Вопрос по электроснабжению дачного поселка

Sitnocoin
Добавлено 11.01.2017 16:24
0
Sitnocoin
0

Пункты: 3

По техническим условиям разрешается 160 кВт от ВЛ 6 кВ, установил трансформатор 250/6/0,4. Всего 28 потребителей.

Какую мощность выделяют для 1 дачи (потребителя) и их коэффициент спроса?

И выделенная мощность относится к расчетной или установленной (160 кВт)?

 

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Linar
Добавлено 11.01.2017 16:39
Linar
0

Пункты: 10

Мощность для потребителя не более 12кВт, коэффициент спроса - 0,8 

 

Спуститься к концу Подняться к началу
Sitnocoin
Добавлено 11.01.2017 16:39
Sitnocoin
0

Пункты: 3

Мне надо знать сколько нужно мощности 1 домику, чтобы найти расчетную мощность на весь посёлок, не в каким нормативных документах не пишут сколько потребляет дачный домик

Спуститься к концу Подняться к началу
Shkapa
Добавлено 11.01.2017 16:52
Shkapa
0

Пункты: 19

160 кВА это расчетная мощность, расчетная мощность зависит от количества домов, нужно сначала 160 умножить на 0,9 (грузить транс на 100% плохо) потом отнять все общие нагрузки (освещение поселка, водокачки и т.п.) оставшуюся мощность разделить на количество домов, и пользуясь коэффициентом спроса, указанным в СП 31-110-2003, рассчитать сколько кВт приходится на один дом.

Спуститься к концу Подняться к началу
Filatov
Добавлено 11.01.2017 17:06
FilatovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 608

запас мощности у трансформаторов 40% )

Спуститься к концу Подняться к началу
Shkapa
Добавлено 11.01.2017 17:09
Shkapa
0

Пункты: 19

на практике, он будет загружен на 90-100%

Спуститься к концу Подняться к началу
Shkapa
Добавлено 11.01.2017 17:13
Shkapa
0

Пункты: 19

мощностей всегда не хватает, тем более на таком слабом трансе, аппараты защиты (общий), в любом случае, ставятся по максимуму, а там как получится иногда будет нагрузка 30% а иногда 110%

Спуститься к концу Подняться к началу
Filatov
Добавлено 11.01.2017 17:17
FilatovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 608

если перегрузка по року составляет 30% то время работы составляет 120 мин. А в случае перегрева тр. В верхних слоях масла составляет более 96 градусов срок службы трансформатора уменьшается в двое)

Спуститься к концу Подняться к началу
nElectro
Добавлено 11.01.2017 17:20
nElectroРанг
4.71

Группа: Бывалый
Пункты: 7606

Помню в соседнем структурном подразделении у коллеги была проблема... на 100% загрузили сухие трансформаторы 1000 кВа 6/0,4 кВ те перегрелись и отрубились от моей КРУ 6кВ. РЗА SEPAM.

Спуститься к концу Подняться к началу
Shkapa
Добавлено 11.01.2017 17:24
Shkapa
0

Пункты: 19

коэффициент спроса при разном количестве потребителей разный см. СП 31 110-2003 там есть коэф и 0,16

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии