Чертежи и проекты

Разделы АС, АР, КЖ, КМ, КМД и т.д.
Разделы ЭМ, ЭС, ЭО, ЭОМ и т.д.
Разделы ОВ, ОВиК, ТМ, ТС и т.д.
Разделы ПС, ПТ, АПС, ОС, АУПТ и т.д.
Разделы ТХ и т.д.
Разделы ВК, НВК и т.д.
Разделы СС, ВОЛС, СКС и т.д.
Разделы АВТ, АВК, АОВ, КИПиА, АТХ, т.д.
Разделы АД, ГП, ОДД т.д.
Чертежи станков, механизмов, узлов
Базы чертежей, блоки

Подразделы

для студентов всех специальностей
Котлы и котельное оборудование

Вступай в группу

Поиск:

Уважаемые пользователи! При создании новой темы и отправки сообщения пишите своими словами, если копируете текст, то вставляйте через значок

Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Вопрос по электроснабжению дачного поселка

Sitnocoin
Добавлено 11.01.2017 16:24
0
Sitnocoin
0

Пункты: 3

По техническим условиям разрешается 160 кВт от ВЛ 6 кВ, установил трансформатор 250/6/0,4. Всего 28 потребителей.

Какую мощность выделяют для 1 дачи (потребителя) и их коэффициент спроса?

И выделенная мощность относится к расчетной или установленной (160 кВт)?

 

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Linar
Добавлено 11.01.2017 16:39
Linar
0

Пункты: 10

Мощность для потребителя не более 12кВт, коэффициент спроса - 0,8 

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Sitnocoin
Добавлено 11.01.2017 16:39
Sitnocoin
0

Пункты: 3

Мне надо знать сколько нужно мощности 1 домику, чтобы найти расчетную мощность на весь посёлок, не в каким нормативных документах не пишут сколько потребляет дачный домик

Спуститься к концу Подняться к началу
Shkapa
Добавлено 11.01.2017 16:52
Shkapa
0

Пункты: 19

160 кВА это расчетная мощность, расчетная мощность зависит от количества домов, нужно сначала 160 умножить на 0,9 (грузить транс на 100% плохо) потом отнять все общие нагрузки (освещение поселка, водокачки и т.п.) оставшуюся мощность разделить на количество домов, и пользуясь коэффициентом спроса, указанным в СП 31-110-2003, рассчитать сколько кВт приходится на один дом.

Спуститься к концу Подняться к началу
Filatov
Добавлено 11.01.2017 17:06
FilatovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 452

запас мощности у трансформаторов 40% )

Спуститься к концу Подняться к началу
Shkapa
Добавлено 11.01.2017 17:09
Shkapa
0

Пункты: 19

на практике, он будет загружен на 90-100%

Спуститься к концу Подняться к началу
Shkapa
Добавлено 11.01.2017 17:13
Shkapa
0

Пункты: 19

мощностей всегда не хватает, тем более на таком слабом трансе, аппараты защиты (общий), в любом случае, ставятся по максимуму, а там как получится иногда будет нагрузка 30% а иногда 110%

Спуститься к концу Подняться к началу
Filatov
Добавлено 11.01.2017 17:17
FilatovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 452

если перегрузка по року составляет 30% то время работы составляет 120 мин. А в случае перегрева тр. В верхних слоях масла составляет более 96 градусов срок службы трансформатора уменьшается в двое)

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 11.01.2017 17:20
nElectroРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1605

Помню в соседнем структурном подразделении у коллеги была проблема... на 100% загрузили сухие трансформаторы 1000 кВа 6/0,4 кВ те перегрелись и отрубились от моей КРУ 6кВ. РЗА SEPAM.

Спуститься к концу Подняться к началу
Shkapa
Добавлено 11.01.2017 17:24
Shkapa
0

Пункты: 19

коэффициент спроса при разном количестве потребителей разный см. СП 31 110-2003 там есть коэф и 0,16

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Не нашли что искали? Тогда спросите на нашем форуме

Новые темы на форумеСообщенийПросмотров
Расчет объемов материалов в проекте 3 75
Чем регламентируется прокладка кабелей в зимний период? 11 71
Подключение освещение чередованием фаз 10 67
Существуют ли бесшумные магнитные пускатели? 9 75
Стоит ли покупать нивелир для строительства забора? 9 78
Как просушить двигатель 10 кВт 5 52
Расстояние от заземления до высоковольтного кабеля 3 86
Какой тип реле нужен для уличного освещения? 3 67
Можно ли строить на таком фундаменте с трещинами? 5 248
Чем и как выполнить стояки в лестничных клетках жилого дома при капремонте 4 81
Как спалить счетчик без снятия? 4 177
Нужна помощь с автокадом. Как скрыть белый фон текста? 3 113
Есть ли смысл ставить УЗО в доме без заземления? 5 219
На каком расстоянии должны быть кабели друг от друга на фасаде? 7 139
Как заинтересовать проектировщиков ставить определенное оборудование? 4 192

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии

Последние файлы


Альбом СК 2106-91 разработан в двух выпу… ...

Общие данные Перечень чертежей рабочего… ...

В проекте представлены планы, фасады и р… ...

Работы по устройству глубинного анодного… ...

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящая инстр… ...

Фильмы и видео


Для привлечения большего круга потенциал… ...

Тесту горения и зажигания при низкой тем… ...

Видео рассказывает и показывает как созд… ...

В данном видео рассказывается о категори… ...