. В чем заключатся проверка отсутствия напряжения выверкой схемы в натуре (п.19.2. ПОТЭЭ).

1.  в проверке направления и внешних признаков линий, а также обозначений на опорах, которые должны соответствовать диспетчерским наименованиям линий;

2.  в использовании указателей напряжения и проверке внешних признаков линий;

3.  в проверке соответствия элементов электроустановки принципиальной схеме

 

4.4. Какие лица являются ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках  (п.5.2 . ПОТЭЭ).

1.  главный энергетик;

2.  выдающий наряд, отдающий распоряжение;

3.  инженер по охране труда.

 

4.5. Какие средства относятся к дополнительным электрозащитным средствам в  электроустановках напряжением выше 1000В (п.1.1.6 «ИПиИСЗИЭ»).

1. диэлектрические перчатки, боты, ковры, штанги для переноса и выравнивания потенциала;

2. диэлектрические перчатки, боты, ковры, изолирующие штанги всех видов;

3. диэлектрические перчатки, боты, ковры, электроизмерительные клещи.

 

4.6. Дайте определение термина «уравнивание потенциалов» (п.1.7.32 ПУЭ  7изд.).

1.  уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности;

2.  электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов;

3.  снижение разности потенциалов на поверхности земли или пола при помощи  защитных проводников. 

 

 


Билет  №5

 

5.1. Периодичность проверки сопротивления изоляции сварочных установок (п.3.1.22 ПТЭЭП).

1.  один раз в два года;

2.  один раз в год;

3.  один раз в 6 месяцев.

 

5.2. Допускается ли присоединение к сети аварийного освещения нагрузок, не относящихся к этому освещению (п.2.12.4 ПТЭЭП).

1.  не допускается;

2.  допускается;

3.  допускается по распоряжению ответственного за электрохозяйство.

 

5.3. Какими средствами пожаротушения должны быть укомплектованы электроустановки (п.1.7.20 ПТЭЭП).

1.  первичными;

2.  стационарными;

3.  первичными и стационарными.

 

5.4. Чем разрешается проверка отсутствия напряжения в электроустановках напряжением до 1000В с заземленной нейтралью (п.19.5. ПОТЭЭ).

1.  двухполюсным  указателем напряжения;

2.  двухполюсным указателем напряжения и проверенным  вольтметром;

3.  однополюсным указателем напряжения и контрольной лампой.

 

5.5. В каких электроустановках разрешается проверять отсутствие напряжения одному работнику, имеющему  группу III  по  электробезопасности (п.19.2 . ПОТЭЭ).

1.  в электроустановках напряжением выше 1000 В;

2.  в электроустановках напряжением до 1000 В;

3.  на ВЛ напряжением до 1000 В.

 

5.6. Какие помещения относятся к помещениям без повышенной опасности (п.1.1.13  ПУЭ  7изд.).

1.  помещения, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую  опасность;

2.  сырые с токопроводящими полами;

3.  с высокой температурой.

 

Билет  №6

 

6.1. Какие документы входят в перечень технической документации Потребителя  (п.1.8.2 ПТЭЭП).

1.  схемы электроснабжения, журналы, инструкции, списки работников, перечни работ  и т.д.;

2.  схемы электроснабжения, журналы, инструкции, договор на электроснабжение;

3. схемы электроснабжения, журналы, инструкции, списки энергоснабжающих организаций.

6.2. Какие работы не допускается выполнять во взрывоопасных зонах (п.3.4.33 ПТЭЭП).

1.  электрические испытания взрывозащищенными приборами;

2.  замерять концентрацию взвешенной в воздухе пыли;

3.  ремонтировать электрооборудование, находящееся под напряжением.

 

6.3. Кто имеет право устанавливать переносные заземления в электроустановках напряжением выше 1000 В (п.21.8 .ПОТЭЭ).

1.  два работника: один с группой IV из числа оперативного персонала, другой имеющий  группу  III;

2.  два работника: оба имеющие группу III;

3.  два работника с группой IV из числа ремонтного персонала.

 

6.4. В каком случае назначается наблюдающий при работе по наряду и за что он отвечает  (п.5.10.  ПОТЭЭ).

1.  для надзора за бригадами, не имеющими права самостоятельно работать в  электроустановках; отвечает за безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки;

2.  для надзора за персоналом, выполняющим подготовку рабочего места для работы по  наряду; отвечает за безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки;

3.  для надзора за оперативным персоналом, выполняющим переключения, и отвечает  за их безопасность.

 

6.5. Схема действий при обморожении (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве стр.61).

1. после доставки пострадавшего в теплое помещение снять с него одежду и обувь, напоить теплой водой, предложить малые дозы алкоголя, 1-2 таблетки анальгина, вызвать скорую помощь;

2.  растереть обмороженный участок;

3.  смазать обмороженные места маслом или вазелином.

 

6.6. Категории электроустановок по условиям электробезопасности (п.1.1.32 ПУЭ 7изд.).

1.  электроустановки закрытые и открытые;

2.  электроустановки с изолированной нейтралью источника питания и электроустановки с глухозаземлённой нейтралью;

3.  электроустановки напряжением до 1кВ и электроустановки напряжением выше 1 кВ.

 

Билет  №7

 

7.1. С какой периодичностью проверяется соответствие электрических схем фактическим эксплуатационным (п.1.8.5 ПТЭЭП).

1.  не реже 1 раза в год;

2.  не реже 1 раза в 2 года;

3.  не реже 1 раза в 3  года;

 

7.2. Величина коэффициента абсорбции обмоток статора электродвигателей напряжением  выше 1000В (прилож.3 п. 23.3 ПТЭЭП).

1. 1,3 у электродвигателей с термореактивной изоляцией; 1,2 у электродвигателей с микалентной компаундированной изоляцией;

2.  1,3 у электродвигателей с любой изоляцией;

3.  1,2 у электродвигателей с любой изоляцией.

 

7.3. Каким документом оформляется работа в подземных кабельных сооружениях (п.37.35 . ПОТЭЭ).

1.  нарядом;

2.  распоряжением;

3.  в порядке текущей эксплуатации.

 

7.4. За что отвечает допускающий при работе по наряду (п.5.8. ПОТЭЭ).

1.  за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа;

2.  за осуществление постоянного контроля членов бригады во время  работы; 

3.  за сохранность плакатов на рабочем месте.

 

7.5. Какие средства относятся к основным электрозащитным средствам в электроустановках напряжением до 1000В (п.1.1.6 «ИПиИСЗИЭ»).

1.  ручной изолирующий инструмент;

2.  диэлектрические галоши;

3.  диэлектрические ковры.

 

7.6. Каким цветам соответствуют расцветки шин: А, В, С, PE, N (п.1.1.29; .1.30 ПУЭ 7изд.).

1.  А - желтая, В - зеленая, С - красная,  N - голубая,  РЕ - полосы желто-зеленые;

2.  А - желтая, В - красная, С - зеленая,  N - голубая,  РЕ - полосы желто-зеленые;

3.  А -  зеленая, В - желтая, С - красная,  N - голубая,  РЕ - полосы желто-зеленые.

 

Билет №8

8.1. С какой периодичностью пересматриваются инструкции (п.1.8.8 ПТЭЭП).

1.  не реже 1 раза в год;

2.  не реже 1 раза в два года;

3.  не реже 1 раза в три года;

 

8.2. Величина минимального значения отношения тока однофазного короткого замыкания на корпус или нулевой рабочий проводник к значению номинального тока плавкой вставки предохранителя (прилож.3 п.28.4 ПТЭЭП).

1.  не менее 2;

2.  не менее 3;

3.  не менее 4.

 

8.3. Кому  разрешатся  единоличный  осмотр  электроустановок  (п.3.4 . ПОТЭЭ).

1.  техническому руководителю Потребителя;

2.  руководителю Потребителя;

3. работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу не ниже III, эксплуатирующему данную электроустановку и находящемуся на дежурстве.

 

8.4. За что отвечает производитель работ при работе по наряду (п.5.9. ПОТЭЭ).

1. за наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений

2.  за  качественный состав бригады;

3.  за  качественный и количественный состав бригады.

 

8.5. На кого возлагается надзор за соблюдением бригадой требований безопасности после допуска её к работе (п.11.1.  ПОТЭЭ).

1.  на допускающего;

2.  на главного энергетика;

3. на производителя работ.

 

8.6. Какие помещения относятся к особо опасным (п.1.1.13 ПУЭ 7изд.).

1.  особо сырые;

2.  с токопроводящей пылью;

3.  имеющие высокую температуру. 

 

Билет  №9

 

9.1. Какая документация должна вестись на рабочем месте оперативного персонала
(п. 1.8.9 ПТЭЭП).

1. оперативная схема, журналы: оперативный, учета работ по нарядам и распоряжениям и др., списки, бланки и т.д.;

2. однолинейная схема электроснабжения, журналы, списки, договор на электроснабжение и т.д.;

3. однолинейная схема электроснабжения, журналы, списки, график ППР электрооборудования.

 

9.2. Кто освобождается от стажировки на рабочем месте (п.1.4.12 ПТЭЭП).

1.  работник, имеющий стаж по специальности не менее 1 года, переходящий из одного  цеха в другой, если характер его работы и тип оборудования, на котором он работал  ранее не меняется;

2.  работник, имеющий стаж по специальности не менее 2 лет, переходящий из одного  цеха в другой, если характер его работы и тип оборудования, на котором он работал  ранее не меняется;

3. работник, имеющий стаж по специальности не менее 3 лет, переходящий из одного  цеха в другой, если характер его работы и тип оборудования, на котором он работал  ранее не меняется.

 

9.3. Из каких элементов аккумуляторной батареи берут электролит на анализ (п.2.10.23 ПТЭЭП).

1.  из любых двух;

2.  из контрольных;

3.  из всех.

 

9.4. Кому проводит целевой инструктаж при работе по наряду выдающий наряд  (п.10..7. ПОТЭЭ).

1. ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель работ не  назначается, производителю работ (наблюдающему);

2.  допускающему;

3.  членам бригады.

 

9.5. Разрешается ли  выполнение операции по установке и снятию заземлений в электроустановках напряжением до 1000 В одному работнику, имеющему  группу III, и из числа  какого  персонала  (п.21.7.  ПОТЭЭ).

1.  разрешается из числа ремонтного персонала;

2.  разрешается из числа оперативного персонала;

3.  разрешается двум работникам из числа ремонтного персонала.

 

9.6. Разрешается ли заземление корпусов светильников ответвлением от нулевого рабочего провода внутри светильника (п.6.1.38 ПУЭ 7изд.).

1.  разрешается;

2.  не разрешается;

3.  разрешается по усмотрению ответственного за электрохозяйство.

 

Билет  №10

10.1. Когда необходимо осуществлять слив влаги из баков масляных выключателей п.2.2.37 ПТЭЭП).

1.  летом;

2.  весной и осенью;

3.  зимой.

 

10.2. Кто может проводить присвоение I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу. (п.1.4.4 ПТЭЭП).

1. работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой  по электробезопасности не ниже III;

2. работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой  по электробезопасности не ниже IV;

3. работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой  по электробезопасности не ниже V.

 

10.3. Какие светильники должны применяться для освещения рабочих мест в кабельных колодцах и туннелях .(п.37.51. ПОТЭЭ).

1. напряжением 12 В;

2. напряжением 24 В;

3. напряжением 36 В.

 

10.4. Требования к персоналу, имеющему IV группу по электробезопасности (Приложение  №1  ПОТЭЭ).

1. знание электротехники в объеме специализированного профессионального училища,  полное представление об опасности при работах в электроустановках;

2. элементарные познания в общей электротехнике, знание правил освобождения пострадавшего от действия электрического тока;

3.  знание Правил безопасности при эксплуатации электроустановок, умение организовать  безопасное  проведение  работ.

 

10.5. Что предусматривает целевой инструктаж, проводимый при первичном допуске бригады  к работе в электроустановках (п.10.7. ПОТЭЭ).

1. указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающие категорию работников, определенных нарядом или распоряжением, от выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до члена бригады или исполнителя;

 2. указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающие категорию работников, определенных нарядом или распоряжением, от ответственного руководителя работ, отдавшего распоряжение до члена бригады или исполнителя;

3. указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающие категорию работников, определенных нарядом или распоряжением, от производителя работ, допускающего до члена бригады или исполнителя.

 

10.6. Какие помещения относятся к сырым (п.1.1.8 ПУЭ 7изд.).

1.  в которых относительная влажность воздуха превышает 65%;

2.  в которых относительная влажность воздуха превышает 70%;

3.  в которых относительная влажность воздуха превышает 75%.

 

Билет  №11

 

11.1. Для  каких  кабелей  перегрузка  не  допускается  (п.2.4.8  ПТЭЭП).

1.  с резиновой изоляцией;

2.  в оболочке из полимерных материалов;

3.  с пропитанной бумажной изоляцией напряжением 20 и 35 кВ.

 

11.2. Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения (п.2.12.3 ПТЭЭП).

1.  размером;

2.  типом;

3.  знаками или окраской.

 

11.3.Какую группу по электробезопасности должен иметь работник, единолично обслуживающий электроустановки напряжением до 1000 В (п.3.2  ПОТЭЭ).

1.  III гр.;

2.  IV гр.;

3.  II гр.

 

11.4. Допускается ли работа с электроизмерительными клещами на опоре ВЛ (п.39.22.  ПОТЭЭ).
           1.  допускается;

2.  не допускается;

3.  допускается по усмотрению административно-технического персонала.

 

11.5. Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий при работе по  наряду в электроустановках напряжением до 1000В (п.5.8. ПОТЭЭ).

1.  III гр.;

2.  IV гр.;

3.  II гр.

 

11.6. Разрешается  ли  использование  в  качестве  главной  заземляющей  шины,  шины РЕ (п.1.7.119  ПУЭ  7изд.).

1.  запрещается;

2.  разрешается внутри вводного устройства;

3.  разрешается вне вводного устройства.

 

 

 

Билет  №12

 

12.1. Кто дает разрешение на раскопку кабельных трасс (п.2.4.23 ПТЭЭП).

1. организация, по территории которой проходит кабельная линия, и организация,  эксплуатирующая  КЛ;

2.  АО-энерго;

3.  Госэнергонадзор.

 

12.2. В каком случае ответственный за электрохозяйство Потребителя может не назначаться (п.1.2.4 ПТЭЭП).

1. если Потребитель не занимается производственной деятельностью и электрохозяйство его состоит только из ВРУ 0,4 кВ, осветительного и переносного электрооборудования;

2.  если установленная мощность электроустановки не превышает 10 кВА;

3.  если в штате Потребителя нет специалистов с электротехническим образованием.

 

12.3. Какими документами необходимо руководствоваться при замене элементов, демонтаже опор и проводов ВЛ (п.38.1. ПОТЭЭ).

1.  технологической картой или ППР;

2.  инструкцией завода-изготовителя;

3.  ГОСТом.

 

12.4. Кому разрешается единоличный осмотр электроустановок  (п.3.4 . ПОТЭЭ).

1.  техническому руководителю Потребителя;

2.  руководителю Потребителя;

3. работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу не ниже III, эксплуатирующему данную электроустановку, находящемуся на дежурстве.

 

12.5. Система заземления переменного тока  TN- S.Схема. (п.1.7.3 ПУЭ 7изд.).

1. система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на  всем ее протяжении;

2. система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в  одном проводнике на всем ее протяжении;

3. система, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников  совмещены в какой-то ее части, начиная от источника питания.

 

12.6. Схема действий в случаях поражения электрическим током (Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве стр.45).

1.  обесточить пострадавшего, при отсутствии пульса на сонной артерии нанести удар  кулаком по грудине и приступить к реанимации;

2.  обесточить пострадавшего, при отсутствии пульса на сонной артерии нанести удар  кулаком по грудине и приступить к реанимации, вызвать скорую помощь;

3.  обесточить пострадавшего, вызвать скорую помощь.

 

Билет  №13

 

13.1. В каком случае электродвигатель немедленно должен быть отключен от сети (п.2.5.16 ПТЭЭП).

1. при поломке приводного механизма;

2. при увеличении тока статора выше номинального на 5% по технологической причине;

3. при ухудшении условий вентиляции.

 

13.2. Какие меры должны предприниматься для предотвращения попаданий животных и птиц в помещения РУ (п.2.2.3 ПТЭЭП).

1.  двери, окна должны быть всегда закрыты;

2.  отверстия в местах прохождения кабеля уплотняются;

3.  все отверстия и проемы в наружных стенах помещений заделываются.

 

13.3. Кому предоставляется право выдачи нарядов и распоряжений для работы в электроустановках (п.5.4 .ПОТЭЭ).

1.  работникам из числа административно-технического персонала, имеющим  группу V  или IV;

2.  работникам из числа оперативного персонала, имеющим группу III;

3.  инженерам по охране труда.

 

13.4. Какие работы относятся к специальным в электроустановках (п..2.6. ПОТЭЭ).

1.  испытание электрооборудования повышенным напряжением;

2.  работы в подземных сооружениях;

3.  разрезание кабеля, вскрытие муфт.

 

13.5. Допустимое расстояние до токоведущих частей электроустановок, находящихся под   напряжением  6 КВ (Таблица № 1 ПОТЭЭ).

1.  0,6 м;

2.  1 м;

3.   1,5 м.

 

13.6. Система  заземления  переменного  тока   TN-C- S. Схема.  (п.1.7.3  ПУЭ  7изд.).

1. система, в которой функции нулевого защитного нулевого рабочего проводников совмещены в какой-то ее части, начиная от источника питания;

2. система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на  всем ее протяжении;

3. система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в  одном проводнике на всем ее протяжении.

Билет  №14

 

14.1. Требования по электробезопасности к индивидуальным предпринимателям, выполняющим техническое обслуживание и эксплуатацию электроустановок  (п.1.2.5 ПТЭЭП).

1.  должны иметь соответствующую квалификацию;

2.  должны иметь соответствующую группу по электробезопасности;

3.  должны иметь инструмент и приборы.

 

14.2. Кого обязан поставить в известность Потребитель в случае отказа в работе расчетных счетчиков (п.2.11.17 ПТЭЭП).

1.  организацию по поверке приборов учета;

2.  ростехнадзор;

3.  энергоснабжающую организацию.

 

14.3. Каким образом должна проверяться прочность деревянных опор ВЛ (п.38.3 . ПБЭЭ).

1.  динамометром;

2.  прессом;

3.  замером загнивания древесины с откапыванием опоры на глубину не менее 0,5м.

 

14.4. В каком случае право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам  из числа оперативного персонала (п.5.4 ПОТЭЭ).

1.  при наличии у оперативного персонала гр.IV по электробезопасности;

2.  в выходные дни;

3. при наличии у оперативного персонала группы IV в случае отсутствия работников, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, при работах по  предотвращению аварий или ликвидации их последствий и находящегося на территории объекта электроэнергетики.

 

14.5. Выводы каких конденсаторов должны  быть закорочены (п.36.2 ПОТЭЭ).

1.  дефектных;

2.  резервных;

3. если они не подключены к электрическим схемам, но находятся в зоне действия  электрического поля

 

14.6. Дайте определение термина: «главная заземляющая шина» (п.1.7.37 ПУЭ 7изд.).

1. шина, являющая частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов;

2.  шина наибольшего сечения в цепи заземления;

3.  шина заземления в РУ 0,4 кВ.

Билет  №15

 

15.1. В каких помещениях допускается открытая установка пускорегулирующих аппаратов без защитных кожухов (п.2.2.4 ПТЭЭП).

1.  в щитовых, на станциях управления;

2.  в подвальных помещениях;

3.  в мастерских.

 

15.2. На какие категории подразделяется электротехнический персонал.  (п.1.4.1 ПТЭЭП).

1.  административно-технический, оперативный, электротехнологический;

2.  административно-технический, ремонтный, электротехнологический;

3.  административно-технический, оперативный, ремонтный, оперативно-ремонтный.

 

15.3. Какие лица являются ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках  (п.5.2 . ПОТЭЭ).

1. выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, инженер по охране труда;

2. выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, главный инженер;       

3. выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечен

Спуститься к концу Подняться к началу
Mezan
Добавлено 26.03.2017 06:42
Mezan
0

Пункты: 2

Ребята, есть такие кто сдавал на 4 группу и получал оперативные права? Через пару дней сдавать в центральной комиссии, а я не могу нифига не выучить ни запомнить. На третью еле сдал то, а тут 4-ю уже получать. Как вы все это выучили люди?!

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 26.03.2017 07:15
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Задача твоего непосредственного руководителя снабдить тебя литературой и по возможности провести обучение, твоя задача усвоить материал из литературы, который необходим для работы по 4 группе электро безопасности.

Должна быть программа стажировки и дублирования, в которой указана литература и пункты, которые ты обязан знать. Если не дали билеты, то выучи эти пункты и иди смело сдавай.

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Bogdanov
Добавлено 31.03.2017 21:24
Bogdanov
4

Пункты: 24

Билеты из ростехнадзора?

 

Спуститься к концу Подняться к началу
kosigin
Добавлено 31.03.2017 23:59
kosiginРанг
5

Группа: Новичок
Пункты: 392

По сути они одинаковы из года в год, малость формулировка меняется и то не везде.

Спуститься к концу Подняться к началу
goolybad
Добавлено 04.04.2017 18:32
goolybadМодераторРанг
4.73

Группа: Профи
Пункты: 17575

Добавлены Билеты - тесты

Спуститься к концу Подняться к началу
electricotboga
Добавлено 13.05.2017 00:13
electricotbogaЭлектрик Ранг
5

Группа: Любитель
Пункты: 788

Странно, что в билетах практически организационные вопросы, как-то не предполагается, что человек должен знать электротехнику

Спуститься к концу Подняться к началу
Iksan
Добавлено 17.05.2017 18:23
Iksan
0

Пункты: 76

Всем привет! Такой вопрос. Могу ли я пройти аттестацию в Ростехнадзоре по ЭБ 4 группы на себя под своим ИП. Может кто-то сталкивался с такой ситуацией. Какие подводные камни могут быть.

Спуститься к концу Подняться к началу
Boris Johnson
Добавлено 17.05.2017 18:31
Boris JohnsonРанг
2

Группа: Новичок
Пункты: 130

Иди в их учебный центр плати деньги за подготовку и сдашь успешно

Спуститься к концу Подняться к началу
Zamal
Добавлено 25.05.2017 04:18
ZamalРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 203

Доброго времени суток. Сколько действует по времени группа допуска 4???.

Дело в том, что год назад перевели инженером неэлектротехнический персонал, гр. 1. До июля 2016 года была, 4 группа.

Один друг говорит им в ростехнадзоре сказали группа действует 3 года. Если идти работать электромонтером то, снова экзамен сдавать или показать корочку с 4 гр.

Спасибо, за полный ответ

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 25.05.2017 11:57
nagiРанг
4.22

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

Группа пересдается каждый год, у ИТР-раз в три года(возможно так же каждый год). При смене должности снова пересдаётся.

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 25.05.2017 11:59
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Для оперативно-ремонтного персонала группу подтверждать на одном и том же рабочем месте раз в год.

Для административно-технического персонала с правом ведения опер работ раз в год, для АТП без права ведения оперативных работ раз в 3 года..

Спуститься к концу Подняться к началу
Burimar
Добавлено 27.07.2017 08:52
BurimarРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 207

Как это все запомнить?

Спуститься к концу Подняться к началу
Hismatulin
Добавлено 16.09.2017 12:35
HismatulinРанг
4.6

Группа: Любитель
Пункты: 2751

Спасибо

Спуститься к концу Подняться к началу
Hismatulin
Добавлено 16.09.2017 12:35
HismatulinРанг
4.6

Группа: Любитель
Пункты: 2751

Не подскажете сколько сейчас вопросов в ростехнадзоре на группу электробезопасности? Говорят меньше сделали. Не знаю правда нет.

Спуститься к концу Подняться к началу
Osoka
Добавлено 30.09.2017 04:30
OsokaРанг
4

Группа: Новичок
Пункты: 468

Еще 1 вариант билетов на 4 группу

 

БИЛЕТ №1

1.Дайте определение термину «Персонал оперативно-ремонтный»
(ПОТ Р М - термины).

Персонал оперативно-ремонтный Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок

2.Что должен   пройти  электротехнический   персонал  до  назначения  на самостоятельную работу или при переводе на другую работу (должность)?(ПТЭЭП-п.1.4.8).

Электротехнический персонал до назначения на самостоятельную работу или при переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок, а также при перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года обязан пройти стажировку (производственное обучение) на рабочем месте.

   Для обучения работнику должен быть предоставлен срок, достаточный для    ознакомления с оборудованием, аппаратурой, оперативными схемами и одновременного изучения в необходимом для данной должности (профессии) объеме:

правил устройства электроустановок, правил безопасности, правил и приемов оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве, правил применения и испытания средств защиты, настоящих Правил;

должностных и производственных инструкций;

инструкций по охране труда; других правил, нормативных и эксплуатационных документов, действующих у данного Потребителя.

3.Что разрешается делать при осмотре электроустановок?
(ПОТРМ-п.1.3.6).

При осмотре электроустановок разрешается открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств. При осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В не допускается входить в помещения, камеры, не оборудованные ограждениями (требования к установке ограждений приведены в Правилах устройства электроустановок) или барьерами, препятствующими приближению к токоведущим частям на расстояния менее указанных в таблице 1.1. Не допускается проникать за ограждения и барьеры электроустановок.Не допускается выполнение какой-либо работы во время осмотра.

4.Какие    работы    запрещено    проводить    во    взрывоопасных    зонах?(ИОТП-19-П.4.19).

Во взрывоопасных зонах запрещается:

эксплуатировать электрооборудование которое не соответствует требованиям ПУЭ гл. 7.3. по условиям взрывозащиты, а также не имеющие маркировки по взрывозащите или имеющие повреждения узлов взрывозащиты;

включение электрооборудования без имеющихся блокировок по избыточному давлению под оболочкой электродвигателя;

-   нагружать взрывозащищенное электрооборудование, провода и кабели выше номинала;

вскрывать оболочку взрывозащищенного электрооборудования, токоведущие части которого находятся под напряжением;

заменять перегоревшие электролампы во взрывозащищенных светильниках другими видами ламп или лампами большей мощности, чем те на которые рассчитаны светильники;

эксплуатировать кабели с внешними повреждениями наружной оболочки.

На взрывозащищенном электрооборудовании ЗАПРЕЩАЕТСЯ закрашивать паспортные таблички, необходимо периодически восстанавливать окраску знаков взрывозащиты и предупреждающих знаков, цвет их окраски должен отличаться от цвета окраски электрооборудования. Ежедневно оперативным лицом производится осмотр взрывозащищенного оборудования, при осмотре необходимо обращать внимание на наличие всех крепежных элементов узлов взрывозащиты, заземляющих устройств, надежность уплотнения кабельных вводов, отсутствие повреждений внешней оболочки, смотровых стекол, влияющих на взрывозащищенность, целостность стекол взрывозащищенных светильников.

5.Категории    помещений    в    отношении    опасности    поражения    людей электрическим током.(ПУЭ-п.1.1.13).

    В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:

1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп.2 и 3);

2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:

сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);

токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);

высокая температура (см. 1.1.10);

возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;

3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:

особая сырость (см. 1.1.9);

химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);

одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п.2);

4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

6.Что подразумевается под потерей связи с диспетчером?
(ИПЭ-2 - п.4.9).

    Под потерей связи с диспетчером ОДС БПОЭХ подразумевается
отсутствие возможности связаться с диспетчером в течение 5 минут.

7.При каких условиях запрещается применение фильтрующих противогазов?(ИОТВ-13-п.З.З).

Запрещается применение фильтрующих противогазов в условиях:

- возможного недостатка свободного кислорода в воздухе (например, в ёмкостях, цистернах, колодцах и т.п.);

- содержания в воздухе рабочей зоны метана (нефтяной газ), бутана, этана и т.п.

Для проведения любых видов газоопасных работ применение фильтрующих противогазов – запрещается.

8.Какие работы считаются верхолазными?
(ИОТВ-55-п.п.1.3-1.4).

Верхолазными считаются работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, под которыми производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте, при этом основным средством, предохраняющим работников от падения, является предохранительный пояс.

Верхолазные работы относятся к работам повышенной опасности и проводятся по наряду-допуску, в котором должны предусматриваться организационные и технические мероприятия по подготовке и безопасному выполнению этих работ.

9.Минимальные расстояния между параллельно проложенными силовыми КЛ и всякого рода трубопроводами?(ИПЭ-54 - п.3.7).

Расстояние между параллельно проложенными силовыми КЛ и всякого рода трубопроводами должно быть не менее 0,5м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями не менее 1 метра, для газопроводов высокого давления - не менее 2 м. При меньших расстояниях сближения, пересечения, должны быть защищены от механических повреждений (тру­бами, кожухами) на всём участке сближения и по 0.5 м плюс с каждой стороны.

10.Требования     безопасности     во     время      работы     с     переносным электроинструментом, светильниками.(ИОТВ-16-П.4.1).

Работникам, пользующимся эл.инструментом запрещается:

- передавать его др. работникам (даже на короткое время);

- разбирать эл.инструмент и производить самим какой либо ремонт (а также, проводов, штепсельных соединений и т.п.);

- держаться за провод эл.инструмента;

- касаться вращающихся частей или удалять стружку, опилки до полной его остановки;

- устанавливать (изымать) рабочую часть в патрон эл.инструмента, также регулировать его не отключив от сети;

- превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в паспорте эл.инструмента;

- использовать массу тела для создания дополнительной нагрузки;

- работать со сверлильными и др. вращающими эл.инструментами в рукавицах;

- оставлять эл.инструмент без присмотра и включенного в сеть;

- руками удалять стружку из отверстий и от вращающего режущего инструмента, для этого необходимо применять специальные крючки или щётки.

11.В   каком   порядке   ДЭМ   получает   и   оформляет   распоряжение   о переключении?(ИПЭ-1 - п.4.7.2)

ДЭМ получает и оформляет распоряжение о переключении в следующем порядке:

получив распоряжение о переключении, записывает его на «черновик», повторяет по записи и получает подтверждение диспетчера о том, что распоряжение понято правильно;

записывает задание в оперативный журнал и приступает к выполнению распоряжения;

по окончании переключений ДЭМ обязан сообщить диспетчеру ОДС о том, что его распоряжение выполнено, в оперативном журнале сделать запись обо всех операциях с коммутационными аппаратами, изменениях в схемах релейной   защиты   и   автоматики,   о   включении   (отключении) заземляющих ножей, установке (снятии) переносных заземлений с указанием их номеров и мест нахождения.

12.В каких оперативных состояниях находится электрооборудование? Дать определение каждому оперативному состоянию.(ИПЭ-101 -п.п. 1.11-1.18).

Оперативное состояние электрооборудования определяется положением коммутационных аппаратов, с помощью которых оно отключается и включается под напряжение и в работу. Оборудование может находиться в одном из следующих оперативных состояний:

в работе, в том числе в автоматическом резерве, под напряжением;

в резерве;

в ремонте;

в консервации.

Оборудование считается находящимся в работе, если коммутационные аппараты в его цепи включены и образована или может быть автоматически образована замкнутая электрическая цепь, между источником питания и приёмником электроэнергии.

Оборудование считается находящимся в автоматическом резерве, если оно отключено только выключателями или отделителями (пускателями, контакторами), имеющими автоматический привод на включение, и может быть введено в работу действием автоматических устройств.

Оборудование считается находящимся под напряжением, если оно подключено коммутационными аппаратами к одному источнику напряжения (силовой трансформатор на холостом ходу, линия электропередачи, включенная со стороны питающей её подстанции и т.д.).

1.15.        Отключенный от сети, но продолжающий вращаться
невозбуждённый генератор (или синхронный компенсатор) с отключенным
автоматом гашения поля следует считать находящимся под напряжением.

Оборудование считается находящимся в резерве, если коммутационные аппараты его отключены, но возможно немедленное включение его в работу с помощью этих коммутационных аппаратов автоматически или вручную.

Оборудование считается находящимся в ремонте, если оно отключено коммутационными аппаратами, снятыми предохранителями или расшиновано, заземлено и подготовлено в соответствии с требованиями ПТБ к производству ремонтных работ.

Оборудование считается находящимся в консервации, если вывод в консервацию оформлен приказом по управлению, и оно не может быть введено в работу действием коммутационных аппаратов.

13.Требования     безопасности     при     работе     с     паяльной     лампой.(ИОТВ-2 - п.5.22.5).

Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается:

- применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смесь бензина с керосином;

- повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого рабочего давления указанного в паспорте;

- заполнять лампу более чем на ¾ объёма её резервуара;

- отвёртывать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или ещё не остыла;

- применять этилированный бензин;

- разбирать и ремонтировать лампу, а также выливать из неё или заправлять горючим вблизи открытого огня, при этом курение недопустимо.

14.Для чего предназначен огнетушитель ОУ?(ИПБ-1-П.15.6).

ОУ (углекислотный огнетушитель) - предназначен для тушения
любых типов пожаров, в том числе горючих жидкостей и газов, а также
электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8. Чтобы привести в действие огнетушитель раструб направляют на горящий объект и нажимают спусковую рукоять до упора. Раструб огнетушителя ОУ-8 удерживают за рукоятку, смонтированную на подводящей трубе. Во избежание обмораживания нельзя прикасаться оголенными частями тела к раструбу огнетушителя.

Для приведения в действие установки ОУ-40 снимают с кронштейнов раструб, прокладывают шланг к месту пожара, направляют раструб на горящий объект, открывают вентили на баллонах и коллекторе. Установкой управляют два человека. Для подачи двух раструбов одновременно боевой расчет должен состоять не менее чем из трех человек.

15.Какие средства индивидуальной защиты дополнительно применяются в электроустановках? (ИПиСЗ-п.1.1.8).

Основные и дополнительные средства защиты U выше 1000 В. (ИПИСЗ – п.п.1.1.6,1.1.8).

Изолирующие электрозащитные средства делятся на основные и дополнительные.

К основным изолирующим эл.защитным средствам для эл.установок напряжением выше 1000 В относятся:

- изолирующие штанги всех видов (1 раз в 2 года);

- изолирующие клещи (1 раз в 2 года);

- указатели напряжения (1 раз в 1 год);

- устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерения и испытаниях в эл.установках (указатели U для проверки совпадения фаз(1 раз в 1 год), электроизмерительные клещи(1 раз в 2 года), устройства для прокола кабеля (1 раз в 1 год) и т.п.);

- спец. ср. защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под U в эл.установках U 110 кВ и выше (кроме штанг для переноса и выравнивания потенциала).

К дополнительным  изолирующим эл.защитным средствам для эл.установок напряжением выше 1000 В относятся:

- диэлектрические перчатки (1 раз в 6 мес) и боты (1 раз в 3 года);

- диэлектрические ковры и изолирующие подставки (перед применением не реже 1 раза в 6 мес);

- изолирующие колпаки (1 раз в 1 год) и накладки (1 раз в 2 года);

- штанги для переноса и выравнивания потенциала (1 раз в 2 года);

- лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые (1 раз в 6 мес).

Основным изолирующим эл.защитным средством называется средство защиты, изоляция которого длительно выдерживает рабочее напряжение эл.установки и которое позволяет работать на токоведущих частях, находящихся под напряжением.

Дополнительным изолирующим эл.защитным средством называется средство защиты, которое само по себе не может при данном напряжении обеспечить защиту от поражения эл.I-ом, но дополняет основное средство защиты, а также служит для защиты от напряжения прикосновения, напряжение шага, эл.дуги и эл.магнитных полей. Они применяются совместно с основными.

Кроме перечисленных средств защиты в эл.установках применяются следующие средства индивидуальной защиты:

- средства защиты головы (каски защитные);

- средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные);

- средства защиты органов дыхания (противогазы (1 раз в 3 мес) и респираторы);

- средства защиты рук (рукавицы);

- средства защиты от падения с высоты (предохранительные пояса (1 раз в 6 мес) и страховочные канаты(1 раз в 6 мес));

- одежда специальная защитная (комплекты для защиты от электрической дуги).

16.Комплекс реанимационных мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему?(МИПП-стр.6-13).

17.Действия  персонала при  возникновении  пожара в электроустановке.(ПЛА).

18.Меры   безопасности,   предъявляемые   к   преобразователям   катодной защиты перед началом работ.(ИПЭ-14-П.П.4.1-4.5).

 

БИЛЕТ №2

1. Дайте определение термину «Глухозаземленная нейтраль»
(ПТЭЭП - термины).

Нейтраль трансформатора   или генератора,   присоединенная   к заземляющему          устройству непосредственно.

2.На что нужно обратить особое внимание при осмотре РУ?
(ПТЭЭП - п.2.2.40.).

При осмотре РУ особое внимание должно быть обращено на следующее:

состояние помещения, исправность дверей и окон, отсутствие течи в кровле и междуэтажных перекрытиях, наличие и исправность замков;

исправность отопления и вентиляции, освещения и сети заземления;

наличие средств пожаротушения;

наличие испытанных защитных средств;

укомплектованность медицинской аптечкой;

уровень и температуру масла, отсутствие течи в аппаратах;

состояние контактов, рубильников щита низкого напряжения;

целостность пломб у счетчиков;

состояние изоляции (запыленность, наличие трещин, разрядов и т.п.);

отсутствие повреждений и следов коррозии, вибрации и треска у элегазового оборудования;

работу системы сигнализации;

давление воздуха в баках воздушных выключателей;

давление сжатого воздуха в резервуарах пневматических приводов выключателей;

отсутствие утечек воздуха;

исправность и правильность показаний указателей положения выключателей;

наличие вентиляции полюсов воздушных выключателей;

отсутствие течи масла из конденсаторов емкостных делителей напряжения воздушных выключателей;

действие устройств электроподогрева в холодное время года;

плотность закрытия шкафов управления;

возможность легкого доступа к коммутационным аппаратам и др.

3. Срок действия распоряжения? (ПОТРМ-п.2.3.1)

Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. При необходимости продолжения работы, при изменении условий работы или состава бригады распоряжение должно отдаваться заново. При перерывах в работе в течение дня повторный допуск осуществляется производителем работ.

4.Требования, предъявляемые к работнику в процессе стажировки.
(ИОТП-19-П.1.8).

В процессе стажировки работник должен:

-  усвоить  требования   правил  эксплуатации,   охраны  труда,   пожарной
безопасности и их практическое применение на рабочем месте;

-  изучить схемы, производственные инструкции и инструкции по охране
труда, знание которых обязательно для работы в данной профессии;

-  отработать четкое ориентирование на своем рабочем месте;

-  приобрести     необходимые     практические     навыки     в     выполнении
производственных операций;

-  изучить приемы и условия безаварийной и безопасной эксплуатации
обслуживаемого электрооборудования.

5. Какими  способами должно  производиться  включение  генераторов  на параллельную работу?(ПУЭ-п.3.3.43).

Включение генераторов на параллельную работу должно производиться одним из следующих способов: точной синхронизацией (ручной, полуавтоматической и автоматической) и самосинхронизацией (ручной, полуавтоматической и автоматической).

6. Допускается ли сдача смены при затянувшейся ликвидации аварии?
(ИПЭ-2-П.4.16)

При затянувшейся ликвидации аварии, в зависимости от ее характера, допускается сдача смены с разрешения вышестоящего оперативного персонала.

7. Действия работающего в противогазе при прекращении подачи воздуха?(ИОТВ-13-П.4.15).

8. Сроки испытания переносных лестниц и стремянок.(ИОТВ-55-П.2.1.5).

Все переносные лестницы и стремянки должны проходить меха­
нические испытания статической нагрузкой после изготовления и капитально­
го ремонта, а также периодически:

-     лестницы и стремянки металлические                           -1 раз в 12 мес;

-     лестницы и стремянки деревянные                                -1 раз в 6 мес;

-     лестницы веревочные подвесные                                   -1 раз в 6 мес;

-     гибкие изолирующие лестницы                                      -1 раз в 12 мес;

-     жесткие изолирующие лестницы                                    -1 раз в 12 мес;

-     лестницы приставные и

стремянки изолирующие стеклопластиковые                      -1 раз в 6 мес.

9. На что необходимо обращать внимание при осмотрах КЛ?
(ИПЭ-54-П.2.2)

При осмотрах необходимо обращать особое внимание на следующее:

-   кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, должны быть закреплены жёстко в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт;

-   в местах, где возможны повреждения (передвижение транспорта, механизмов, грузов, доступность для посторонних лиц), кабели должны быть защищены по высоте на 2 метра от пола, земли и на 0,3 метра в земле;

-   на кабелях с металлическими оболочками или бронёй, оболочки или броня, а также кабельные конструкции должны быть заземлены или занулены;

-   на время ликвидации аварии допускается перегрузка кабельных линий 6 и 0,4кВ, величина и продолжительность которой зависят от марки (типа изоляции) кабеля и условий (способа прокладки и нагрузки ) и сроков эксплуатации кабеля;

-   температура внутри кабельных каналов в летнее время должна быть не более чем на 10 градусов выше температуры наружного воздуха.

10. Меры     безопасности     перед    началом     работ    с    использованием предохранительного пояса.(ИОТВ-30 - п.3.2).

Перед применением пояса работающий должен ознакомиться с его
устройством,    назначением,    правилами    эксплуатации    и    проверки    на
эксплуатационную пригодность.Перед началом работы пояс должен подвергаться внешнему осмотру с целью проверки состояния его в целом и несущих элементов в отдельности.Должен быть изъят из эксплуатации пояс, подвергшийся динамическому рывку, а также пояс, имеющий разрывы ниток в сшивках, надрывы, прожоги, надрезы поясного ремня, стропа, амортизатора, нарушения заклепочных соединений, деформированные или покрытые коррозией металлические узлы и детали, трещины в металлических частях и неисправности предохранительной защелки.Самостоятельный ремонт пояса запрещается.

11. Какие правила следует соблюдать при записях в оперативном журнале?(ИПЭ-1 - п.4.3.9).

При записях в оперативном журнале требуется соблюдать следующие правила:

-          записи ведутся в хронологическом порядке, только пастой синего, фиолетового или черного цвета и должны быть четкими, ясными, без помарок и подчисток;

-            в случае ошибки неправильная запись берется в скобки и зачеркивается нежирной чертой (так, чтобы ее можно было прочитать), а рядом делается правильная запись;

-        при обнаружении пропущенной записи, она выполняется на свободном месте и ставится время, когда произошло фиксируемое событие. Перед записью следует отметить "Пропущенная запись";

-        запрещается делать записи на полях и между строк;

-  пропущенные и незаполненные строки перечеркиваются зигзагом;

-  разрешается пользоваться допускаемыми сокращениями слов;

-           в записи об установке переносных защитных заземлений (з/з), включении заземляющих ножей (з/н) красной пастой или карандашом подчеркиваются слова "Установлено з/з. №", "Включен з/н. яч.№", а на правой стороне листа, напротив слов, где сказано, что установлено з/з., (включен з/н.) ставится знак заземления - красной пастой или карандашом;

-   в записи о снятии переносных защитных заземлений (з/з), отключении заземляющих ножей (з/н) синей пастой или карандашом подчеркиваются слова "снято" з/з. №", "отключен з/н. яч.№", а на правой стороне листа, напротив слов, где сказано, что снято з/з., (отключен з/н.) ставится знак заземления - синей пастой или карандашом, а также этот знак нужно поставить рядом со знаком "Установлено з/з. №", "Включен з/н. яч.№", чтобы было видно, что это защитное заземление снято или заземляющий нож отключен;

-   при сдаче смены указывается состояние схемы электроснабжения и электрооборудования объекта (объектов), сведения о наличии документации, инструмента и защитных средств, ключей от электропомещений, а также суммарное количество заземлений, установленных в электроустановках, ставится подпись сдавшего смену, принявший смену расписывается под подписью сдавшего смену о ее принятии с указанием времени.

12.В   каком   порядке   должны   выполнятся   переключения   по   бланкам переключений?(ИПЭ-101 -п.2.3.3).

Переключения по бланкам переключений должны выполняться в
следующем порядке:

на месте переключения персонал обязан внимательно проверить по надписи наименование присоединения и название аппарата на котором предстоит проведение операции, и соответствие их указанным в бланке переключений. ЗАПРЕЩАЕТСЯ переключение по памяти без прочтения надписи на аппарате;

убедившись в правильности выбранного присоединения и аппарата, контролирующее лицо зачитывает по бланку переключений содержание операции или проверочного действия, подлежащего выполнению;

лицо, выполняющее операцию, повторяет её содержание и, получив разрешение контролирующего лица, выполняет операцию;

- при выполнении переключений одним дежурным необходимо прочитать по бланку переключений содержание предстоящей операции и затем выполнить её;

сразу после выполнения отдельных операций или проверочных действий в бланке переключений необходимо делать отметки об их выполнении, чтобы исключить возможность пропуска какой-либо операции;

перед началом и по окончании операции по переключениям в бланке переключений указать дату и время начала и окончания операций;использованный бланк перечёркивается и заменяется новой

копией;

запрещается изменять установленную в бланке последовательность переключений.

13. Обязанности исполнителей огневых работ. (ИОТВ-2 - п.6.6).

Исполнители огневых работ обязаны:

-  иметь при себе квалификационное удостоверение (или заверенную
отделом кадров копию удостоверения) и талон по пожарной безопасности;

-  получить инструктаж по безопасному проведению огневых работ и
расписаться в наряде-допуске;

-  исполнители подрядной организации (структурного подразделения),
допущенные на объект по акту-допуску,    получить вводный инструктаж в
данном цехе;

-  ознакомиться с характером предстоящих работ;

-  ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения
огневых работ;

-          приступить    к   огневым    работам    только    по   указанию   лица,
ответственного   за   проведение   огневых   работ   и   лично   убедившись   в
выполнении подготовительных мероприятий;

-  выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске;

-  соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске;

-  пользоваться при работе исправным инструментом;

-  работать в спецодежде и спецобуви;

-  выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске;

          строго   соблюдать   требования   техники   безопасности,   пожарной
безопасности и настоящей инструкции;

-       уметь    пользоваться    средствами    пожаротушения    и,    в   случае
возгорания, немедленно приступить к его ликвидации, приняв срочные меры к
вызову пожарной части;

-       после   окончания   огневых   работ   тщательно   осмотреть   место
проведения работ и устранить нарушения, которые могут привести к пожару,
аварии, травмам;

немедленно прекратить огневые работы по требованию ответственного за проведение, любого инспектирующего лица и при возникновении опасной ситуации.

14.Назначение огнетушителей. (ИПБ-1-П.15.1).

                   Огнетушители предназначены для тушения пожара в начальной
стадии. По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители
подразделяются на водные (ОВ), газовые, в том числе углекислотные (ОУ),
хладоновые (ОХ), порошковые (ОП), воздушно-пенные (ОВП).

Водные огнетушители по виду выходящей струи ОТВ подразделяют на:

-     с  распыленной   струей   (Р)  средний  диаметр   капель  спектра распыления более 100 мкм;

-     с мелкодисперсной струей (М) средний диаметр капель спектра распыления 100 мкм и менее;

-          с компактной струей (К);

Воздушно-пенные огнетушители по кратности пены подразделяют на:

-     низкой кратности (Н) от 5 до 20;

-     средней кратности (С) свыше 20 до 200;

По принципу вытеснения огнетушащего вещества подразделяют на:

-     закачные (з);

-     с баллоном сжатого газа (б);

-     с газогенерирующим элементом (г);

-     с эжектирующим устройством (ж);

-     с термическим элементом (т);

По возможности перезарядки подразделяют на:

-     перезаряжаемые;

-     неперезаряжаемые (одноразовые);

По величине рабочего давления подразделяют на:

-     низкого давления (ниже или равно 2,5 МПа );

-     высокого давления (выше или равно 2,5 МПа);

В зависимости от вида заряженного огнетушащего вещества огнетушители могут использоваться для тушения загораний одного или нескольких из следующих классов пожаров горючих веществ:

-     твердых горючих веществ (А);

-     жидких горючих веществ (В);

-     горючих газообразных веществ (С);

-     электрооборудования под напряжением (Е);

15.Что относится к электрозащитным средствам? (ИПиСЗ-п.1.1.5)

К электрозащитным средствам относятся:

изолирующие штанги всех видов; изолирующие клещи;

указатели напряжения;

сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные и стацио­нарные;

устройства и приспособления для обеспечения безопасности ра­бот при из­ме­рениях и ис­пытаниях в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, клещи элек­троизмеритель­ные, устройства для прокола кабеля);

диэлектрические перчатки, галоши, боты;

диэлектрические ковры и изолирующие подставки;

защитные ограждения (щиты и ширмы);

изолирующие накладки и колпаки; ручной изолирующий инструмент;

переносные заземления;

плакаты и знаки безопасности;

специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше;

гибкие изолирующие покрытия и накладки для работ под напряже­нием в электроустанов­ках напряжением до 1 000 В;

лестницы приставные и стремянки изолирующие стеклопластиковые

16. Помощь при отравлении. (МИПП-стр.67).

17. Действия  персонала  при  возникновении  пожара  в электроустановке.(ПЛА).

18.Что включает в себя система катодной защиты? (ИПЭ-13-п.З.З)

 

БИЛЕТ №3

1. Дайте определение термину «Распоряжение»
(ПОТ Р М - термины).

Задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются) и работников, которым поручено ее выполнение, с указанием группы по электробезопасности.

2. Какой персонал должен осуществлять эксплуатацию электроустановок? (ПТЭЭП-п.1.4.1.).

Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал.

Электротехнический персонал предприятий подразделяется на:

административно-технический;

оперативный;

ремонтный;

оперативно-ремонтный.

3. Допускается ли проведение работ, при необходимости временного ухода с рабочего места производителя работ?(ПОТ Р М- п. 2.8.2).

При необходимости временного ухода с рабочего места производитель работ (наблюдающий), если его не могут заменить ответственный руководитель работ, допускающий или работник, имеющий право выдачи нарядов, обязан удалить бригаду с места работы (с выводом ее из РУ и закрытием входных дверей на замок, со снятием людей с опоры ВЛ и т.п.).

В случаях подмены производитель работ (наблюдающий) на время своего отсутствия должен передать наряд заменившему его работнику.

Оставаться в электроустановках напряжением выше 1000 В одному производителю работ (наблюдающему) или членам бригады без производителя работ (наблюдающего) не разрешается. Исключением могут быть следующие виды работ:

регулировка выключателей, разъединителей, приводы которых вынесены в другое помещение;

монтаж, проверка вторичных цепей, устройств защиты, электроавтоматики, сигнализации, измерений, связи и др.;

прокладка силовых и контрольных кабелей;

испытания электрооборудования с подачей повышенного напряжения, когда необходимо осуществлять наблюдение за испытываемым оборудованием и предупреждать об опасности приближения к нему посторонних лиц

4. Какие опасные и вредные факторы могут иметь место в зоне обслуживания оборудования?(ИОТП-19-П.2.4).

В зоне обслуживания оборудования могут иметь место следующие опасные и вредные производственные факторы:

-    выделение в рабочую зону взрывопожароопасных газов, вредных паров
и других веществ, способных вызвать взрыв, возгорание, оказать вредное
воздействие  на  организм  человека.   При  постоянном  вдыхании  попутного
нефтяного   газа   поражается   центральная   нервная   система,   снижается
артериальное  давление,   становится   реже   пульс  и  дыхание,   понижается
температура тела.  Первые признаки острого отравления: головокружение,
состояние легкого опьянения, беспричинная вялость, возможно прекращение
сознания  и  прекращение дыхания.  Поэтому,  в рабочей зоне, содержание
углеводородов    нефти   в   воздухе   не   должно   превышать   ПДК,   равной
900/300мг/м3    (максимальная    разовая/среднесменная    концентрация)   для
метана 7000мг/м3.  Нижний предел взрываемое™  метана составляет 4,4% объема, верхний предел - 15% объема, ПДВК метана 1450мг/м3;

-  наличие  электрического тока  высокого  напряжения. Для защиты  от
поражения   электрическим   током   служат   защитные   средства   (указатели
напряжения, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками
для работы в электроустановках напряжением до  1000В, диэлектрические
перчатки,   боты:   галоши,   коврики,   изолирующие   накладки   и   подставки,
переносные    заземления,     оградительные    устройства,    диэлектрические
колпаки, плакаты и знаки безопасности;

-  недостаточная    освещенность    рабочей    зоны.    При    недостаточной
освещенности  рабочей  зоны следует применять дополнительное местное
освещение. Переносные светильники, используемые при выполнении работ
должны   быть   во   взрывозащищенном   исполнении,   иметь   металлическую
сетку,   крюк   для   подвески   и   шланговый   провод   достаточной   длины   с
исправной изоляцией. Для освещения рабочих мест в колодцах и туннелях
должны  применяться  светильники  напряжением   12V  или  аккумуляторные
фонари во взрывозащищенном исполнении;

-   расположение рабочего места на значительной высоте относительно
поверхности земли (пола). При работе на высоте более 1,3м над уровнем
земли, пола, площадки необходимо применять предохранительный пояс.
Для защиты  головы  от ударов случайными  предметами  в  помещениях с
действующим    электрооборудованием,    в    закрытых    распределительных
устройствах    (ЗРУ),    открытых    распределительных    устройствах    (ОРУ),
колодцах,    камерах,    каналах   и   туннелях,    строительных   площадках    и
ремонтных    зонах    необходимо    носить    защитную    каску,    застегнутую
подбородным ремнем;

-   низкая температура окружающего воздуха. При выполнении работ на
открытом   воздухе,   при   обходе,   осмотре  оборудования   в  зимнее   время
возможно обморожение. Работу при низкой температуре следует выполнять в
теплой спецодежде и чередовать по времени с нахождением в обогреваемом
помещении.

5. Для   чего   предназначены  устройства  автоматического регулирования возбуждения, напряжения?(ПУЭ-п.3.3.51).

Устройства автоматического регулирования возбуждения, напряжения и реактивной мощности предназначены для:

поддержания напряжения в электрической системе и у электроприемников по заданным характеристикам при нормальной работе электроэнергетической системы;

распределения реактивной нагрузки между источниками реактивной мощности по заданному закону;

повышения статической и динамической устойчивости электрических систем и демпфирования колебаний в переходных режимах.

6. Какие самостоятельные действия имеет право производить оперативный персонал независимо от наличия или потери связи?(ИПЭ-2-П.4.10).

Оперативному персоналу ПРЦЭиЭ, ПРЦЭиЭ-2 независимо от
наличия или потери связи, предоставляется право производить следующие
самостоятельные действия с последующим уведомлением диспетчера ОДС БПОЭХ:

-           при угрозе жизни или здоровью людей отключать необходимое оборудование;

-  при авариях на технологическом оборудовании производить отключение, ограничение потребителей;

-  восстанавливать напряжение в одной или нескольких контрольных точках полной загрузкой и аварийной допустимой перегрузкой генераторов и синхронных двигателей, изменением схемы сети, переключениями на оборудовании не находящемся в оперативном управлении или ведении диспетчера ОДС БПОЭХ, а также отключением или ограничением потребителей.

7.Какие   меры   принимаются   для   предотвращения   запотевания   стекол противогаза? (ИОТВ-13-п.З.Ю).

8. Требования  безопасности  при  работах с  использованием  переносных лестниц и стремянок(ИОТВ-55-П.П.5.5-5.7, 5.9).

       Запрещается работать на переносных лестницах и стремянках:

-     около   и   над   вращающимися   механизмами,   работающими   машинами,
транспортерами и т.п.;

-     с использованием электрического и пневматического инструмента, строи­тельно-монтажных пистолетов;

-   выполнять газо- и электросварочные работы;

Спуститься к концу Подняться к началу
Osoka
Добавлено 30.09.2017 04:33
OsokaРанг
4

Группа: Новичок
Пункты: 468

          Для выполнения работ по натяжению проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей и т.п. следует применять леса или стремянки с верхними площадками, огражденными перилами.

          Не допускается устанавливать лестницу на ступени маршей лест­ничной клетки. Для выполнения работ в этих условиях следует применять
подмости.

       При подъеме по переносной лестнице и при спуске с нее нельзя
держать в руках инструмент и материалы, их надо поднимать по веревке в
сумке или в сумке одетой через плечо.

9. Какие обозначения должны быть нанесены на кабели и муфты?
(ИПЭ-54-П.1.2).

Каждая кабельная линия должна иметь паспорт наименование или
диспетчерский номер. Открыто проложенные кабели, а также все муфты,
концевые разделки должны быть снабжены бирками вначале и конце линии с
указанием - марки, напряжения, сечения, наименование или номер. На
бирках соединительных муфт - номер муфты, дата монтажа, фамилия
кабельщика. Бирки располагаются через 50 метров, а также на поворотах
трассы и в местах прохода через перегородки и перекрытия с обеих сторон
.

10.        Что    входит    в    периодическую    проверку    электроинструмента    и вспомогательного оборудования?(ИОТВ-16-П.2.8).

11.        Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок? (ИПЭ-1-П.П.5.1-5.8).

5.1.   Двери помещений электроустановок, камер, электрощитовых, щитов, шкафов и сборок, кроме тех, в которых проводятся работы, должны быть закрыты на замок.

5.2.   Ключи от электроустановок, камер, электрощитовых, щитов, шкафов и сборок находятся на учёте у оперативного персонала объекта.

5.3.   В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи находятся на учете у административно-технического персонала сетевого района.

5.4.   Ключи должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным.

5.5.   Ключи должны выдаваться под роспись:

работникам, имеющим право единоличного осмотра (в том числе оперативному персоналу) - от всех помещений;

при допуске по наряду-допуску - допускающему из числа оперативного персонала, ответственному руководителю и производителю работ, наблюдающему - от помещений, в которых предстоит работать.

5.6.   Выдача и возврат ключей от электроустановок должны учитываться в журнале по форме приведённой в приложении №3 к настоящей инструкции.

5.7.   Ключи подлежат возврату ежедневно по окончании осмотра или работы.

5.8.   При работе в электроустановках, не имеющего местного оперативного персонала, ключи должны возвращаться не позднее следующего рабочего дня после осмотра или полного окончания работы.

12.Порядок оформления распоряжения на производство переключений? (ИПЭ-101 -п.2.3.1).

Дежурный электромонтёр при получении распоряжения на производство переключений обязан оформить его следующим порядком:

получив распоряжение от диспетчера ОДС БПО ЭХ, повторить его и получить подтверждение о том, что распоряжение понято правильно, записать задание в оперативный журнал;

проверить по оперативной схеме последовательность выполнения операций и при необходимости составить бланк переключений или подготовить к использованию типовой бланк переключений.

13.В   какое   время   суток   разрешается   проводить   огневые   работы   на взрывоопасных, взрывопожароопасных объектах? (ИОТВ-2 - п.2.5).

Огневые    работы    на    взрывоопасных,    взрывопожароопасных
объектах проводятся только в дневное время (за исключением аварийных
случаев). На пожароопасных объектах огневые работы допускается проводить
круглосуточно.

14.        Где  должно  быть  зарегистрировано   все  пожарное  оборудование  и инвентарь? (ИПБ-1 -п.14.8).

На каждом объекте (в цехе, участке) все пожарное оборудование и
инвентарь должны быть зарегистрированы в специальном журнале. Каждому
огнетушителю, пожарному щиту присваивается инвентарный номер, который
наносится белой краской на средства пожаротушения, и заносят его в журнал
учета первичных средств пожаротушения.

15.Правила пользования указателем напряжения выше 1000В? (ИПиСЗ - п.п.2.4.20-2.4.22).

2.4.20. Перед началом работы с указателем необходимо прове­рить его ис­правность.

Исправность указателей, не имеющих встроенного органа кон­троля, прове­ряется при по­мощи специальных приспособлений, представляющих собой мало­габаритные источники повы­шенного напряжения, либо путем кратковременного прикосновения элект­родом-наконечником указателя к токоведущим частям, заве­домо на­ходящимся под напряжением.

Исправность указателей, имеющих встроенный узел контроля, проверяется в соответствии с руководствами по эксплуатации.

2.4.21. При проверке отсутствия напряжения время непосред­ственного кон­такта рабочей части указателя с контролируемой токоведущей частью должно быть не менее 5 с (при отсутствии сиг­нала).

Следует помнить, что, хотя указатели напряжения некоторых ти­пов могут подавать сигнал о наличии напряжения на расстоянии от токоведущих частей, не­посредственный контакт с ними рабочей ча­сти указателя является обязательным.

2.4.22. В электроустановках напряжением выше 1 000 В пользо­ваться ука­за­телем напряже­ния следует в диэлектрических перчатках.

16.Комплекс реанимационных мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему? (МИПП-стр.6-13).

17.Действия персонала при  возникновении  пожара  в электроустановке.(ПЛА).

18.        Критерии        опасности        коррозии        подземных        металлических сооружений. (ИПЭ-13-п.п.2.1-2.2).

 

БИЛЕТ №4

1.Дайте определение термину «Изолированная нейтраль» (ПТЭЭП - термины).

Нейтраль    трансформатора   или генератора, не присоединенная  к заземляющему    устройству   или присоединенная   к  нему   через большое сопротивление  приборов сигнализации,  измерения, защиты и    других    аналогичных    им устройств.

2. Как должен проводиться осмотр аккумуляторных батарей?    (ПТЭЭП-п.2.10.25.).

Осмотр аккумуляторных батарей должен проводиться по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя, с учетом следующей периодичности осмотров:

дежурным персоналом - 1 раз в сутки;

специально выделенным работником - 2 раза в месяц;

ответственным за электрохозяйство - 1 раз в месяц.

3.Каким работникам разрешается проверять отсутствие напряжения в РУ? (ПОТРМ-п.3.3.2).

В РУ проверять отсутствие напряжения разрешается одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу IV - в электроустановках напряжением выше 1000 В и имеющему группу III - в электроустановках напряжением до 1000 В.

На ВЛ проверку отсутствия напряжения должны выполнять два работника: на ВЛ напряжением выше 1000 В - работники, имеющие группы IV и III, на ВЛ напряжением до 1000 В - работники, имеющие группу III.

4.Что  должен   пройти   работник  кроме   стажировки,   получающий   права оперативно-ремонтного персонала? (ИОТП-19-п.п.1.15-1.18).

1.15 Работник,   получающий   права   оперативно-ремонтного   персонала должен,   кроме   стажировки,   пройти   дублирование   на   рабочем   месте   по
программе   дублирования   электромонтера   по   ремонту   и   обслуживанию
электрооборудования  продолжительностью от 2 до  12  рабочих смен  под
руководством опытного работника.

Для конкретного работника срок дублирования устанавливается решением комиссии по проверке знаний в зависимости от уровня его профессиональной подготовки, стажа и опыта работы с записью а журнале по проверке знаний. Допуск к дублированию оформляется направлением на допуск к дублированию.

1.16.       В   период   дублирования   работник   должен   принять   участие   в
контрольных противоаварийных и противопожарных тренировках с оценкой
результатов и оформлением в журнале.

1.17.       Во время прохождения дублирования работник может производить
оперативные переключения, осмотры и другие работы в электроустановках
только   с   разрешения   и   под   надзором   обучающего.   Ответственность   за
правильность действий обучаемого и соблюдение им правил несут как сам
обучаемый, так и обучающий его работник.

1.18.       Допуск  к самостоятельной  работе  в  качестве  оперативного  или
оперативно-ремонтного персонала по окончании дублирования оформляется
разрешением на допуск к самостоятельной работе.

5.Требования к конструкции РУ и НКУ. (ПУЭ-п.4.1.22).

Конструкции РУ и НКУ должны предусматривать ввод кабелей без нарушения степени защиты оболочки, места для прокладки разделки внешних присоединений, а также наименьшую в данной конструкции длину разделки кабелей. Должен быть обеспечен доступ ко всем обслуживаемым аппаратам, приборам, устройствам и их зажимам. Распределительное устройство должно иметь устройства для подключения нулевых рабочих (N), заземляющих (РЕ) и совмещенных (PEN) проводников внешних кабелей и проводов. В случае когда внешние кабели по сечению или количеству не могут быть подключены непосредственно к зажимам аппаратов, конструкция РУ должна предусматривать дополнительные зажимы или промежуточные шины с устройствами для присоединения внешних кабелей. Распределительные устройства и НКУ должны предусматривать ввод кабелей как снизу, так и сверху, или только снизу или только сверху.

6.Что обязан сделать оперативный персонал при возникновении аварии?
(ИПЭ-2-п.п.3.1-3.2).

3.1 При возникновении аварии оперативный персонал обязан:

-      быстро оценить аварийную ситуацию и незамедлительно принять меры, обеспечивающие безопасность персонала и оборудования;

-  предотвратить развитие аварии;

-  как можно быстрее ликвидировать аварию;

-  восстановить нормальное электроснабжение потребителей.

3.2.       При возникновении аварии диспетчер ОДС БПОЭХ, независимо от
присутствия на диспетчерском пункте лиц из ОГЭ, БПОЭХ УВСИНГ, если только
старший по должности, имеющий на основании приказа право отдавать
оперативные распоряжения, не принял руководство ликвидацией аварии на
себя, несет полную ответственность за ликвидацию аварийной ситуации,
единолично принимая решения и осуществляя мероприятия по восстановлению
нормального режима.

При этом распоряжения вышеуказанных лиц, не соответствующие намеченному диспетчером плану ликвидации аварий, являются для диспетчера ОДС БПОЭХ только рекомендациями, которые он имеет право не выполнять, если считает их неправильными.

7.Порядок и сроки проверки шланговых противогазов. (ИОТВ-13-П.5.3).

8.Причины падения работников с высоты? (ИОТВ-55-П.1.6).

Причины падения работников с высоты.

-   технические - отсутствие ограждений, предохранительных поясов, недос­таточная прочность и устойчивость лесов, настилов, люлек, лестниц;

-       технологические - недостатки в проектах производства работ, неправиль­ная технология ведения работ;

-       психологические - потеря самообладания, нарушение координации движе­ния, неосторожные действия, небрежное выполнение своей работы;

-       метеорологические - сильный ветер, низкая и высокая температуры возду­ха, дождь, снег, туман, гололед.

9.Что   является   основными   условиями   возникновения   электроэрозии   в турбоагрегате?(ИПЭ-115-П.3.4).

Основными условиями  возникновения  процесса электроэрозии  в турбоагрегате являются:

-  снижение величины сопротивления  изоляции  корпусов  подшипников
генератора относительно «земли»;

-  снижение  изоляционных  свойств  масляной  пленки  в  узлах  смазки
подшипников (загрязнение масла мехпримесями);

-  нарушение цепи заземления валопровода турбоагрегата.

-   касание   вала   ротора   воздушных   лабиринтных   уплотнений   щитов
генератора (внутренний или наружный) со стороны возбудителя;

-   касание    вала    ротора    лабиринтных    уплотнений    задней    опоры
генератора;

-   касание вала ротора воздушного лабиринтного уплотнения возбудителя.
10.Кто допускается  к выполнению самостоятельных верхолазных работ?(ИОТВ-30 - п.2.5).

К   выполнению       самостоятельных      верхолазных      работ      и
непосредственному руководству этими работами допускаются лица (рабочие
и   инженерно-технические   работники)   не   моложе    18   лет,    прошедшие
медицинский    осмотр   и   признанные    годными   к   верхолазным   работам,
имеющие стаж верхолазных работ не менее 1 года и тарифный разряд не
ниже третьего. Работники, впервые допускаемые к верхолазным работам, в
течение 1 года должны работать под непосредственным надзором опытных
работников, назначенных приказом по организации. Рабочие, допущенные к
самостоятельным     верхолазным     работам,     должны     иметь    запись     в
удостоверении   о   проверке   знаний   на   право   производства   специальных
работ.

11.Что обязан доложить принимающий смену ДЭМ диспетчеру ОДС?
(ИПЭ-1-П.2.1).

Принимающий смену ДЭМ, после совместного обхода и осмотра
электрооборудования объекта с ДЭМ, сдающим смену, по приемке смены и
записи об этом в оперативном журнале обязан доложить диспетчеру ОДС:

-  Ф.И.О., время заступления на дежурство;

-  состояние схемы электроснабжения объекта;

-  состояние основного оборудования (в работе, в резерве, в ремонте);

-  состояние устройств релейной защиты и автоматики;

-  ремонтные работы, производимые или планируемые на объекте;

-  наличие дефектов и неполадок;

-  замечания по работе средств связи;

-        присутствие на объекте лиц административно-технического персонала БПОЭХ, ПРЦЭиЭ, ПРЦЭиЭ-2, СРЗиА, участка по обслуживанию энергетического оборудования Талаканского ЦПЭиКГ.

12.Порядок      выполнения      переключений      оперативным      персоналом единолично?(ИПЭ-101 - п.п.2.2.3-2.2.4).

В распоряжении о переключении должна быть указана цель
переключения и последовательность выполнения операций в схеме
электроустановки и цепях РЗА.

Распоряжение о переключении должно быть ясным по
содержанию, чётким и по возможности кратким. Отдающий и принимающий
распоряжение должны чётко представлять последовательность выполнения
намеченных операций и допустимость их выполнения по условиям
безопасности, состоянию схемы, режиму работы оборудования и сети.

13.Какие работы относятся к подготовительным для производства огневых работ? (ИОТВ-2-П.4.1).

К подготовительным работам относятся все виды работ, связанные
с подготовкой оборудования, коммуникаций, трубопроводов, конструкций к
проведению огневых работ. Подготовка осуществляется эксплуатационным
персоналом объекта под руководством лица, ответственного за подготовку.

14.Что запрещается при эксплуатации эвакуационных путей и выходов? (ИПБ-1 - п.3.28).

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:
загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами,

изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости);

фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

 

заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

 

15. Порядок хранения средств защиты? (ИПиСЗ-п.1.3.3).

Средства защиты необходимо хранить и перевозить в усло­виях, обес­печивающих их исправность и пригодность к применению, они должны быть за­щищены от механических повреж­дений, загряз­нения и увлажнения.

Средства защиты необходимо хранить в закрытых поме­щениях.

Средства защиты из резины и полимерных материалов, находящиеся в эксплуатации, следует хранить в шкафах, на стелла­жах, полках, отдельно от ин­ст­румента и других средств за­щиты. Они должны быть защищены от воздействия ки­слот, щелочей, масел, бен­зина и других раз­рушающих веществ, а также от пря­мого воздей­ствия солнечных лучей и теплоизлучения нагрева­тельных приборов (не ближе 1 м от них).

Средства защиты из резины и полимерных материалов, находя­щиеся в экс­плуатации, нельзя хранить внавал в мешках, ящиках и т. п.

Средства защиты из резины и полимерных материалов, находя­щиеся в складском запасе, необходимо хранить в сухом помещении при температуре 0... +30 °С.

Изолирующие штанги, клещи и указатели напряжения выше 1 000 В следует хранить в условиях, исключающих их прогиб и со­прикосновение со сте­нами.

Средства защиты органов дыхания необходимо хранить в сухих по­ме­щениях в спе­циальных сумках.

Средства защиты, изолирующие устройства и приспособ­ления для ра­бот под напря­жением следует содержать в сухом, про­ветриваемом помещении.

Экранирующие средства защиты должны храниться отдель­но от элек­трозащитных.

Индивидуальные экранирующие комплекты хранят в специальных шкафах: спецодежду - на вешалках, а спецобувь, средства за­щиты головы, лица и рук - на полках. При хранении они должны быть защищены от воздействия влаги и агрес­сивных сред.

Средства защиты, находящиеся в пользовании выездных бригад или в индивидуаль­ном пользовании персонала, необходи­мо хранить в ящиках, сумках или чехлах отдельно от про­чего ин­струмента.

Средства защиты размещают в специально оборудованных местах, как правило, у входа в помещение, а также на щитах управ­ления. В местах хране­ния должны иметься перечни средств защиты. Места хранения должны быть обо­рудо­ваны крючками или кронш­тейнами для штанг, клещей изолирующих, пере­носных заземлений, плакатов безопасности, а также шкафами, стеллажами и т. п. для про­чих средств защиты.

16.Помощь при переохлаждении и обморожении. (МИПП-стр.60-61).

17.Действия  персонала  при  возникновении  пожара  в  электроустановке. (ПЛА).

18.При каких работах разрешен перерыв в действии каждой установки ЭХЗ? (ИПЭ-13-П.3.2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИЛЕТ №5

1. Дайте определение термину «Наряд-допуск» (ПОТ РМ-термины).

Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы.

2. Какие   виды   работ   разрешается   выполнять   на   взрывозащищенном электрооборудовании по перечню работ, выполняемых в порядке текущей
эксплуатации? (ПТЭЭП - п.3.4.53.).

На взрывозащищенном электрооборудовании оперативному или оперативно-ремонтному персоналу по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, разрешается выполнять следующие виды работ при соблюдении требований, предъявляемых при ремонте электрооборудования общего назначения:

замену смазки и замену подшипников аналогичными;

ревизию токоведущих частей, контактных соединений, замену контакторов, реле расцепителей однотипными, замену контактных колец и коллекторов;

замену перегоревших ламп и поврежденных колпаков в светильниках (при высоте их установки до 2,5 м);

разборку и сборку электрооборудования, чистку и смазку взрывозащищенных поверхностей, ремонт наружных элементов оболочки, не связанных с ее взрывобезопасностью (например, лап двигателей, рым-болтов или ушей для транспортировки и т.п.);

устранение течи масла (защитной жидкости) и его замену;

замену уплотняющих прокладок и эластичных колец, уплотняющих кабели или провода. Эластичные кольца допускается устанавливать разрезными в соответствии с рис. П6.1 и П6.2 (Приложение 6), если жилы кабелей и проводов имеют наконечники и монтаж выполняется по соответствующим инструкциям;

замену предохранителей, сухих гальванических элементов и аккумуляторных батарей идентичными. При ремонте искробезопасных систем и электрооборудования проводятся только работы, которые регламентированы монтажно-эксплуатационной инструкцией;

замену поврежденных изоляторов идентичными;

ремонт оболочек и установленного в них электрооборудования, а также систем обеспечения оболочек защитным газом и систем защиты и блокировок при условии, что этот ремонт не будет влиять на взрывозащищенность электрооборудования, оболочка которого заполнена или продувается защитным газом под избыточным давлением;

ремонт вентиляторов электродвигателя и его кожуха;

установку недостающих болтов, винтов и гаек. Размеры и материал устанавливаемых болтов, винтов, гаек должны соответствовать заменяемым.

При вводе в эксплуатацию асинхронного электродвигателя с защитой вида "е" (повышенная надежность против взрыва) с замененной обмоткой необходимо проверить наличие защиты от перегрузки, обеспечивающей его отключение при заторможенном роторе за время, не превышающее время срабатывания защиты tс, указанное на его заводской табличке.

После ремонта элементы взрывозащиты электрооборудования должны соответствовать требованиям инструкций заводов-изготовителей и государственных стандартов на взрывозащищенное электрооборудование или ремонтной документации, согласованной с испытательной организацией.

На производство других видов ремонтных работ Потребитель должен получить разрешение в установленном порядке.

Руководители и специалисты, под руководством и контролем которых производятся ремонт и испытания электрооборудования, несут полную ответственность за качество работ.

3. Технические   мероприятия,   обеспечивающие   безопасность   работ   со снятием напряжения? (ПОТРМ-п.З).

При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия:

произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;

проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления);

вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

4. Что должен знать и соблюдать работник, допущенный к самостоятельной работе?(ИОТП-19-п.1.19).

Допущенный к самостоятельной работе работник должен знать и
соблюдать:

-  настоящую инструкцию по охране труда;

-  инструкции  по охране труда  при  выполнении  сопутствующих  видов
работ, предусмотренных программой инструктажа на рабочем месте;

-  требования     инструкции     завода-изготовителя     по     устройству     и
эксплуатации электрооборудования;

-  требования производственных инструкций;

-  требования рабочей инструкции:

-  требования пожарной безопасности;

-  требования электробезопасности;

-  правила личной гигиены;

-  методы    и    способы    оказания    первой    (до    врачебной)    помощи
пострадавшим при несчастных случаях.

5. Чем   должны   быть   оборудованы   РУ   от   неправильных  действий   при переключениях в электрических установках? (ПУЭ - п.4.2.27).

Распределительные устройства должны быть оборудованы оперативной блокировкой неправильных действий при переключениях в электрических установках (сокращенно - оперативной блокировкой), предназначенной для предотвращения неправильных действий с разъединителями, заземляющими ножами*, отделителями и короткозамыкателями.

Оперативная блокировка должна исключать:

подачу напряжения разъединителем на участок электрической схемы, заземленной включенным заземлителем, а также на участок электрической схемы, отделенной от включенных заземлителей только выключателем;

включение заземлителя на участке схемы, не отделенном разъединителем от других участков, которые могут быть как под напряжением, так и без напряжения;

отключение и включение разъединителями токов нагрузки.

Оперативная блокировка должна обеспечивать в схеме с последовательным соединением разъединителя с отделителем включение ненагруженного трансформатора разъединителем, а отключение - отделителем.

На заземлителях линейных разъединителей со стороны линии допускается иметь только механическую блокировку с приводом разъединителя.

6. Что следует понимать под оперативной ликвидацией аварии? (ИПЭ-2 - п.2.4).

Под оперативной ликвидацией аварии следует понимать отделение
поврежденного оборудования (участка сети) от энергосистемы, а также
производство операций:

-      по предотвращению развития аварии.

- по устранению опасности для обслуживающего персонала и оборудования, не затронутого аварией;

-     восстановлению в кратчайший срок электроснабжения потребителей и нормального качества электроэнергии;

-      созданию надежной послеаварийной схемы;

 

-     выяснению состояния отключившегося во время аварии оборудования и возможности его включения в работу.

Спуститься к концу Подняться к началу
Osoka
Добавлено 30.09.2017 04:34
OsokaРанг
4

Группа: Новичок
Пункты: 468

7. Каким образом испытывают спасательные пояса, поясные карабины и спасательные веревки? (ИОТВ-13-П.П.6.1-6.4).

8. Требования  безопасности  при  работах  с  использованием   приставных лестниц. (ИОТВ-55- п.п.5.2-5.4, 5.7-5.8, 5.10-5.11, 5.16).

5.2 Работа на приставных лестницах должна производиться бригадой не
менее двух человек, один из которых страхующий.

5.3 Запрещается использование для проведения ремонтных работ при­
ставных лестниц, закрепленных за трубопроводы.

5.4 Поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на
ней инструмент-запрещается.

5.7 Не допускается устанавливать лестницу на ступени маршей лест­
ничной клетки. Для выполнения работ в этих условиях следует применять
подмости.

5.8 Нахождение на приставной лестнице более одного человека не до­
пускается.

5.10 Устанавливать приставную лестницу под углом более 75° к гори­
зонтальной поверхности без дополнительного крепления ее верхней части;

5.11 При работе с подвесных, приставных и раздвижных лестниц на вы­
соте более 1,3 м следует применять предохранительный пояс, который закре­
пляется за конструкцию, место крепления карабина предохранительного поя­
са указывает ответственный за производство работ.

5.16 Работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся
менее 1 м от верхнего конца лестницы - запрещается.

9. Причины возникновения электроэрозии в турбоагрегате? (ИПЭ-115-П.3.2).

Намагничивание вала приводит к наведению ЭДС на его концах   и
протеканию электроэрозионных токов через подшипники и фундаментную
плиту. Ввиду малого сопротивления этого контура даже при малых значениях
наведенной ЭДС, которая может достигать на ТГ-12С около 2В, токи по валу и
подшипникам могут достигать величины до 100А, что вызывает повреждение
подшипников газотурбинной установки, зубчатых пар редукторов, а также
шеек валов роторов и вкладышей генераторов.

10. Обязанности      персонала      работающего     с     электроинструментом. (ИОТВ-16-п.2.4).

11. Порядок ведения записей в оперативном журнале? (ИПЭ -1 - п.п.4.2,-4.3.8, приложение №1).

4.2.   При заступлении на смену оперативный персонал должен просмотреть по перечню наличие технической документации, ознакомиться со всеми записями, сделанными за время его отсутствия (выходные дни, отпуск, болезнь), проверить наличие и пригодность к использованию средств защиты, приборов, инструмента, ключей от электропомещений и щитов с отметкой в оперативном журнале.

4.3.   Оперативный журнал является основным рабочим документом оперативного персонала.

 

4.3.1.   Ответственность за правильность и достоверность записей в оперативном журнале несет персонал, сделавший данную запись.

4.3.2.   Оперативный журнал диспетчера ОДС и ДЭМ должен быть единого образца.

4.3.3.   Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. На последней странице делается запись о количестве прошнурованных листов и ставится подпись ответственного за электрохозяйство (инженерно-технического работника сетевого района, начальника ОДС). На лицевой стороне обложки журнала указывается название «Оперативный журнал» и дата начала, окончания ведения журнала.

4.3.4.   Оперативный журнал должен постоянно находится на рабочем месте оперативного персонала. Оперативные журналы хранятся в течении 3-х лет со дня последней записи.

4.3.5.   Каждая страница оперативного журнала должна содержать три графы, согласно установленной формы.

4.3.6.   В первой графе "Дата, время" ставится дата и время (число, месяц, год, часы, минуты) начала смены, а по окончании ее - конца смены. Далее (в течении смены) ставится время (часы, минуты) каждого записываемого события (сообщения, распоряжения, указания, выполнении оперативных переключений и т.п.).

4.3.7.   Во второй графе "Содержание сообщений" записывается должность и фамилия лица с кем ведутся оперативные переговоры, содержание сообщений, распоряжений, указаний, полученных или отданных оперативным персоналом.

4.3.8.   В третьей графе "Визы, замечания" не реже двух раз в месяц делаются отметки о правильности ведения журнала ответственным лицом за электрохозяйство (инженерно-техническим работником сетевого района, начальником ОДС).

12.Требования безопасности по производству оперативных переключений в аварийных ситуациях. (ИПЭ-101-п.п.4.1-4.2).

При возникновении аварийных ситуаций, все работы по производству   оперативных   переключений   должны   быть   немедленно прекращены, сообщено диспетчеру ОДС БПО ЭХ. Ликвидация, локализация аварий производится согласно ПЛА.

При несчастных случаях первую помощь оказывать в соответствии с ИОТВ-23 «Инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на объектах УВСИНГ ОАО «Сургутнефтегаз».

13. Кем осуществляется подготовка объекта к проведению на нем огневых работ? (ИОТВ-2 - п.4.3).

Подготовка   объекта   к   проведению   на   нем   огневых   работ
осуществляется    эксплуатационным    персоналом    цеха    (объекта)    под
руководством ответственного лица цеха (объекта), где работы проводятся, в
том   числе   и   при   выполнении   работ   на   объекте   ремонтными   цехами
структурного подразделения, другими структурными подразделениями ОАО
«Сургутнефтегаз» или сторонней организацией.

14. В  каких случаях  проводится  внеплановый  инструктаж  по  пожарной безопасности? (ИПБ-1-П.2.1.4).

Внеплановый инструктаж проводят:

-   при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по пожарной безопасности, а также изменений к ним;

-   при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на пожарную безопасность;

-   при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда, которые могут привести или привели к взрыву, пожару или аварии;

- по требованию органов надзора;

- при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 календарных дней;

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

15. Правила пользования перчатками диэлектрическими (ИПиСЗ-п.п.2.10.7-2.10.9)

2.10.7. Перед применением перчатки следует осмотреть, обратив внимание на отсутствие механических повреждений, загрязнения и увлажнения, а также про­верить наличие проколов пу­тем скручива­ния перчаток в сторону пальцев.

2.10.8. При работе в перчатках их края не допускается подверты­вать. Для защиты от меха­нических повреждений разрешается наде­вать поверх перчаток ко­жаные или брезентовые перчатки и рукавицы.

2.10.9. Перчатки, находящиеся в эксплуатации, следует периоди­чески, по мере необходи­мости, промывать содовым или мыльным раствором с последую­щей сушкой.

16. Комплекс реанимационных мероприятий  по оказанию первой помощи пострадавшему? (МИПП-стр.6-13).

17. Действия  персонала при  возникновении  пожара  в электроустановке. (ПЛА).

18. Назначение      устройств      УКЗВ      (устройство      катодной      защиты высоковольтное)   и УКЗН (устройство катодной защиты низковольтное). (ИПЭ-14-П.1.2).

 

 

БИЛЕТ №6

     1. Дайте определение термину «Работы выполняемые в порядке текущей эксплуатации» (ПОТ РМ-термины).

Небольшие по объему (не более одной смены) ремонтные и другие работы по техническому обслуживанию, выполняемые в электроустановках напряжением до 1000 В оперативным, оперативно-ремонтным персоналом на закрепленном оборудовании в соответствии с утвержденным руководителем организации перечнем

2. При  каких условиях трансформатор  (реактор) должен  быть аварийно выведен из работы? (ПТЭЭП-п.2.1.41.).

Трансформатор (реактор) должен быть аварийно выведен из работы при:

сильном неравномерном шуме и потрескивании внутри трансформатора;

ненормальном и постоянно возрастающем нагреве трансформатора при нагрузке ниже номинальной и нормальной работе устройств охлаждения;

выбросе масла из расширителя или разрыве диафрагмы выхлопной трубы;

течи масла с понижением его уровня ниже уровня масломерного стекла.

Трансформаторы выводятся из работы также при необходимости немедленной замены масла по результатам лабораторных анализов.

3. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. (ПОТРМ-п.2.1.1).

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, являются:

оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

допуск к работе;

надзор во время работы;

оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

    4. Кто допускается к работе по ремонту и обслуживанию электроустановок? (ИОТП-19-П.1.2).

К ремонту и обслуживанию электрооборудования допускаются лица
мужского   и   женского   пола,   достигшие   18-летнего   возраста,   имеющие
профессиональное образование по данной специальности (подтверждается
квалификационным         удостоверением),         прошедшие         медицинское
освидетельствование и годные по состоянию здоровья.

5. Требования   к   защите   от   КЗ   в   электродвигателях   переменного   и постоянного тока? (ПУЭ - п.5.3.60).

Защита от КЗ в электродвигателях переменного и постоянного тока должна предусматриваться:

1) в электроустановках с заземленной нейтралью - во всех фазах или полюсах;

2) в электроустановках с изолированной нейтралью:

при защите предохранителями - во всех фазах или полюсах;

при защите автоматическими выключателями - не менее чем в двух фазах или одном полюсе, при этом в пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах или полюсах.

Защита электродвигателей переменного тока от перегрузок должна выполняться:

в двух фазах при защите электродвигателей от КЗ предохранителями;

в одной фазе при защите электродвигателей от КЗ автоматическими выключателями.

Защита электродвигателей постоянного тока от перегрузок должна выполняться в одном полюсе

6. Кто ставится в известность о замене оперативного персонала? (ИПЭ-2 - п.3.7)

О замене оперативного персонала ставится в известность диспетчер ОДС  БПОЭХ.  Лицо,  заменившее  отстраненный  оперативный  персонал, независимо от должности принимает на себя все обязанности отстраненного оперативного персонала и оперативно подчиняется диспетчеру ОДС БПОЭХ.

7. Порядок проверки герметичности шлангового противогаза? (ИОТВ-13-П.5.2).

8. Какие специальные меры безопасности следует применять при работе на высоте? (ИОТВ-55-П.1.8).

При проведении работ на высоте должны устанавливаться огражде­ния и обозначаться в установленном порядке границы опасных зон исходя из следующих рекомендаций:

-       границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение
грузов подъемными кранами, а также вблизи строящегося здания принимают­ся от крайней точки горизонтальной проекции наружного наибольшего габари­та перемещаемого (падающего) предмета или стены здания с прибавлением
наибольшего габаритного размера  перемещаемого  груза и минимального
расстояния отлета груза при его падении согласно таблице:

-       границы опасной зоны в местах возможного падения предметов при рабо­тах на зданиях, сооружениях определяются от контура горизонтальной проек­ции габарита падающего предмета у стены здания, основания сооружения с
прибавлением величины отлета предмета по данным таблицы 1:

 

 

 

 

 

 

 

Высота возможно­го падения груза

(предмета), м

Минимальное расстояние отлета перемещаемого (падающего) груза (предмета), м

Перемещаемого краном груза в случае его падения

Предметов в случае их па­дения со здания

до 10

4

3,5

до 20

7

5

до 70

10

7

до 120

15

10

до 200

20

15

до 300

25

20

до 450

30

25

9. Требования безопасности во время работы во взрывоопасных зонах? (ИПЭ-З-п.4.1).

Во время работы во взрывоопасных зонах не допускается:

-   ремонтировать электрооборудование, находящееся под напряжением;

-   вскрывать оболочку взрывозащищенного электрооборудования, токоведущие
части которого находятся под напряжением;

-   включать автоматически отключившуюся электроустановку без выяснения и
устранения причин ее отключения;

нагружать взрывозащищенное электрооборудование, провода и кабели выше норм или допускать режимы его работы, не предусмотренные норма­тивно-технической документацией;

-   изменять параметры оборудования, проводов и кабелей, установленные
инструкцией завода - изготовителя;

-   оставлять открытыми двери помещений и тамбуров, отделяющих   взрыво­
опасные зоны от других взрывоопасных зон или невзрывоопасных помещений;

-   заменять перегоревшие лампы в светильниках другими видами ламп или
лампами большей мощности;

-   включать электроустановку без защиты;

-   заменять устройства защиты пускателей, автоматов на другие виды защит с
другими номинальными параметрами;

-   эксплуатировать стальные трубы электропроводок и кабели с внешними по­
вреждениями;

10. Требования    безопасности    перед    началом    работы    с    переносным электроинструментом, светильниками.(ИОТВ-16-П.П.3.1-3.13).

11. Правила ведения оперативных переговоров. (ИПЭ-1 -п.3.1-3.3).

3.1 Оперативные переговоры диспетчера ОДС и ДЭМ должны быть предельно четкими и лаконичными. Оперативный язык должен исключить возможность неправильного понимания персоналом друг друга.

3.2.Любые оперативные переговоры дежурного персонала начинаются
со взаимного сообщения объекта, должности, фамилии.

Например: ГТЭС Русскинская, ДЭМ Николаев.

3.3 При ведении оперативных переговоров персонал (при вызове и ответе) называет себя по фамилии и обращаются друг к другу только на «ВЫ». Обращение по имени, а также на «ТЫ» запрещается.

12.Что называется оперативными переключениями? (ИПЭ-101-П.1.3).

Оперативными переключениями называются изменения,
осуществляемые в схеме электроустановки посредством коммутационных
аппаратов: выключателей, разъединителей, автоматов, накладок в цепях
вторичной коммутации.

 

 

13.Что запрещается при проведении огневых работ? (ИОТВ-2-П.5.15).

При проведении огневых работ запрещается:

-  приступать к работе на неисправной аппаратуре;

-  проводить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками
(лаками) конструкциях и изделиях;

-  использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина,
керосина и других горючих жидкостей;

-        хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие
материалы;

-  допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не
имеющих    квалификационного    удостоверения    и    талона    по    пожарной
безопасности;

-  допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами и
рукавами со сжатыми, сжиженными и растворёнными газами;

-       проводить   работы   на   аппаратах  и   коммуникациях,   заполненных
горючими и токсичными веществами, находящимися под давлением, а также
находящихся под электрическим напряжением;

проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудно горючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастики других горючих материалов;

-    проводить огневые работы на элементах зданий, выполненных из
лёгких    металлических    конструкций    с    горючими    и    трудно    горючими
утеплителями;

-    проводить огневые работы в местах, где не исключена возможность
внезапной утечки паров и газов, без постоянного контроля анализа воздушной
среды;

-    проводить работы на аппаратах, коммуникациях, трубопроводах и
оборудовании, находящихся под давлением.

14. Какие меры должны быть предприняты в зданиях и сооружениях при единовременном нахождении на этаже более 10 человек?(ИПБ-1 - п.3.29).

В зданиях и сооружениях при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре.

На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

15. В какие сроки осматриваются заземления? (ИПиСЗ-п.2.17.16).

В процессе эксплуатации заземления осматривают не реже 1 раза в 3мес, а также непосредственно перед применением и после воздействия токов ко­роткого замыкания. При обна­ружении механических дефектов контактных со­еди­нений, обрыве более 5 % проводников, их рас­плавлении заземления должны быть изъяты из эксплуатации.

16. Помощь при переломах костей конечностей.
(МИПП-стр.34-35).

17. Действия  персонала при  возникновении  пожара  в электроустановке.(ПЛА).

18. Что запрещается при обслуживании преобразователей катодной защиты?(ИПЭ-14-п.б.З).

 

 

 

БИЛЕТ №7

1.Дайте определение термину «Инструктаж целевой»
(ПОТ Р М - термины).

Указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающие категорию работников, определенных нарядом или распоряжением, от выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до члена бригады или исполнителя

2.Работник проходящий стажировку должен?
(ПТЭЭП-п.п.1.4.10.-1.4.13.).

Работник, проходящий стажировку (дублирование), должен быть соответствующим документом закреплен за опытным работником по организации (для руководителей и специалистов) или по структурному подразделению (для рабочих).

Стажировка проводится под руководством ответственного обучающего работника и осуществляется по программам, разработанным для каждой должности (рабочего места) и утвержденным в установленном порядке. Продолжительность стажировки должна быть от 2 до 14 смен.

Руководитель Потребителя или структурного подразделения может освобождать от стажировки работника, имеющего стаж по специальности не менее 3 лет, переходящего из одного цеха в другой, если характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется.

Допуск к стажировке оформляется соответствующим документом руководителя Потребителя или структурного подразделения. В документе указываются календарные сроки стажировки и фамилии работников, ответственных за ее проведение.

Продолжительность стажировки устанавливается индивидуально в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого.

В процессе стажировки работник должен:

- усвоить требования правил эксплуатации, охраны труда, пожарной безопасности и их практическое применение на рабочем месте;

- изучить схемы, производственные инструкции и инструкции по охране труда, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии);

- отработать четкое ориентирование на своем рабочем месте;

- приобрести необходимые практические навыки в выполнении производственных операций;

- изучить приемы и условия безаварийной, безопасной и экономичной эксплуатации обслуживаемого оборудования.

3.За что отвечает допускающий?
(ПОТРМ-п.2.1.6)

Допускающий отвечает за правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа.

4.Меры безопасности при установке заземления на токоведущие части.
(ИОТП-19-П.3.20).

Накладывать заземление на токоведущие части необходимо
непосредственно после проверки отсутствия напряжения.

Переносные заземления сначала нужно присоединить к заземляющему проводнику, или шине заземления, а затем после проверки отсутствия напряжения на токоведущих частях, подлежащих заземлению, присоединяется к ним заземление.

Снимать переносные заземления следует в обратной последовательности, сначала отсоединяется заземляющий проводник от токоведущих частей, а затем от заземляющей шины. В электроустановках напряжением до 1000 вольт все операции по наложению и снятию заземлений разрешается выполнять одному лицу с группой по электробезопасности не ниже III из оперативно-ремонтного персонала. В электроустановках выше 1000 вольт накладывать переносные заземления должны два лица из оперативного или оперативно-ремонтного персонала с группами по электробезопасности не IV и III. Второе лицо может быть из ремонтного персонала, при этом оно должно пройти инструктаж и быть ознакомлено со схемой электроустановки. Включать заземляющие ножи, в электроустановках выше 1000 вольт, разрешается одному лицу с группой не ниже IV из оперативного персонала.

5.Меры для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме.(ПУЭ-п.1.7.50).

Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:

основная изоляция токоведущих частей;

ограждения и оболочки;

установка барьеров;

размещение вне зоны досягаемости;

применение сверхнизкого (малого) напряжения.

Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

6.Какие   действия   должен   выполнять   оперативный   персонал   УЭХ   по требованию диспетчера ОДС УЭХ?(ИПЭ-2-П.4.13).

Для принятия решения о возможности ввода в работу аварийно
отключившегося оборудования, анализа работы защит, сбора необходимой
информации для составления акта расследования причин инцидента или
технического акта диспетчер ОДС БПОЭХ должен требовать, а оперативный
персонал ПРЦЭиЭ, ПРЦЭиЭ-2 выполнять следующие действия:

-   производить при необходимости дополнительный осмотр оборудования объекта для уточнения положений коммутационной аппаратуры, блинкеров и т.д.;

снимать данные на терминалах защит типа ЗРАС, согласно производственных инструкций по эксплуатации устройств РЗА;

производить вывод и распечатку трендов параметров, журналов сообщений и т.д.

составлять объяснительные записки, где в хронологическом порядке отражать все свои действия, а также все оперативные переговоры в ходе ликвидации аварии

7.Периодичность  испытания  спасательных  поясов,   веревок,   карабинов.(ИОТВ-13-П.6.4).

Спасательные пояса (испытания проводят 1 раз в 6 мес) с кольцами для карабинов испытывают сл. образом: к кольцу пояса, застёгнутого на обе пряжки, прикрепляют груз массой 225 кг, который остаётся в подвешенном состоянии в течении 5 мин. После снятия груза на поясе не должно быть следов повреждений.

Поясные карабины (испытания проводят 1 раз в 6 мес) испытывают нагрузкой, масса которой составляет 225 кг. Карабин с открытым затвором остаётся под нагрузкой в течение 5 мин, если др. метод не предусмотрен заводом-изготовителем. После снятия груза освобождённый затвор карабина должен правильно и свободно вставать на своё место.

Спасательные верёвки (испытания проводят 1 раз в 6 мес) испытывают нагрузкой, масса которой составляет 225 кг в течении 15 мин. После снятия груза на верёвке в целом и на отдельных нитях не должно быть повреждений.

Перед выдачей поясов, карабинов и верёвок (после испытания) должен производиться их наружный осмотр.

Каждый пояс и верёвка должны иметь бирку, на которой выбивается порядковый номер и дата следующего испытания.

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии