Силовой кабель со слаботочкой в одной штробе

Stepanov
Добавлено 08.01.2017 14:26
0
StepanovРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 482

Если силовой кабель уложить в одну штробу со слаботочкой не повлияет ли это на качество сигнала?

Спуститься к концу Подняться к началу
Naum74
Добавлено 08.01.2017 15:31
Naum74Ранг
0

Группа: Новичок
Пункты: 413

Повлияет. делайте расстояние 30мм будет достаточно.

Спуститься к концу Подняться к началу
megatron
Добавлено 08.01.2017 15:34
megatronРанг
0

Группа: Новичок
Пункты: 235

На практике не видел влияния, часто кладу слаботочку с силой вместе! духовой шкаф с проводом 4мм не пробовал только. А пучек с розетками и светом укладываю в одну штробу с тв и интернотом и все супер. В максимум нагрузки помех нет. Но я так делать не советую и сам перестал так делать!!!

Спуститься к концу Подняться к началу
nagi
Добавлено 08.01.2017 18:55
nagiРанг
4.22

Группа: Бывалый
Пункты: 6088

Слаботочка сейчас вся экранированная. В ВСН 85 г на расстоянии 30 см , как и писали выше. Сейчас не нормируется. Если у вас трассы не по сотню метров, то можно и в одну штробу, но только чтобы кабеля с силой не были в одном пучке,а по разным сторонам.

Спуститься к концу Подняться к началу
Mamai
Добавлено 08.01.2017 18:57
Mamai
0

Пункты: 48

Слаботочку в гофре укладывай и все будет норме. Я так делаю . Главное 3 фазного кабеля не был рядом .

Спуститься к концу Подняться к началу
Форум » Общий форум проектировщиков и строителей » Связь и компьютерные сети

Добро пожаловать,
Гость

Регистрация или входРегистрация или вход
Потеряли пароль?Потеряли пароль?

Ник:
Пароль:
Код:Секретный код
Повторить:

Последние файлы


Электроснабжение модульной котельной Дл… ...

Автоматизация АЗС. Автоматизация техноло… ...

Указания к монтажу   1. Извещател… ...

Экспликация помещений телятника (от 3 до… ...

Содержание технологической карты на монт… ...

Документы

Каталог нормативной документации
Скачать типовые техкарты
Типовые проекты и типовые серии
Типовые проекты и типовые серии