Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Диэлектрические перчатки до 1000 вольт и выше

Veresovi
Добавлено 10.01.2017 16:11
0
Veresovi
0

Пункты: 5

Друзья, диэлектрические перчатки к чем у относят к до 1000 вольт или выше??

Спуститься к концу Подняться к началу
Ermakov
Добавлено 10.01.2017 16:17
ErmakovРанг
0

Группа: Любитель
Пункты: 1253

К основным и дополнительным

Спуститься к концу Подняться к началу
Veresovi
Добавлено 10.01.2017 16:18
Veresovi
0

Пункты: 5

а именно? 6 кв можно трогать?

Спуститься к концу Подняться к началу
Kolesnik
Добавлено 10.01.2017 16:20
Kolesnik
0

Пункты: 30

Короче нельзя 6 кВ трогать в перчатках.. При однофазном замыкании на землю в одной фазе фазное напряжение увеличивается до линейного а так как у транса номинальное напряжение обмоток не 6 кВ а 6,3 кВ перчатки могут не выдержать такого напряжения.. Еще на перчатках стоят заводские отметки Эн - до 1000 В Эн- выше 1000 В если стоит только Эн то их вообще нельзя использовать в ЭУ выше 1000В

Спуститься к концу Подняться к началу
Райдер
Добавлено 10.01.2017 16:31
Райдер
0

Пункты: 8

граждане, при работе в установках 6 и 10 кВ любые ПЕРЧАТКИ являются ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ средством защиты, чтобы на крайний случай вас наведёнкой или ёмкостным не стукнуло!... речь идёт о ЛЮБЫХ перчатках, которые хоть по-локоть длиной и выдерживающие 20 кВ на испытаниях (правда не знаю, что такими перчатками вообще тогда можно делать, разве что приветственный жест рукой, не более)... применение в качестве основного средства защиты чревато поверхностным пробоем (либо утечкой) через загрязненённые и увлажнённые участки поверхности, которые на перчатках могут отсутствовать только тогда, когда они абсолютно новые и только распечатанные из герметичной упаковки, и то не факт... ;)

Спуститься к концу Подняться к началу
Maior
Добавлено 10.01.2017 18:43
Maior
3.66

Пункты: 53

Есть единые правила, прописанные и утвержденные, а то что там сказал какой-то там дяденька-ведущий инженер - это знаете - хрень полная и чушь собачья.

Спуститься к концу Подняться к началу
Райдер
Добавлено 10.01.2017 18:49
Райдер
0

Пункты: 8

правила и инструкции - всё верно, но ОБЯЗАТЕЛЬНО надо перед каждым использованием хотя бы визуально оценивать состояние перчаток, не смотря на штамп даже с вчерашней проверкой, и помнить, что если 0,23/0,4 кВ может "стукнуть" без фатальных последствий при пробое повреждённой или мокрой перчатки, то с 6 или 10 кВ этот номер уже не пройдёт, там если "стукнет", то считай одни галоши останутся, если останутся)))

так что по-сути ни в каких перчатках прикасаться к оголённым токоведущим частям оборудования, находящимся под напряжением 6/10 кВ НЕЛЬЗЯ...

Спуститься к концу Подняться к началу
Kolesnik
Добавлено 10.01.2017 19:11
Kolesnik
0

Пункты: 30
В самом первом комментарии на вопрос Veresovi и был ответ который прозвучал предпоследним коментарием кроме моего. А вот если откинуть все инструкции кто то задастся вопросом дк, а почему же дополнительные выше 1000В и основные до 1000В.
 В ЭУ до 1000В они основные так как напряжение обмотки НН трансформатора 400В а нейтраль тр-ра НН глухозаземлена так что при любом ненормальном режиме работы сети 0,4 кВ защита будет работать на отключение..
Получается хватаешь ты шину 0,4 кВ в перчатках потенциал одной фазы относительно земли будет равен 220 В плюс минус 5% ПБВ. Ничего не произойдет вы живы здоровы...
Идем дальше заходите вы в РУ 6 кВ и хренак в перчатке хватаетесь за рог ВН на котором потенциал по отношению к земле равен 3,46 кВ ну и чо по сути нифига не должно произойти если только перчатка не дырявая и не образуется дуга а по теории гарении и гашении дуги описанная в Родштейн Л.А. 4-е издание 1989 г.
Погасить ее будет очень сложно. горим долго и счастливо..
Теперь напряжение 10 кВ потенциал по отношению к земле тоесть я про фазное напряжение говорю 5,78кВ по сути тоже ничего не должно произойти и тем не менее так как в идиальных условиях пробивное напряжение воздуха равно 30 кВ на сантиметр прикасаться ненужно бы...
дак может образоваться такой ненормальный режим в сети с изолированной нейтралью называемый однофазное замыкание на землю который может появиться в любой момент времени и работает в большинстве случаев на сигнал, в котором ФАЗНЫЕ напряжения становятся ЛИНЕЙНЫМИ, то есть нормальный режим к примеру 6кВ = 3,46кВ в одной фазе, в однофазном замыкании на землю 6кВ=6кВ в фазе...
тоже самое с 10кВ сетью и номинальное напряжение с учетом ПБВ трансформатора будет равно 6,3кВ и 10,5кВ и перчатки уже точно не помогут. Вот именно по этому в ЭУ до 1000В перчатки относятся к основным средствам защиты а в ЭУ выше 1000В к дополнительным.
Но это товарищи нужно только понять и не проверять на практике. Ну а для тех кто не хочет это понимать первый комментарий и предпоследний не считая моего..
Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Форум энергетиков и электриков

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии